idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Die Wp ist grundsätzlich gesteuert durch Aussentemperatur (wie die meisten Wp). Der Überschuss durch openwb erzeugt eine "Vorratsdatenspeicherung" in der Wp. Am besten nimm doch mit PV-Michel Kontakt auf, bei ihm läuft idm mit openwb.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Hallo Eisenharry,Eisenharry hat geschrieben: ↑Fr Apr 09, 2021 5:57 pm Hallo zusammen,
Ich habe die Funktion heute mit dem Navigator 1.7 (N1.7MLn28) ausprobiert. In dieser Version ist auch im alten Navigator Modbus TCP unterstützt und soweit ich sehen konnte werden die gleichen Register verwendet. Leider schlug das lesen von Register 4122 fehl. Dieses lässt sich im Navigator 1.7 nicht mit der Methode read_input_register lesen. Stattdessen funktioniert read_holding_register.
Mit dieser Anpassung scheint nun bei die Übermittlung des PV Überschusses zu funktionieren.
Sobald meine Kaskade richtig angeschlossen ist werde ich noch ausgiebig testen.
Viele Grüße
Was hat denn dein Test ergeben?
Wir haben eine IDM WP mit Navigator 1.7
Funktioniert bei dir die „Überschussmodulierung“?
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Es sollte gehen, bitte smarthome log bringen im Fehlerfall.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Danke für die Antwort =)
Ich habe heute auch Antwort vom IDM Produktsupport erhalten.
Ich habe dort die komplette Modbus TCP Schnittstellenbeschreibung für den IDM Navigator 1.7 und eine Beschreibung dazu erhalten, hat jemand Interesse daran? um ggf. auch die Nav 1.0 und 1.7 in OpenWB einzuimplementieren?
Ich kann gerade noch nicht ausprobieren, ob OpenWB mit der WP und dem WR via Raspberry redet, weil der Wechselrichter noch fehlt =)
liebe grüße
Woodyyy
Ich habe heute auch Antwort vom IDM Produktsupport erhalten.
Ich habe dort die komplette Modbus TCP Schnittstellenbeschreibung für den IDM Navigator 1.7 und eine Beschreibung dazu erhalten, hat jemand Interesse daran? um ggf. auch die Nav 1.0 und 1.7 in OpenWB einzuimplementieren?
Ich kann gerade noch nicht ausprobieren, ob OpenWB mit der WP und dem WR via Raspberry redet, weil der Wechselrichter noch fehlt =)
liebe grüße
Woodyyy
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Hallo
Schick das mal an okaegi@pinball4you.ch
Ich glaub wir haben idm für Navigator 2.0 implementiert.
Wenn du bereit bist zu testen können wir es gerne auch für andere Navigatorversionen einbauen.
Was wichtig ist, das du deine wp am lan angeschlossen hast. Schau mal hier ins Forum, da hat es andere Idm besitzer, die openWb schon erfolgreich angeschlossen haben.
Gruss Oliver
Schick das mal an okaegi@pinball4you.ch
Ich glaub wir haben idm für Navigator 2.0 implementiert.
Wenn du bereit bist zu testen können wir es gerne auch für andere Navigatorversionen einbauen.
Was wichtig ist, das du deine wp am lan angeschlossen hast. Schau mal hier ins Forum, da hat es andere Idm besitzer, die openWb schon erfolgreich angeschlossen haben.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Email hast du in deinem Postfach.
Klar bin ich bereit zum Testen =).
Wärmepumpe ist schon länger im LAN (Awattar.de kompatibel , Handysteuerung,...)
Näheres hast du in der Email.
Klar bin ich bereit zum Testen =).
Wärmepumpe ist schon länger im LAN (Awattar.de kompatibel , Handysteuerung,...)
Näheres hast du in der Email.
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Hallo Woodyy
Danke für die Unterlagen, für den Navigator 2.0 braucht es den read_input_register Befehl, für Navigator 1.7 und tiefer brauchen wir read_holding_register. Die Adressen sind gleich.
Ich muss noch einen Parameter einbauen.
Du könntest mal checken ob port 502 auf ist,
(Z.b. Netanalsyer)
Gruss Oliver
Danke für die Unterlagen, für den Navigator 2.0 braucht es den read_input_register Befehl, für Navigator 1.7 und tiefer brauchen wir read_holding_register. Die Adressen sind gleich.
Ich muss noch einen Parameter einbauen.
Du könntest mal checken ob port 502 auf ist,
(Z.b. Netanalsyer)
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
hallo Woodyy
Bitte neuste Nightly runterladen. Du müsstest neu die Navigatorversion auswählen können. Du solltest nun in openwb auch ohne wr die aktuelle Leistungsaufnahme sehen bitte testen.
Gruss Oliver
Bitte neuste Nightly runterladen. Du müsstest neu die Navigatorversion auswählen können. Du solltest nun in openwb auch ohne wr die aktuelle Leistungsaufnahme sehen bitte testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Guten Abend,
danke fürs implementieren vom Navigator 1.7,
ich habe gerade die Nightly geladen, und die WP angebunden, und dann ein Warmwasserprogramm gestartet.
Es scheint zu funktionieren.
zu den Logfiles kann ich allerdings noch nix sagen, ob das so korrekt funktioniert oder nicht.
Der Wechselrichter wird voraussichtlich bis Ende kommender Woche installiert, dann kann ich mehr ausprobieren.
Liebe Grüße
danke fürs implementieren vom Navigator 1.7,
ich habe gerade die Nightly geladen, und die WP angebunden, und dann ein Warmwasserprogramm gestartet.
Es scheint zu funktionieren.
zu den Logfiles kann ich allerdings noch nix sagen, ob das so korrekt funktioniert oder nicht.
Der Wechselrichter wird voraussichtlich bis Ende kommender Woche installiert, dann kann ich mehr ausprobieren.
Liebe Grüße
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Ich bin super gespannt. Ich bekomme meine die Woche und freue mich tatsächlich mit am meisten auf die Steuerbarkeit über die openWB