Wallbox Sicherung fliegt
Wallbox Sicherung fliegt
Hallo in die Runde,
ich habe meine OpenWB jetzt ca. ein halbes Jahr. Gefühlt, bei den letzten sonnigen Tagen fliegt mir regelmäßig die Sicherung der Wallbox.
Gibt es hier Ideen oder vielleicht eine Einstellung in der WB.
Bin für jeden Tipp/Hinweis sehr dankbar. Ging heute alles am Auto vorbei ,an den Energieversorger
Schönen Abend !
VG
Sascha
ich habe meine OpenWB jetzt ca. ein halbes Jahr. Gefühlt, bei den letzten sonnigen Tagen fliegt mir regelmäßig die Sicherung der Wallbox.
Gibt es hier Ideen oder vielleicht eine Einstellung in der WB.
Bin für jeden Tipp/Hinweis sehr dankbar. Ging heute alles am Auto vorbei ,an den Energieversorger
Schönen Abend !
VG
Sascha
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Da wären nun ein paar Eckdaten interessant.
Welche Sicherung oder sogar der RCD?
Welche Version der Box 22 oder 11kW?
in welcher Situation fliegt die Sicherung?
Einige Ladesettings...
Welche Sicherung oder sogar der RCD?
Welche Version der Box 22 oder 11kW?
in welcher Situation fliegt die Sicherung?
Einige Ladesettings...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Hallo,
auf der Sicherung (3Stück) steht MBN316/B16 von Hager.
Box 11KW
Gefühlt bei hoher Leistung von der PV. Im Herbst/Winter ist das nie passiert.
Welche Parameter wären interessant ?
auf der Sicherung (3Stück) steht MBN316/B16 von Hager.
Box 11KW
Gefühlt bei hoher Leistung von der PV. Im Herbst/Winter ist das nie passiert.
Welche Parameter wären interessant ?
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Ok das sind 16A Sicherungen, für eine 11kW Box absolut ok.
Einmal bitte die übergreifenden ladeeinstellungen (sollte der Max Strom auf 16A stehen).
Interessant wäre noch zu wissen, wann genau das passiert. Welche ladeleistung gerade abgerufen wird. Ob ein- oder dreiphasig geladen wird. Oder gar während dem umschalten die Sicherung fliegt
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Hallo,
habe jetzt folgende Parameter angepasst:
EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärken in A: je Phase(3) --> standen 35A, habe ich nun auf 16A je Phase geändert
sowie von dir die übergreifende Ladeeinstellung stand auf 32A nun auch auf 16A gestellt.
Ich habe noch unter
Allgemeinen Einstellungen --> EV Daten --> maximal Stromstärke --> 32A stehen
Sollte ich diese auch auf 16A anpassen.
Die anderen Parameter müsste ich dann wohl an einem sonnigen Tag abgreifen
Vielen Dank !
habe jetzt folgende Parameter angepasst:
EVU basiertes Lastmanagement
maximale Stromstärken in A: je Phase(3) --> standen 35A, habe ich nun auf 16A je Phase geändert
sowie von dir die übergreifende Ladeeinstellung stand auf 32A nun auch auf 16A gestellt.
Ich habe noch unter
Allgemeinen Einstellungen --> EV Daten --> maximal Stromstärke --> 32A stehen
Sollte ich diese auch auf 16A anpassen.
Die anderen Parameter müsste ich dann wohl an einem sonnigen Tag abgreifen
Vielen Dank !
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wallbox Sicherung fliegt
EVU bitte NICHT auf 16A. Dort bitte die realen Werte der Zählervorsicherung eintragen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Mhmm,
du meinst für den Wert "EVU basiertes Lastmanagement".
Was wären die realen Werte der Zählervorsicherung ?
Die anderen Anpassungen passen ?
du meinst für den Wert "EVU basiertes Lastmanagement".
Was wären die realen Werte der Zählervorsicherung ?
Die anderen Anpassungen passen ?
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Ja genau. Na die Werte die deine Zählervorsicherung haben. 35A ist da durchaus möglich. Aber das kann ich aus der Ferne halt nicht sagen.
Der Rest sollte passen.
Sollten die Sicherungen nun halten, riecht das,. dass die Box nicht sauber auf 11kW begrenzt ist. Da bitte mal mit dem Support in Verbindung setzen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Was meinst du mit riechen ?
Kann ich die Zählervorsicherung im Kasten erkennen und die A ablesen ?
Kann ich die Zählervorsicherung im Kasten erkennen und die A ablesen ?
Re: Wallbox Sicherung fliegt
Auf allen Sicherung im Kasten ist die 16A.
Außer auf einem Modul ganz unten links ist eine Hager SLS E35, HTS335e.
VG
Außer auf einem Modul ganz unten links ist eine Hager SLS E35, HTS335e.
VG