idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Hat jemand zufällig die Modbus Dokumentation von einer idm Aero Slm 6-17 auf Halde? Sonst frage ich den Hersteller mal
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Idm macht es glaub mit Navigatorversionen 1.7 und 2.0 sollten nun gehen.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Grüße, mir ist ein "Fehler" aufgefallen. Wenn der Heizstab anspringt dann wird der Verbrauch über den Hausverbrauch dargestellt und nicht über das Smarthome Gerät "idm". Ich gehe davon aus, dass der aus einem anderen Register geliefert wird
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Kannst du mal eine Grafik zeigen ?
Ich hab das Interface angekuckt, dort hat es nur ein Register 4122 mit der aktuellen Leistungsaufnahme welches von openwb gelesen wird. Ich gehe davon aus, das die Leistungsaufnahme vom Heizstab nicht gemessen wird.
Gruss Oliver
Ich hab das Interface angekuckt, dort hat es nur ein Register 4122 mit der aktuellen Leistungsaufnahme welches von openwb gelesen wird. Ich gehe davon aus, das die Leistungsaufnahme vom Heizstab nicht gemessen wird.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Bezieht sich der Registereintrag 1790 dann auf die aktuelle Momentanleistung im Sinne von Wärmeproduktion?
Ich hab gestern nur mal bisschen rumgespielt und den Heizstab bei genug PV Überschuss freigegeben. Das sah dann so aus:
Der Heizstab ist langsam ab so 16:30 Uhr bis auf 6 kW hoch gegangen. Im Navigator wurde dieser Wert auch angezeigt, bei der openWB erschien der allerdings wie gesagt als Hausverbrauch.
Ich hab gestern nur mal bisschen rumgespielt und den Heizstab bei genug PV Überschuss freigegeben. Das sah dann so aus:
Der Heizstab ist langsam ab so 16:30 Uhr bis auf 6 kW hoch gegangen. Im Navigator wurde dieser Wert auch angezeigt, bei der openWB erschien der allerdings wie gesagt als Hausverbrauch.
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Okay dann läuft das Ding jetzt. Oder siehst du noch irgendein Problem ?
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Sorry blöd ausgedrückt. Das Register 1790 ist die reine Heizleistung die die Pumpe gerade leistet, also z.B 17,5 kW Heizleistung bei 4 kW Stromaufnahme.
Der Heizstab ist da nicht drin, da wird die Leistung aber bei dem bisherigen Register auch nicht mit übergeben. Ich frag mal bei IDM nach, ob man die gesondert auslesen kann, denn nach wie vor wird der Heizstab unter Hausverbrauch subsumiert.
In dem Navigator wird die Leistung nämlich durchaus ganz regulär dargestellt und zwar auch gleiche Weise wie die normale Leistungsaufnahme auch. Deshalb gehe ich davon aus, dass es ein Register gibt, das aber vielleicht nicht in der einen Dokumentation steht.
Sobald ich das weiß melde ich mich, das müsste dann halt mit aufnehmen und die beiden Werte addieren
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Naja wenn du es ganz genau willst musst du vor die wp einen sdm630 einbauen und mit seperater Leistungsmessung fahren.
Bei meiner Stiebel hab ich es so gemacht, und rausgefunden, dass die Leistungsaufnahme der wp zum Beispiel die Leistungsaufnahme der vorgeschriebenen Heizkreispumpen schlicht nicht misst.
Hier Jahresleistungsaufnahme und Wärmeleistung für das laufende Jahr
Zl 3471 Zw 8958 Jaz 2.58
Laut sdm630 hat die Wp mehr gezogen. 4163 kwh gegenüber 3471 kwh von der wp über Mobus gemeldet.
Gruss Oliver
Bei meiner Stiebel hab ich es so gemacht, und rausgefunden, dass die Leistungsaufnahme der wp zum Beispiel die Leistungsaufnahme der vorgeschriebenen Heizkreispumpen schlicht nicht misst.
Hier Jahresleistungsaufnahme und Wärmeleistung für das laufende Jahr
Zl 3471 Zw 8958 Jaz 2.58
Laut sdm630 hat die Wp mehr gezogen. 4163 kwh gegenüber 3471 kwh von der wp über Mobus gemeldet.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Idm jetzt über längere Zeit mit dem MQ Handler getestet, funktioniert alles einwandfrei!