Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Toboli
Beiträge: 60
Registriert: Mi Aug 18, 2021 6:16 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Beitrag von Toboli »

Geht grundsätzlich jetzt wieder, aber die Kiste läd sehr komisch...
Screenshot 2022-05-03 211803.jpg
2022-05-03 21:19:17: PID: 5185: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:18:57: PID: 2478: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:18:37: PID: 32217: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:17:56: PID: 26896: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:16:37: PID: 16290: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:16:07: PID: 12252: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:56: PID: 10908: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:47: PID: 9589: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:36: PID: 8242: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:18: PID: 5556: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:15:07: PID: 3940: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:14:47: PID: 1253: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:14:38: PID: 32321: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:14:07: PID: 28296: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:12:36: PID: 16354: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:12:16: PID: 13708: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:11:47: PID: 9702: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:11:27: PID: 7034: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:11:16: PID: 5707: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:10:37: PID: 312: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:10:07: PID: 28505: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:09:56: PID: 27137: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:08:57: PID: 19100: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:08:37: PID: 16456: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2022-05-03 21:08:07: PID: 12478: LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 30 Ampere (LV0)

Liegt es am Wagen?
Toboli
Beiträge: 60
Registriert: Mi Aug 18, 2021 6:16 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Beitrag von Toboli »

Ich habe den Wagen mal an die "Master" WB gehängt und da sieht alles gut aus.
Screenshot 2022-05-04 092114.jpg
Was kann ich da machen? Welche Logs werden benötigt?

isss.log

Wed May 4 08:38:28 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Wed May 4 08:49:32 2022: Fehler!
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 354, in read_meter
lp1var = rq.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Wed May 4 08:56:22 2022: Fehler!
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 354, in read_meter
lp1var = rq.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Wed May 4 09:02:11 2022: Fehler!
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 354, in read_meter
lp1var = rq.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Wed May 4 09:17:23 2022: Fehler!
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 354, in read_meter
lp1var = rq.registers[0]
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Wed May 4 09:33:35 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Wed May 4 09:33:37 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Beitrag von LutzB »

Mach bitte nochmal ein Update auf beiden Boxen. Es gab noch einen Bug.
Toboli
Beiträge: 60
Registriert: Mi Aug 18, 2021 6:16 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Beitrag von Toboli »

Sieht besser aus, aber da sind noch Fehler im log der "nur Ladepunkt":

isss.log

Wed May 4 10:19:21 2022: Cooldown für Aktor aktiv.
Wed May 4 10:19:24 2022: Error reading file 'lpdaemonloglevel' from ramdisk!
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 38, in read_from_ramdisk
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lpdaemonloglevel'

Wed May 4 10:19:24 2022: Erkenne verbauten Zaehler.
Wed May 4 10:19:24 2022: SDM Zaehler erkannt


Screenshot 2022-05-04 102308.jpg
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Beitrag von LutzB »

Das mit dem Cooldown wurde behoben. Die andere Meldung wegen "lpdaemonloglevel" kannst Du ignorieren.
Toboli
Beiträge: 60
Registriert: Mi Aug 18, 2021 6:16 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.266

Beitrag von Toboli »

ok, danke!
Gesperrt