Wallbox Sicherung fliegt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
sush1000
Beiträge: 27
Registriert: Di Nov 09, 2021 9:02 am

Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von sush1000 »

Hallo in die Runde,
ich habe meine OpenWB jetzt ca. ein halbes Jahr. Gefühlt, bei den letzten sonnigen Tagen fliegt mir regelmäßig die Sicherung der Wallbox.
Gibt es hier Ideen oder vielleicht eine Einstellung in der WB.
Bin für jeden Tipp/Hinweis sehr dankbar. Ging heute alles am Auto vorbei ,an den Energieversorger :(

Schönen Abend !
VG
Sascha
Jarry
Beiträge: 1546
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von Jarry »

Da wären nun ein paar Eckdaten interessant.
Welche Sicherung oder sogar der RCD?
Welche Version der Box 22 oder 11kW?
in welcher Situation fliegt die Sicherung?
Einige Ladesettings...

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
sush1000
Beiträge: 27
Registriert: Di Nov 09, 2021 9:02 am

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von sush1000 »

Hallo,
auf der Sicherung (3Stück) steht MBN316/B16 von Hager.
Box 11KW
Gefühlt bei hoher Leistung von der PV. Im Herbst/Winter ist das nie passiert.
Welche Parameter wären interessant ?
Jarry
Beiträge: 1546
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von Jarry »

sush1000 hat geschrieben: So Apr 03, 2022 6:54 pm Hallo,
auf der Sicherung (3Stück) steht MBN316/B16 von Hager.
Box 11KW
Gefühlt bei hoher Leistung von der PV. Im Herbst/Winter ist das nie passiert.
Welche Parameter wären interessant ?
Ok das sind 16A Sicherungen, für eine 11kW Box absolut ok.
Einmal bitte die übergreifenden ladeeinstellungen (sollte der Max Strom auf 16A stehen).
Interessant wäre noch zu wissen, wann genau das passiert. Welche ladeleistung gerade abgerufen wird. Ob ein- oder dreiphasig geladen wird. Oder gar während dem umschalten die Sicherung fliegt

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
sush1000
Beiträge: 27
Registriert: Di Nov 09, 2021 9:02 am

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von sush1000 »

Hallo,
habe jetzt folgende Parameter angepasst:

EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärken in A: je Phase(3) --> standen 35A, habe ich nun auf 16A je Phase geändert
sowie von dir die übergreifende Ladeeinstellung stand auf 32A nun auch auf 16A gestellt.

Ich habe noch unter
Allgemeinen Einstellungen --> EV Daten --> maximal Stromstärke --> 32A stehen

Sollte ich diese auch auf 16A anpassen.

Die anderen Parameter müsste ich dann wohl an einem sonnigen Tag abgreifen

Vielen Dank !
Jarry
Beiträge: 1546
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von Jarry »

EVU bitte NICHT auf 16A. Dort bitte die realen Werte der Zählervorsicherung eintragen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
sush1000
Beiträge: 27
Registriert: Di Nov 09, 2021 9:02 am

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von sush1000 »

Mhmm,
du meinst für den Wert "EVU basiertes Lastmanagement".
Was wären die realen Werte der Zählervorsicherung ?

Die anderen Anpassungen passen ?
Jarry
Beiträge: 1546
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von Jarry »

sush1000 hat geschrieben: So Apr 03, 2022 8:33 pm Mhmm,
du meinst für den Wert "EVU basiertes Lastmanagement".
Was wären die realen Werte der Zählervorsicherung ?

Die anderen Anpassungen passen ?
Ja genau. Na die Werte die deine Zählervorsicherung haben. 35A ist da durchaus möglich. Aber das kann ich aus der Ferne halt nicht sagen.

Der Rest sollte passen.
Sollten die Sicherungen nun halten, riecht das,. dass die Box nicht sauber auf 11kW begrenzt ist. Da bitte mal mit dem Support in Verbindung setzen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
sush1000
Beiträge: 27
Registriert: Di Nov 09, 2021 9:02 am

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von sush1000 »

Was meinst du mit riechen ?
Kann ich die Zählervorsicherung im Kasten erkennen und die A ablesen ?
sush1000
Beiträge: 27
Registriert: Di Nov 09, 2021 9:02 am

Re: Wallbox Sicherung fliegt

Beitrag von sush1000 »

Auf allen Sicherung im Kasten ist die 16A.
Außer auf einem Modul ganz unten links ist eine Hager SLS E35, HTS335e.

VG