Im Bereich Ladeeinstellungen > PV-Laden > Einschaltschwelle sind “1500” Watt pro genutzter Phase hinterlegt.Angeschlossen ist das Ladegerät auf 3 Phasen.
Trotzdem startet nach der Einschaltverzögerung (120 Sekunden) die Ladung bereits bei 1500 Watt Überschuss obwohl rechnerisch 4500 Watt (für 3 Phasen) benötigt werden. Gleichzeitig mit der Aktivierung der Ladung läuft der Countdown der Abschaltverzögerung (300 Sekunden) und die Ladung stoppt wieder selbstständig. Dann beginnt das Spiel von vorne.
Hier der Ausschnitt aus dem “Nur PV-Log” meines Nachstell-Tests im Modus “PV” mit EV-Vorrang (siehe auch Screenshots):
Code: Alles auswählen
2022-04-20 18:29:58: PID: 18718: Überschuss (-2418) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (170) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:29:58: PID: 18718: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2418 (LV0)
2022-04-20 18:29:58: PID: 18718: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:29:58: PID: 18718: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:58: PID: 18718: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:58: PID: 18718: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:48: PID: 17468: Überschuss (-2444) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (160) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:29:48: PID: 17468: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2444 (LV0)
2022-04-20 18:29:48: PID: 17468: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:29:48: PID: 17468: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:48: PID: 17468: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:48: PID: 17468: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:38: PID: 16219: Überschuss (-2363) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (150) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:29:38: PID: 16219: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2363 (LV0)
2022-04-20 18:29:38: PID: 16219: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:29:38: PID: 16219: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:38: PID: 16219: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:38: PID: 16219: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:29: PID: 14970: Überschuss (-2341) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (140) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:29:28: PID: 14970: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2341 (LV0)
2022-04-20 18:29:28: PID: 14970: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:29:28: PID: 14970: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:28: PID: 14970: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:28: PID: 14970: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:18: PID: 13715: Überschuss (-2275) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (130) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:29:18: PID: 13715: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2275 (LV0)
2022-04-20 18:29:18: PID: 13715: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:29:18: PID: 13715: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:18: PID: 13715: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:18: PID: 13715: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:08: PID: 12461: Überschuss (-2229) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (120) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:29:08: PID: 12461: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2229 (LV0)
2022-04-20 18:29:08: PID: 12461: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:29:08: PID: 12461: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:08: PID: 12461: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:29:08: PID: 12461: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:58: PID: 11198: Überschuss (-2238) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (110) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:28:58: PID: 11198: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2238 (LV0)
2022-04-20 18:28:58: PID: 11198: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:28:58: PID: 11198: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:58: PID: 11198: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:58: PID: 11198: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:48: PID: 9948: Überschuss (-2197) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (100) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:28:48: PID: 9948: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2197 (LV0)
2022-04-20 18:28:48: PID: 9948: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:28:48: PID: 9948: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:48: PID: 9948: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:48: PID: 9948: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:38: PID: 8698: Überschuss (-2230) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (90) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:28:38: PID: 8698: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2230 (LV0)
2022-04-20 18:28:38: PID: 8698: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:28:38: PID: 8698: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:38: PID: 8698: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:38: PID: 8698: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:28: PID: 7442: Überschuss (-2314) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (80) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:28:28: PID: 7442: SpeicherSoc (98) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2314 (LV0)
2022-04-20 18:28:28: PID: 7442: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:28:28: PID: 7442: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:28: PID: 7442: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:28: PID: 7442: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:18: PID: 6191: Überschuss (-2321) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (70) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:28:18: PID: 6191: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2321 (LV0)
2022-04-20 18:28:18: PID: 6191: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:28:18: PID: 6191: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:18: PID: 6191: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:18: PID: 6191: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:08: PID: 4937: Überschuss (-2354) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (60) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:28:08: PID: 4937: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2354 (LV0)
2022-04-20 18:28:08: PID: 4937: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:28:08: PID: 4937: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:08: PID: 4937: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:28:08: PID: 4937: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:58: PID: 3668: Überschuss (-2338) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (50) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:27:58: PID: 3668: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2338 (LV0)
2022-04-20 18:27:58: PID: 3668: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:58: PID: 3668: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:58: PID: 3668: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:58: PID: 3668: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:48: PID: 2417: Überschuss (-2298) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (40) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:27:48: PID: 2417: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2298 (LV0)
2022-04-20 18:27:48: PID: 2417: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:47: PID: 2417: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:47: PID: 2417: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:47: PID: 2417: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:38: PID: 1164: Überschuss (-2172) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (30) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:27:38: PID: 1164: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2172 (LV0)
2022-04-20 18:27:38: PID: 1164: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:38: PID: 1164: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:38: PID: 1164: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:38: PID: 1164: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:28: PID: 32361: Überschuss (-2219) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:27:28: PID: 32361: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -2219 (LV0)
