Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen, dass die Regelung im Modus "PV-Laden" teilweise falsch regelt wenn man ein Fahrzeug an den zweiten Ladepunkt anschließt.
Lade ich nur ein Fahrzeug passt die Regelung einwandfrei. Sobald aber das zweite Fahrzeug angeschlossen wird bemerke ich einen starken Netzbezug und soweit ich sehen konnte wird die Stromstärke dann gar nicht mehr oder zumindest nicht ganz richtig angepasst.
Das Ganze lässt sich beheben, indem ich einmal auf einen anderen Lademodus umschalte und dann wieder zurück auf "PV-Laden". Ab dem Moment wird dann wieder absolut sauber geregelt.
Mir ist das erstmalig vor ein paar Tagen mit der 1.9.292 stable aufgefallen. Aber auch mit der 1.9.263 nightly vom 07.04 und der aktuellen Nightly vom 10.04. ist es genauso.

Es handelt sich um:
2* OpenWB (eine davon "Nur Ladepunkt")
Software (wie geschrieben) getestet mit 1.9.262, 1.9.263 Nightly
Module: PV Modul SMA, EVU Modul SMA Homemanager

Hier mal ein Screenshot:
NurPV Fehler.PNG
Dazu die LAdeeinstellungen für PV Laden:
nurPV Einstellungen.PNG
Und das nurPV Log:
[attachment=0]Fehler nurPV.txt[/attachment

EDIT: Da es offensichtlich mit dem "Adaptiven Laden" zusammen hängt habe ich das Topic mal angepasst.
Dateianhänge
Fehler nurPV.txt
(144.16 KiB) 83-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Heavendenied am Do Apr 28, 2022 11:56 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jürgen
Heavendenied
Beiträge: 696
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: PV Laden bei zwei Ladepunkten regelt falsch

Beitrag von Heavendenied »

Ich hatte bisher (die letzten paar Wochen) die adaptive PV Ladung aktiv.
Dabei kam es immer zum beschriebenen Verhalten.
Jetzt habe ich das gestern wieder deaktiviert weil ich die Vermutung hatte, dass das Fehlerhafte Verhalten daher kam und tatsächlich funktioniert die Regelung heute einwandfrei.

Kann das evtl mal noch jemand testen oder ist das ohnehin ein bekanntes Fehlverhalten der adaptiven Ladung?
Gruß,
Jürgen
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: PV Laden bei zwei Ladepunkten regelt falsch

Beitrag von Amok83 »

Was ist denn adaptive PV Ladung?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Heavendenied
Beiträge: 696
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: PV Laden bei zwei Ladepunkten regelt falsch

Beitrag von Heavendenied »

Eine Einstellung der openWB, durch die das Fahrzeug mit dem geringeren SOC mit höhrerer Ladeleistung geladen wird. Zu finden ist das unter den Einstellungen zu PV-Laden.
Klappt logischerweise nur, wenn beide SOC bekannt sind (was bei mir der Fall ist).
Wie geschrieben klappt es nach umschalten des Modus und zurückschalten auf PV-Laden auch absolut einwandfrei. Nur "von allein" regelt es nach dem anstecken des zweiten Fahrzeugs halt leider nicht, was natürlich schon sehr unschön ist.
Gruß,
Jürgen
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: PV Laden bei zwei Ladepunkten regelt falsch

Beitrag von Amok83 »

Wieder was gelernt. Die Funktion kannte ich noch gar nicht.
Aber ich habe auch derzeit nur 1 Auto mit Kabel.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Heavendenied
Beiträge: 696
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Adaptive Ladung regelt nicht richtig

Beitrag von Heavendenied »

Hat das mal noch jemand getestet oder kann Rückmeldung geben, ob dieses falsche Regelverhalten beim adaptiven Laden normal/gewollt ist oder ob es noch andere Ursachen geben kann?
Gruß,
Jürgen
Hell
Beiträge: 55
Registriert: Mo Okt 05, 2020 6:20 am

Re: Adaptive Ladung regelt nicht richtig

Beitrag von Hell »

Bei mir hat vorhin ein dreiphasiges Fahrzeug am zweiten Ladepunkt auch (trotz 6A Einstellung) durchgehend dreiphasig mit 16A geladen, d.h. mit maximaler Ladung und massig Netzbezug verursacht. Trotz PV-Laden ist keine Regelung erfolgt. Regelung am ersten Ladepunkt mit einphasigem Fahrzeug hat aber einwandfrei funktioniert.

SOCs sind von beiden Fahrzeugen nicht vorhanden.

Den Tipp mit Umschalten der Ladungsart und wieder zurückschalten versuche ich am Wochenende auch mal.
HorstBlass
Beiträge: 101
Registriert: So Nov 08, 2020 12:41 pm
Wohnort: Mannheim

Re: Adaptive Ladung regelt nicht richtig

Beitrag von HorstBlass »

Ich finde die "Adaptives Laden Einstellung" nicht in den Einstellungen für PV Laden.
Kann bitte jemand man ein Screenshot einstellen!
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
Heavendenied
Beiträge: 696
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Adaptive Ladung regelt nicht richtig

Beitrag von Heavendenied »

Ganz einfach mal unter Ladeeinstellungen -> PV & Min&PV schauen. Ist nicht zu übersehen.
Außer du hättest ne ganz alte OpenWB Version bei der es das noch nicht gab.
Oder nur einen Ladepunkt? Weiß nicht ob es dann ausgeblendet ist, weil es ja keinen Sinn ergeben würde.
Gruß,
Jürgen
Antworten