Umstellung 11kW -> 22 kW
-
- Beiträge: 24
- Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm
Umstellung 11kW -> 22 kW
Wir haben zwecks KfW Förderung die Wallbox in 11 kW bestellt und vom Elektriker anschließen lassen.
Es ist wie vorgegeben ein FI Tyb B verbaut und ein C16 Sicherungsautomat.
Sehe ich das richtig, dass zur Umschaltung auf 22 kW "nur" der C16 durch einen C32 getauscht werden muss ? Oder muss noch was am FI gemacht werden? Kabel haben wir schon in Voraussicht 5x6mm2 genommen.
Ich frage um die Kosten abschätzen zu können
(Andere Pflichten wie die Anmeldung beim VNB und die 1 Jahresfrist mit der Förderung der KfW sind mir bewusst. Auch kenne ich den Preis von openWB zur Umstellung.)
Es ist wie vorgegeben ein FI Tyb B verbaut und ein C16 Sicherungsautomat.
Sehe ich das richtig, dass zur Umschaltung auf 22 kW "nur" der C16 durch einen C32 getauscht werden muss ? Oder muss noch was am FI gemacht werden? Kabel haben wir schon in Voraussicht 5x6mm2 genommen.
Ich frage um die Kosten abschätzen zu können
(Andere Pflichten wie die Anmeldung beim VNB und die 1 Jahresfrist mit der Förderung der KfW sind mir bewusst. Auch kenne ich den Preis von openWB zur Umstellung.)
-
- Beiträge: 24
- Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
Eigentlich auch nicht C16/C32, sondern B16/B32.
Das ist aber erstmal nur die Absicherung der Zuleitung.
Die openWB muss auch softwaremäßig auf 22kW umgestellt werden.
Das kannst du über den Shop bestellen.
Das ist aber erstmal nur die Absicherung der Zuleitung.
Die openWB muss auch softwaremäßig auf 22kW umgestellt werden.
Das kannst du über den Shop bestellen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
Hm, ich hab' zum FI nochmal ein, zwei Fragen.
Welche openWB nutzt Du? In vielen ist bereits ein Typ-B FI integriert.
Das Bild sieht nach einem Typ-A FI aus (https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... tromtyp-a/), der ist für Wallboxen nicht geeignet und darf vorallem nicht _vor_ einem Typ-B geschaltet werden.
Sofern Du also eine openWB mit integriertem FI hast würde der Arbeitsauftrag für den Eli lauten: Typ-A FI vor Wallbox entfernen, Sicherung gegen 32A austauschen.
Welche openWB nutzt Du? In vielen ist bereits ein Typ-B FI integriert.
Das Bild sieht nach einem Typ-A FI aus (https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... tromtyp-a/), der ist für Wallboxen nicht geeignet und darf vorallem nicht _vor_ einem Typ-B geschaltet werden.
Sofern Du also eine openWB mit integriertem FI hast würde der Arbeitsauftrag für den Eli lauten: Typ-A FI vor Wallbox entfernen, Sicherung gegen 32A austauschen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 24
- Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
Ich habe die openWB Duo. Hier sind die Typ B glaube ich nicht dabei, oder?mrinas hat geschrieben: ↑Fr Mai 20, 2022 10:49 am Hm, ich hab' zum FI nochmal ein, zwei Fragen.
Welche openWB nutzt Du? In vielen ist bereits ein Typ-B FI integriert.
Das Bild sieht nach einem Typ-A FI aus (https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... tromtyp-a/), der ist für Wallboxen nicht geeignet und darf vorallem nicht _vor_ einem Typ-B geschaltet werden.
Sofern Du also eine openWB mit integriertem FI hast würde der Arbeitsauftrag für den Eli lauten: Typ-A FI vor Wallbox entfernen, Sicherung gegen 32A austauschen.
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
In der Duo passen die FiB nicht hinein. Aber die gab es als Option für externen Einbau immer mit bei oWB zu kaufen.
Nach aktuellem Standard müssen das normalerweise 2 FiB sein.
Ein FiA ist nicht normenkonform.
Nach aktuellem Standard müssen das normalerweise 2 FiB sein.
Ein FiA ist nicht normenkonform.
-
- Beiträge: 24
- Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
Ich hab die FiB nicht mitbestellt, sondern meinem Elektriker gesagt, er soll FiBs einbauen. Hat er nicht gemacht
Dann rüste ich jetzt FiBs nach und B32 Automaten.
Die FiBs habe ich bei Aliexpress bestellt - irgendwelche Bedenken?
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
Das fragst Du jemanden, der ein open source-System, welches vom Hardwareverkauf lebt, unterstützt ?Leinad7331 hat geschrieben: ↑Fr Mai 20, 2022 11:34 am Die FiBs habe ich bei Aliexpress bestellt - irgendwelche Bedenken?
Solche Aktionen sind mir befremdlich, zeigen sie doch einen äußerst kurzsichtigen Blick.
-
- Beiträge: 24
- Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm
Re: Umstellung 11kW -> 22 kW
Verkauft ihr FiBs? Ich sehe im Shop jedenfalls nichts. Ich hätte Sie mir damals zur Wallbox dazu bestellen können - das habe ich aber nicht gemacht, da ich mir unsicher war und es lieber den Elektriker entscheiden lassen wollte, was wir brauchen. (Jetzt habe ich den Salat). Jetzt brauche ich FiBs - das Angebot 2 Stück für 339 € dazubestellen, habe ich nun nicht mehr.aiole hat geschrieben: ↑Fr Mai 20, 2022 11:50 amDas fragst Du jemanden, der ein open source-System, welches vom Hardwareverkauf lebt, unterstützt ?Leinad7331 hat geschrieben: ↑Fr Mai 20, 2022 11:34 am Die FiBs habe ich bei Aliexpress bestellt - irgendwelche Bedenken?
Solche Aktionen sind mir befremdlich, zeigen sie doch einen äußerst kurzsichtigen Blick.
Aber egal, eine Antwort habe ich eh nicht erwartet ...