Immer 3-phasiger Start bei "min+PV"
-
- Beiträge: 15
- Registriert: Fr Feb 18, 2022 9:16 am
Re: Immer 3-phasiger Start bei "min+PV"
Bei mir wechselt er im PV-Modus nicht mehr von 1 auf 3-phasiges laden, obwohl genug Leistung vorhanden ist. Stelle ich von automatisch auf 3-phasiges laden, lädt er sofort auf 3-Phasen.
Re: Immer 3-phasiger Start bei "min+PV"
Ist die maximale Stromstärke korrekt eingestellt (bei einer 11kW Box auf 16A)? Soweit ich weiß schaltet die Box um, wenn über eine gewisse Zeit mit der maximalen Stromstärke geladen wird (leider kein sehr intelligentes Verhalten).
-
- Beiträge: 3522
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 70 times
Re: Immer 3-phasiger Start bei "min+PV"
Es soll auch noch die Schieflast eine Rolle spielen:
viewtopic.php?f=6&t=5296
Achso: bei mir ist es so, dass wenn der Überschuss für 3p reicht, auch mit 3p gestartet wird. Falls nicht, dann erst mal mit 1p gestartet und dann später auf 3p umgeschaltet. Bei einer 11kW-openWB und einem 11kW ladenden EV.
viewtopic.php?f=6&t=5296
Achso: bei mir ist es so, dass wenn der Überschuss für 3p reicht, auch mit 3p gestartet wird. Falls nicht, dann erst mal mit 1p gestartet und dann später auf 3p umgeschaltet. Bei einer 11kW-openWB und einem 11kW ladenden EV.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 15
- Registriert: Fr Feb 18, 2022 9:16 am
Re: Immer 3-phasiger Start bei "min+PV"
Habe gerade bemerkt, dass die "normale" openWB diesbezüglich prima funktioniert, die Pro aber nicht.
Re: Immer 3-phasiger Start bei "min+PV"
Das sehe ich genauso.
Auch bei mir startet MinPV immer dreiphasig, um dann nach 1-2min auf einphasig zu wechseln.
Mittlerweile schalte ich fast nur noch manuell um, was aber nicht der Sinn sein kann.
Es sollte doch möglich sein auf einphasig erst einmal zu starten wenn die verfügbare PV Ladeleistung < 4.1 kW ?
openWB series2 custom - SolarEdge | 9.92 kWp | 2 x SE5000H | LG Resu10H 9.3 kWh - MB EQA 250