Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Beitrag von evchab »

Hallo,

weiß jemand das KSEM Register für Einspeisung ?

vielen Dank
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Beitrag von Amok83 »

Startadresse 0x0002 Endadresse 0x0003 in Auflösung 0,1W.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Beitrag von Becker »

falls es Jemand gebraucheb kann:
viewtopic.php?p=63456#p63456
KSEM in Node-Red dekodiert
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
evchab
Beiträge: 276
Registriert: Mo Mär 04, 2019 3:04 pm

Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Beitrag von evchab »

vielen Dank schon mal

habe mal bei Loxone reingeschaut und die verwenden dafür Register 252 ist das identisch?

gibt es auch ein Register für aktuelle PV Leistung
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Beitrag von Amok83 »

schau mal da rein, da ist alles beschrieben: https://www.kostal-solar-electric.com/d ... sem_de.pdf
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
luejsn83
Beiträge: 2
Registriert: Fr Jul 30, 2021 7:43 am

Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM

Beitrag von luejsn83 »

Hallo, ich habe das Problem, dass die WB nach dem Update auf 1.9.303.0 (Stable) keine Daten mehr vom WR empfängt.
Vorher lief alles problemlos.
Im Status der WB wird bei EVU folgende Störungsbeschreibung angezeigt: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.26:502)]

192.168.178.26 ist die IP-Adresse vom Smart-Meter EM300. Dieses kommuniziert mit dem WR, ist im Netzwerk erreichbar und sendet auch korrekte Daten. Die Modbus-Einstellung ist: Slave RTU Baudrate:38400 Parität:keine Stop Bits:2 Slave Id:1
An den Einstellungen des Smart-Meters wurde ebenfalls nichts verändert....

In der openWB ist folgendes konfiguriert:
Modulkonfiguration EVU _ "Kostal Plenticore mit EM300", Pos.2, ausgewählt.
Modulkonfiguration PV _ "Kostal Plenticore" mit entsprechender IP-Adresse, Portfreigabe im WR 1502 etc.

Ich bin irgendwie leicht ratlos. Die WB lädt, aber halt nicht mit PV-Überschuss...

Grüße, Jan-Hendrik
____________________________________________________________________
Kostal Plenticore 7.0 mit EM300, kein Speicher, openWB series2 standard+
Antworten