Hausverbrauch wird nicht errechnet

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Ghostraider
Beiträge: 3
Registriert: Di Apr 19, 2022 9:04 am

Hausverbrauch wird nicht errechnet

Beitrag von Ghostraider »

Hallo zusammen,

bin gerade mit einer Virtuellen openWB Installation (basieren auf dem Image hier aus dem Forum) am exprimierten. Wir haben aktuell noch kein E-Auto und auch keine Wallbox, soll beides im Herbst kommen.
Mir geht es aktuell darum, die vorhanden Daten von PV und EVU ins System zu bekommen. Die Daten sind vorhanden in ioBroker und können dort per HTTP GET Request abgerufen werden. Das scheint auch soweit zu funktionieren, die Daten kommen im System an. Als Module für PV und EVU sind die HTTP Module aktiviert. Die System und Versions Daten lauten wie folgt:
System.png
Mein Problem ist nun die Anzeige des Hausverbrauchs bzw. dessen Berechnung.
Wie hier zu sehen ist, produziert die PV Anlage aktuell 5,11kW, was auch korrekt erfasst wird.
PV.png
Gleichzeitig werden davon etwa 3,6kW ins Netz eingespeist.
EVU.png
Auf der Startseite, zeigt openWB allerdings an, dass die Gesamten 5,11kW verbraucht werden.
Graph.png
Hier die Konfiguration des EVU Moduls:
EVU_Modul.png
Welche Einstellung muss ich anpassen, damit openWB den Hausverbrauch korrekt ermittelt und nicht den Gesamten PV Strom als Hausverbrauch erkennt ?

Gruß Torsten
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Hausverbrauch wird nicht errechnet

Beitrag von hhoefling »

Deine Einspeisung ist im gezeigten Zeitpunkt 0, (Gesamtleistung (W))
die 3960 sind der Zähler (Kwh)
Daher muss die Gesammte PV Leistung im Haus versickern....
Also Hausleistung=PV Leistung.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Ghostraider
Beiträge: 3
Registriert: Di Apr 19, 2022 9:04 am

Re: Hausverbrauch wird nicht errechnet

Beitrag von Ghostraider »

Naja aber es wird doch im EVU Bild ein Negativer Wert bei der Leistung angezeigt.
Kann der Wert im EVU Modul für Vollständigen Watt Bezug Negativ sein ? Die URL für Einspeisung scheint ja laut Beschreibung nur für das Logging zu sein, aber nicht für die Berechnung/Anzeige.
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Hausverbrauch wird nicht errechnet

Beitrag von hhoefling »

ich Denke deine Abfrage für den Watt-Bezug liefert nicht das richtige. (wird dann zu 0 gesetzt)
Die erste Url sollte
z.b

Code: Alles auswählen

-1000 
für 1000 Watt einspeisung oder für 1000 Watt Bezug liefern.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Hausverbrauch wird nicht errechnet

Beitrag von hhoefling »

Die drei Ampere Werte sind sInnvoll aber nicht nötig.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Ghostraider
Beiträge: 3
Registriert: Di Apr 19, 2022 9:04 am

Re: Hausverbrauch wird nicht errechnet

Beitrag von Ghostraider »

hhoefling hat geschrieben: Mo Mai 16, 2022 12:40 pm ich Denke deine Abfrage für den Watt-Bezug liefert nicht das richtige. (wird dann zu 0 gesetzt)
Die erste Url sollte
z.b

Code: Alles auswählen

-1000 
für 1000 Watt einspeisung oder für 1000 Watt Bezug liefern.
Okay, das war dass Problem.
Ich hatte den Hilfetext falsch verstanden und war davon ausgegangen der Wert muss Positiv sein und bei Einspeisung muss einfach in - zurück geliefert werden. Hab den Wert nun korrigiert, jetzt scheint er auch den Verbrauch korrekt zu Rechnen.

Danke