externe openWB, Phasen anders tauschen?

Antworten
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

externe openWB, Phasen anders tauschen?

Beitrag von mrinas »

Servus zusammen,

ich hatte in den letzten Tagen gelegentliche, kurze Ladeaussetzer am Tesla und vermute zu geringe Spannung als Ursache hierfür. Im Teslalogger sehe ich die Spannung auf 217V abfallen, allerdings mit recht grober Abtastrate.
Beim Anschluss des zweiten LP sind die Phasen ja gedreht um bei einphasiger Ladung die Last zu verteilen. Spricht etwas dagegen dass ich diese noch einmal weiterdrehe?
Der LP2 würde einphasig dann auf Phase 3, und nicht auf Phase 2 laden. Rein elektrisch sehe ich das kein Problem, weiß aber natürlich nicht ob das im Regelwerk irgendwo anders erwartet wird


Zum weiteren Setup, für die die es interessiert:
In der openWB sehe ich gut dass die geringe Spannung bereits am Hausübergabepunkt gegeben ist, vorallem auf L2 an welchem auch der zweite Ladepunkt hängt. Diese Situation erholt sich häufig nach einer Weile und ich habe auch am EVU wieder ~230V.

Es geht ein 6mm² Kabel vom EVU zum LP1 und dort mit 6mm² weiter zum LP2.
EVU -> LP1 -> LP2

Telalogger 217V gefolgt vom Ladestopp, wenngleich weiterhin eine Ladefreigabe & Ladestromvorgabe besteht:
Screenshot 2022-03-11 104713.png
Geringe Spannung auf Phase 2, anderen sind besser:
Screenshot 2022-03-11 104732.png
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: externe openWB, Phasen anders tauschen?

Beitrag von Jarry »

klar kannste die weiter drehen. Halt an der Zuleitung nicht am Ladekabel :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: externe openWB, Phasen anders tauschen?

Beitrag von Becker »

mein 2. LP ist L3 - L1 - L2 angeschlossen.
Gelegentlich lädt der Golf an LP1 2phasig und der Up an LP2 1phasig - so ist es komplett symetrisch.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
suggarman
Beiträge: 411
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: externe openWB, Phasen anders tauschen?

Beitrag von suggarman »

Bei 217V sollte er ganz normal laden. Ich hatte bisher einmal ein Problem in einem Hotel in Italien. Da musste ich den Ladestrom reduzieren. Ich meinte, da war ich schon unter 200V.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2154
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times

Re: externe openWB, Phasen anders tauschen?

Beitrag von mrinas »

suggarman hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 6:05 pm Bei 217V sollte er ganz normal laden. Ich hatte bisher einmal ein Problem in einem Hotel in Italien. Da musste ich den Ladestrom reduzieren. Ich meinte, da war ich schon unter 200V.
Hm mal sehen, ich hab die Phasen mal durchgetauscht, der externe Ladepunkt hängt nun auf L3 bei einphasigem Laden.

Hattest Du in Italien mit dem UMC geladen? Womöglich macht das einen Unterschied? Dass die Ladeunterbrechungen an zu geringer Spannung liegen ist bisher auch nicht mehr als eine Vermutung, mag auch ganz andere Ursachen haben.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
suggarman
Beiträge: 411
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: externe openWB, Phasen anders tauschen?

Beitrag von suggarman »

Ja, das war mit CEE16 Adapter und UMC.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Antworten