2022-04-20 18:27:28: PID: 32361: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:27: PID: 32361: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:27: PID: 32361: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-20 18:27:27: PID: 32361: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:27:18: PID: 31123: Überschuss (-760) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-04-20 18:27:18: PID: 31123: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Überschusswert: -760 (LV0)
2022-04-20 18:27:18: PID: 31123: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:17: PID: 31123: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:27:17: PID: 31123: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-20 18:27:17: PID: 31123: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:08: PID: 29875: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-04-20 18:27:08: PID: 29875: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:08: PID: 29875: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:27:08: PID: 29875: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:27:08: PID: 29875: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:58: PID: 28606: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-04-20 18:26:58: PID: 28606: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:58: PID: 28606: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:26:58: PID: 28606: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:58: PID: 28606: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:48: PID: 27359: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-04-20 18:26:48: PID: 27359: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:48: PID: 27359: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:26:48: PID: 27359: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:48: PID: 27359: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: setzte Soctimer hoch zum Abfragen des aktuellen SoC (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: starte Ladung (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: Einschaltverzögerung erreicht, Aktuell: 120, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: Überschuss 2348 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:38: PID: 26092: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:26:28: PID: 24853: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 110, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:26:28: PID: 24853: Überschuss 2305 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:26:28: PID: 24853: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:28: PID: 24853: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:26:28: PID: 24853: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:28: PID: 24853: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:26:18: PID: 23611: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 100, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:26:18: PID: 23611: Überschuss 2278 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:26:18: PID: 23611: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:18: PID: 23611: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:26:18: PID: 23611: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:18: PID: 23611: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:26:08: PID: 22345: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 90, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:26:08: PID: 22345: Überschuss 2319 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:26:08: PID: 22345: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:08: PID: 22345: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:26:08: PID: 22345: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:26:08: PID: 22345: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:25:58: PID: 21085: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 80, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:25:58: PID: 21085: Überschuss 2344 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:25:58: PID: 21085: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:58: PID: 21085: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:25:58: PID: 21085: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:57: PID: 21085: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:25:48: PID: 19844: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 70, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:25:48: PID: 19844: Überschuss 2354 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:25:47: PID: 19844: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:47: PID: 19844: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:25:47: PID: 19844: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:47: PID: 19844: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:25:38: PID: 18604: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 60, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:25:38: PID: 18604: Überschuss 2340 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:25:37: PID: 18604: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:37: PID: 18604: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:25:37: PID: 18604: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:37: PID: 18604: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:25:28: PID: 17364: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 50, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:25:28: PID: 17364: Überschuss 2293 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:25:28: PID: 17364: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:28: PID: 17364: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:25:28: PID: 17364: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:28: PID: 17364: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:25:18: PID: 16125: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 40, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:25:18: PID: 16125: Überschuss 2253 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:25:17: PID: 16125: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:17: PID: 16125: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:25:17: PID: 16125: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:17: PID: 16125: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:25:08: PID: 14635: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 30, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:25:08: PID: 14635: Überschuss 2214 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:25:08: PID: 14635: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:07: PID: 14635: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:25:07: PID: 14635: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:25:07: PID: 14635: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:24:59: PID: 13380: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 20, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:24:58: PID: 13380: Überschuss 2184 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:24:58: PID: 13380: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:24:58: PID: 13380: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:24:58: PID: 13380: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:24:58: PID: 13380: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:24:48: PID: 12141: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:24:48: PID: 12141: Überschuss 2205 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:24:48: PID: 12141: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:24:48: PID: 12141: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:24:48: PID: 12141: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:24:48: PID: 12141: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-20 18:24:38: PID: 10902: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 120 (LV0)
2022-04-20 18:24:38: PID: 10902: Überschuss 2280 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1500 (LV0)
2022-04-20 18:24:38: PID: 10902: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-20 18:24:38: PID: 10902: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-20 18:24:38: PID: 10902: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-04-20 18:24:38: PID: 10902: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0