Umstellung 11kW -> 22 kW

Leinad7331
Beiträge: 24
Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm

Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von Leinad7331 »

Wir haben zwecks KfW Förderung die Wallbox in 11 kW bestellt und vom Elektriker anschließen lassen.

Es ist wie vorgegeben ein FI Tyb B verbaut und ein C16 Sicherungsautomat.

Sehe ich das richtig, dass zur Umschaltung auf 22 kW "nur" der C16 durch einen C32 getauscht werden muss ? Oder muss noch was am FI gemacht werden? Kabel haben wir schon in Voraussicht 5x6mm2 genommen.

Ich frage um die Kosten abschätzen zu können ;)

(Andere Pflichten wie die Anmeldung beim VNB und die 1 Jahresfrist mit der Förderung der KfW sind mir bewusst. Auch kenne ich den Preis von openWB zur Umstellung.)
aiole
Beiträge: 7632
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von aiole »

Der Fi-B muss auch für die gewünschte A-Zahl ausgelegt sein. Die von Fi-B von openWB haben meist 40 bzw. 63A, was für 32A ausreichend ist.
Leinad7331
Beiträge: 24
Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von Leinad7331 »

aiole hat geschrieben: Fr Mai 20, 2022 7:58 am Der Fi-B muss auch für die gewünschte A-Zahl ausgelegt sein. Die von Fi-B von openWB haben meist 40 bzw. 63A, was für 32A ausreichend ist.
Mein FI hat 40A. Das reicht dann, oder?
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2022-05-20 um 11.04.35.png
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von Amok83 »

Eigentlich auch nicht C16/C32, sondern B16/B32.

Das ist aber erstmal nur die Absicherung der Zuleitung.
Die openWB muss auch softwaremäßig auf 22kW umgestellt werden.
Das kannst du über den Shop bestellen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2129
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von mrinas »

Hm, ich hab' zum FI nochmal ein, zwei Fragen.

Welche openWB nutzt Du? In vielen ist bereits ein Typ-B FI integriert.
Das Bild sieht nach einem Typ-A FI aus (https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... tromtyp-a/), der ist für Wallboxen nicht geeignet und darf vorallem nicht _vor_ einem Typ-B geschaltet werden.

Sofern Du also eine openWB mit integriertem FI hast würde der Arbeitsauftrag für den Eli lauten: Typ-A FI vor Wallbox entfernen, Sicherung gegen 32A austauschen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Leinad7331
Beiträge: 24
Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von Leinad7331 »

mrinas hat geschrieben: Fr Mai 20, 2022 10:49 am Hm, ich hab' zum FI nochmal ein, zwei Fragen.

Welche openWB nutzt Du? In vielen ist bereits ein Typ-B FI integriert.
Das Bild sieht nach einem Typ-A FI aus (https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... tromtyp-a/), der ist für Wallboxen nicht geeignet und darf vorallem nicht _vor_ einem Typ-B geschaltet werden.

Sofern Du also eine openWB mit integriertem FI hast würde der Arbeitsauftrag für den Eli lauten: Typ-A FI vor Wallbox entfernen, Sicherung gegen 32A austauschen.
Ich habe die openWB Duo. Hier sind die Typ B glaube ich nicht dabei, oder?
aiole
Beiträge: 7632
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von aiole »

In der Duo passen die FiB nicht hinein. Aber die gab es als Option für externen Einbau immer mit bei oWB zu kaufen.
Nach aktuellem Standard müssen das normalerweise 2 FiB sein.
Ein FiA ist nicht normenkonform.
Leinad7331
Beiträge: 24
Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von Leinad7331 »

aiole hat geschrieben: Fr Mai 20, 2022 11:30 am In der Duo passen die FiB nicht hinein. Aber die gab es als Option für externen Einbau immer mit bei oWB zu kaufen.
Nach aktuellem Standard müssen das normalerweise 2 FiB sein.
Ein FiA ist nicht normenkonform.
Ich hab die FiB nicht mitbestellt, sondern meinem Elektriker gesagt, er soll FiBs einbauen. Hat er nicht gemacht :roll:
Dann rüste ich jetzt FiBs nach und B32 Automaten.

Die FiBs habe ich bei Aliexpress bestellt - irgendwelche Bedenken? :lol:
aiole
Beiträge: 7632
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von aiole »

Leinad7331 hat geschrieben: Fr Mai 20, 2022 11:34 am Die FiBs habe ich bei Aliexpress bestellt - irgendwelche Bedenken? :lol:
Das fragst Du jemanden, der ein open source-System, welches vom Hardwareverkauf lebt, unterstützt :roll: ?
Solche Aktionen sind mir befremdlich, zeigen sie doch einen äußerst kurzsichtigen Blick.
Leinad7331
Beiträge: 24
Registriert: So Feb 21, 2021 10:07 pm

Re: Umstellung 11kW -> 22 kW

Beitrag von Leinad7331 »

aiole hat geschrieben: Fr Mai 20, 2022 11:50 am
Leinad7331 hat geschrieben: Fr Mai 20, 2022 11:34 am Die FiBs habe ich bei Aliexpress bestellt - irgendwelche Bedenken? :lol:
Das fragst Du jemanden, der ein open source-System, welches vom Hardwareverkauf lebt, unterstützt :roll: ?
Solche Aktionen sind mir befremdlich, zeigen sie doch einen äußerst kurzsichtigen Blick.
Verkauft ihr FiBs? Ich sehe im Shop jedenfalls nichts. Ich hätte Sie mir damals zur Wallbox dazu bestellen können - das habe ich aber nicht gemacht, da ich mir unsicher war und es lieber den Elektriker entscheiden lassen wollte, was wir brauchen. (Jetzt habe ich den Salat). Jetzt brauche ich FiBs - das Angebot 2 Stück für 339 € dazubestellen, habe ich nun nicht mehr.

Aber egal, eine Antwort habe ich eh nicht erwartet ...
Antworten