dito bin zurück auf die 1.9.265 --> alles OKhominidae hat geschrieben: ↑Fr Mai 27, 2022 12:28 pmYep, same here...keine PV-Werte ;-(thesorrow101 hat geschrieben: ↑Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.
Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.
Edit: auch für die beta.
Rückmeldungen Beta 1.9.267
-
- Beiträge: 34
- Registriert: Mi Feb 24, 2021 10:54 am
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Zur-Info: Bei Version 267 und 268 wird bei mir der Haus-Akku nicht angezeigt. (VictronGX-Modul mit Pylontech-Akku).
Version 265 funktioniert.
Version 265 funktioniert.
8kWp PV, OpenWB series 2 standard+, Victron Multiplus-II 5000, 3xVictron MPPT 250-60, 8xUS2000 1xUS5000 Pylontech, Brauchwasserheizstab 2kW, Tesla Model Y,
-
- Beiträge: 3442
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 62 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Nun hab' ich doch ein Problem: Es wird bei Nur-PV nicht auf 3-phasiges Laden mehr umgestellt.
Irgendwie würde ich im Log einen Hinweis erwarten, dass die eingestellten 8 Minuten zum Wechsel von 1 auf 3 Phasen aktiv abgewartet werden. Da sind aber keine.
Hier nochmal die Stelle um 10:24, wo die Umschaltung eigentlich hätte stattfinden müssen:
...und nun noch die Stelle, bei der der Überschuss beginnt:
In den Einstellungen ist die Phasenautomatik eingeschaltet, im Modus nur-PV steht die Phasenanzahl auf "Automatik" und die Verzögerung sind die voreingestellten 8 Minuten. In den anderen Modi ist 3-phasig eingestellt. Nachtladen steht auf "Aus"
Hier mal eine beliebige Stelle aus dem PV-Log, wo schon längst hätte umgestellt sein müssen.
Code: Alles auswählen
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Überschuss (12420) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:46: PID: 26494: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Überschuss (12585) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:36: PID: 25099: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Überschuss (9718) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:28: PID: 23690: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Überschuss (9618) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:16: PID: 22293: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Überschuss (9813) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:31:06: PID: 20886: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Überschuss (9799) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:57: PID: 19457: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Überschuss (9710) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:46: PID: 18057: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Überschuss (9716) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:36: PID: 16661: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:30:27: PID: 15251: Überschuss (11837) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:30:27: PID: 15251: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
Hier nochmal die Stelle um 10:24, wo die Umschaltung eigentlich hätte stattfinden müssen:
Code: Alles auswählen
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Überschuss (11351) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:37: PID: 30085: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Überschuss (11233) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:27: PID: 28685: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Überschuss (10318) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:17: PID: 27288: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Überschuss (11036) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:24:06: PID: 25875: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: Überschuss (12385) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:57: PID: 24453: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:23:56: PID: 24453: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:56: PID: 24453: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Überschuss (12829) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:46: PID: 23051: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: Überschuss (13733) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:37: PID: 21654: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:23:36: PID: 21654: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:36: PID: 21654: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Überschuss (14075) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:26: PID: 20256: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:17: PID: 18858: Überschuss (14386) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:17: PID: 18858: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:16: PID: 18858: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Überschuss (14554) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:23:07: PID: 17444: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Überschuss (14819) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:56: PID: 16013: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Überschuss (15317) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:46: PID: 14606: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Überschuss (15500) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:22:36: PID: 13210: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
Code: Alles auswählen
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Überschuss (19709) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:47: PID: 28326: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Überschuss (19558) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:37: PID: 26931: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Überschuss (19026) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:27: PID: 25533: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Überschuss (16300) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 16 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:17: PID: 24145: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-05-30 10:16:07: PID: 22733: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Überschuss (351) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:59: PID: 21291: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:47: PID: 19916: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:37: PID: 18544: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Überschuss (288) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:27: PID: 17142: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:17: PID: 15762: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:15:07: PID: 14073: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Uberschuss (-46) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: SpeicherSoc (65) unter konfiguriertem Wert (95), neuer Überschusswert: -46 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-05-30 10:14:57: PID: 12651: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Ich weiß nicht, ob das nur bei mir vorliegt, aber nach dem Update auf die ganz neue Nightly (1.9.268) hat es mir die Modulkonfig zerschossen und ich musste alle Module nochmal neu befüllen
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Problem wurde in der Nightly gefixt, bitte nochmal testen.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.
Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.
Screenshot_20220527-113129.png
Code: Alles auswählen
TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:32: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:22: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:12: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:02: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:30:53: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:30:43: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Getestet, geht wieder! Danke euchLenaK hat geschrieben: ↑Di Mai 31, 2022 5:55 amProblem wurde in der Nightly gefixt, bitte nochmal testen.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Fr Mai 27, 2022 9:41 am Grüßt euch, nachdem es keinen Thread für die Nightly 1.9.267 gibt hau ich das hier rein.
Seit dem Update habe ich Probleme mit dem PV Modul SMA Modbus.
Screenshot_20220527-113129.png
Code: Alles auswählen
TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:32: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:22: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:12: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:31:02: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:30:53: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback: TypeError: Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly log.error("Unbekannte Version: "+self.component_config["configuration"]["version"]) File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 53, in read_inverter_state state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 100, in read_legacy Traceback (most recent call last): 2022-05-27 11:30:43: PID: 27656: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> Can't convert 'SmaInverterVersion' object to str implicitly, Traceback:
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Ist bei mir genauso. Wird ein Debuglog benötigt? Dann gehe ich nochmal auf die nightly. Problem besteht nur beim Akku (SoC+Leistung), nicht beim Energy Meter.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debuglog von einem kompletten Durchlauf posten.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Hallo,
seit dem Update auf die Beta 1.9.268 (gemacht wegen BMW SoC Modul) und auch in der 1.9.267 funktioniert der Victron Speicher nicht mehr. Hier die Einträge im Debug Log:
seit dem Update auf die Beta 1.9.268 (gemacht wegen BMW SoC Modul) und auch in der 1.9.267 funktioniert der Victron Speicher nicht mehr. Hier die Einträge im Debug Log:
Code: Alles auswählen
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'struct.error'> required argument is not an integer", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
self.delegate.read_holding_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
power = self.__tcp_client.read_holding_registers(842, ModbusDataType.INT_16, unit=modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/victron/bat.py", line 34, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/victron/device.py", line 60, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
struct.error: required argument is not an integer
message.function_code)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/framer/socket_framer.py", line 212, in buildPacket
packet = self.client.framer.buildPacket(packet)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 228, in _transact
broadcast=broadcast
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 158, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
address, number_of_addresses, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-01 20:06:42: PID: 2464: soc.modules.common.fault_state: Victron Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'struct.error'> required argument is not an integer, Traceback:
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.267
Ich habe mir mal erlaubt, den Logauszug in einen Codeblock zu packen. Leider ist das nur ein Teil von dem, was benötigt wird. Bitte den Debug Modus auf 2 stellen und einen kompletten Durchlauf der Regelung posten. Eventuell enthaltene Anmeldedaten bitte vorher unkenntlich machen.