[gelöst] Web-Relais ansteuern

Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

[gelöst] Web-Relais ansteuern

Beitrag von Thomas aus W »

Hallo,

meine Wärmepumpe wurde mit einem Zusatzmodul ausgestattet mit dem ich sie an die PV anbinden kann. Das sieht konkret so aus, dass es auf dieser Zusatzplatine einen Klemmpunkt gibt, der 240V bereit stellt, und denn der WR kurz schließen soll, wenn er meint, dass genug Strom zum "verheizen" übrig wäre. (potenzialfreier Kontakt)

Zusammen mit der standardmäßig verbauten "SmartGrid"-Funktion, die über den gleichen Mechanismus eine Fernsteuerung durch den Netzbetreiber ermöglichen soll (Kontakt geschlossen=jetzt nicht heizen), ließe sich die Heizung womöglich tatsächlich zur Eigenverbrauchsoptimierung nutzen.

Ich bin daher gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit, 2 Relais über eine LAN-Verbindung zu steuern (was dann natürlich die OWB übernehmen soll). Ich habe momentan 2 Kandidaten identifiziert:
  • Der "Daimler" von W&T: https://www.wut.de/e-57832-ww-dade-000.php
    Vorteil: Anbindung per MQTT (und gefühlt tausend andere Internetprokolle), Sehr ausführliche Dokumentation.
    Nachteil: fürstlicher Preis
  • Der "Trabbi" aus China: https://www.ebay.de/itm/284317178696?var=585821796583
    Vorteil: sehr günstig (1/10 vom W&T-WebIO...)
    Nachteil: Keine Doku verfügbar und unklar, ob die, die mit geliefert wird hilfreich ist. (Was da im Auktionstext steht ist es für mich jedenfalls nicht...), kein Gehäuse
Fragen:
  1. Hat schon jemand Erfahrungen mit diesen Geräten?
  2. Gibt es noch andere Alternativen (mit mindestens 2 240VRelais), die preislich ehr in der "Trabbi-Liga" spielen, aber gut genug dokumentiert sind, um sie von der OWB aus zu steuern?
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Fr Apr 29, 2022 4:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 649
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von humschti »

wie wärs mit einem Shelly?
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von Thomas aus W »

humschti hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 1:41 pm wie wärs mit einem Shelly?
Du meinst den hier?
https://shop.shelly.cloud/shelly-pro-2- ... automation

Sieht tatsächlich vielversprechend aus...

bye
TW
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von derNeueDet »

Bei Potentialfrei musst du aufpassen. Shelly 1 hat einen potentialfreien Kontakt. Wenn du über openWB steuern willst, müsstest du 2 Shelly 1 nehmen. Das sind allerdings nur Schließer, keine Wechsler, also einen NC (Normal Closed) gibt es nicht.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von Thomas aus W »

derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 2:08 pm Bei Potentialfrei musst du aufpassen. Shelly 1 hat einen potentialfreien Kontakt. Wenn du über openWB steuern willst, müsstest du 2 Shelly 1 nehmen.
Der Pro 2 scheint 2 potentialfreie ("Dry contact") Kontakte zu haben (siehe Link)
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 2:08 pm Das sind allerdings nur Schließer, keine Wechsler, also einen NC (Normal Closed) gibt es nicht.
Öffner brauche ich auch nicht, würde also passen.

bye
TW
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von derNeueDet »

Vermute allerdings, dass der Pro2 nicht direkt aus openWB angesteuert werden kann. Aktuell sind nur die Shellys mit einem Schaltausgang realisiert. Da müsste also das Smarthome Modul angepasst werden und auch das Frontend, um den entsprechenden Kanal auswählen zu können.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 877
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von Thomas aus W »

derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 2:57 pm Vermute allerdings, dass der Pro2 nicht direkt aus openWB angesteuert werden kann. Aktuell sind nur die Shellys mit einem Schaltausgang realisiert. Da müsste also das Smarthome Modul angepasst werden und auch das Frontend, um den entsprechenden Kanal auswählen zu können.
Ich dachte daran, die Methode "HTTP" zu wählen, dann geht das mit

Code: Alles auswählen

http://192.168.33.1/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
Als MQTT-Gerät würde das auch gehen, aber da scheint mir die Konfiguration unnötig kompliziert.

bye
TW
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von derNeueDet »

Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Dachte nur an rein Shelly Modul. :)
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 649
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von humschti »

An den Pro 2 hab ich gedacht wenn du LAN willst. Sonst ein Plus 1 und eine Halterung zb von shellyparts.de
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Web-Relais ansteuern

Beitrag von derNeueDet »

Darf ich kurz noch was zu plus fragen?
Hat schon jemand Erfahrung mit dem WLAN der Plus Geräte? Ich hab nen shelly 1 in der WP eingebaut. Hat anfangs ganz gut funktioniert, auch aus dem geschlossenen Blechgehäuse zu senden. Ja ich weiß, das ist nicht ideal. Seit 2 Wochen ca. Gibt es immer wieder Probleme mit der Verbindung. Der Shelly ist immer wieder mal nicht erreichbar. Da er bei mir auch Temperaturen aus der WP sendet, ist es mir in den Graphen aufgefallen.

Ein Shelly Uni, den ich ebenfalls in der WP verbaut habe, sendet (noch) ohne Probleme raus.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten