Rückmeldungen Stable 1.9.265
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Kann gut sein. Ich tippe da auf die Einstellungen "stopchargepvatpercentlpX". Prüfe die doch mal im Broker in den Topics "openWB/config/set/pv/lp/X/socLimitation". Wenn da "1" steht, eine "0" senden.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Okay... Naja, irgendwann vielleicht mal neu aufsetzen oder auf die 2.0 warten. Genutzte Module: Kostal Plenticore inkl. Speicher, 2x EVSE, EVCC SoC Modul für VWLutzB hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 10:42 amWenn Nix schlimmes passiert: ignorieren. Ansonsten müsstest Du schon sagen, welche Module (inklusive Ladepunkte) genutzt werden.Bucky2k hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 9:28 am Also mein Debug Log ist weiter komplett voll mit "Warning" und "Fatal" bzgl. Regulation Loop. Wie bekomme ich dass denn nun behoben? Beide Ladepunkte arbeiten grundsätzlich wie sie sollen.
Code: Alles auswählen
2022-05-25 11:26:28: PID: 12157: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:26:18: PID: 10819: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:26:00: PID: 8086: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:25:04: PID: 1099: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) 2022-05-25 11:25:03: Load: 1.33 1.13 1.19 2022-05-25 11:25:02: PID: 1099: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-05-25 11:24:29: PID: 28119: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:24:09: PID: 25436: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:23:49: PID: 22683: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:23:39: PID: 21305: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:23:19: PID: 18588: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:23:09: PID: 17228: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:59: PID: 15802: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:49: PID: 14444: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:39: PID: 13077: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:29: PID: 11713: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:19: PID: 10126: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:16: PID: 7574: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:22:16: PID: 7574: **** FATAL Regulation loop needs 25 seconds (LV0) 2022-05-25 11:22:16: PID: 7574: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:22:04: PID: 9102: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) 2022-05-25 11:21:50: PID: 6180: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:21:50: PID: 6180: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) 2022-05-25 11:21:50: PID: 6180: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:21:40: PID: 4799: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:21:40: PID: 4799: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) 2022-05-25 11:21:40: PID: 4799: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:21:30: PID: 3420: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:21:30: PID: 3420: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) 2022-05-25 11:21:30: PID: 3420: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:21:19: PID: 2044: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:21:09: PID: 662: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:58: PID: 31685: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:48: PID: 30306: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:40: PID: 28914: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:20:40: PID: 28914: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:40: PID: 28914: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-05-25 11:20:28: PID: 27536: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:18: PID: 26157: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:08: PID: 24331: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) 2022-05-25 11:20:03: PID: 24333: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) 2022-05-25 11:20:02: Load: 1.00 0.98 1.18
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Bei mir ist's eine OpenWB s2 Standard und nur das Fronius Modul. Sonst nichts.
Es passiert bei jeder Umschaltung. Mir kommt vor, dass des Enyaq nun früher "einschläft" (nach weniger Wechseln als sonst), aber das ist subjektiv!
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Moin
Irgendwie habe ich ein Problem mit der Hausverbrauchsanzeige.
Die ist tagsueber voellig falsch, kann auch nicht genau sagen was angezeigt wird.
Wenn man sich abe die vorherigen Tage ansieht, dann passt es wieder.
Das kann ich daran festmachen, dass ein Shelly 3em noch parallel mit angezeigt wird.
Wuerde ja gerne ein Bild einfuegen, weiss aber nicht wie!
Gruss Christoph
aktuell:
gestern:
Irgendwie habe ich ein Problem mit der Hausverbrauchsanzeige.
Die ist tagsueber voellig falsch, kann auch nicht genau sagen was angezeigt wird.
Wenn man sich abe die vorherigen Tage ansieht, dann passt es wieder.
Das kann ich daran festmachen, dass ein Shelly 3em noch parallel mit angezeigt wird.
Wuerde ja gerne ein Bild einfuegen, weiss aber nicht wie!
Gruss Christoph
aktuell:
Code: Alles auswählen
450 WhNetz34.4 kWhPV3.7 kWhBat >18.4 kWhExport11.8 kWhMessung88 WhTerasse7.3 kWh> Bat920 WhHaus
Code: Alles auswählen
656 WhNetz54.9 kWhPV7.6 kWhBat >33.6 kWhExport9.1 kWh> Bat20.5 kWhHaus18.9 kWhMessung141 WhTerasse
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Ich beobachte Problem mit der Regelung im PV-Modus. Bei einphasigem Laden scheint die Schaltschwelle bei 230 W Überschuss zu liegen. Wenn die tatsächliche Spannung aber höher als 230 V ist, ergibt sich bei einem Schaltsprung von 1 Ampere eine entsprechend höhere Leistung, welches direkt zu einem Bezug und damit einem sofortigen Herunterschalten führt. Ich beobachte daher den Effekt, dass die Ladeleistung an einer solchen Grenze zwischen 8 und 9 A im 10-Sekunden-Takt hin- und herschaltet.
Wäre es nicht sinnvoller, die Schaltschwelle auf 235 oder 240 W zu legen?
Code: Alles auswählen
2022-06-03 11:05:37: PID: 4847: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:05:28: PID: 3509: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:05:17: PID: 2158: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:05:09: PID: 499: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:58: PID: 31602: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:48: PID: 30290: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:38: PID: 28970: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:04:28: PID: 27612: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:03:37: PID: 20968: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:03:27: PID: 19654: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:02:28: PID: 11734: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:02:18: PID: 10419: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:02:08: PID: 9096: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:58: PID: 7756: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:48: PID: 6442: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:38: PID: 5128: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-06-03 11:01:28: PID: 3810: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
Zuletzt geändert von Eckhard am Fr Jun 03, 2022 9:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Und...
ist das nicht genau die Aufgabe der openWB.
Sie "segelt" um die 8.5 Ampere herum.
Das passiert immer irgendwann zwischen zwei Werten.
Eine änderung von 230 auf 235_240 verschiebt die Stelle wo der Effekt auftritt
ja nur ein Paar Watt nach oben.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Nein, sie soll nur dann um 1 A hochschalten, wenn dafür genügend PV-Leistung vorhanden ist. Das ist aber hier nicht der Fall, daher schaltet sie sofort wieder herunter.hhoefling hat geschrieben: ↑Fr Jun 03, 2022 10:23 amUnd...
ist das nicht genau die Aufgabe der openWB.
Sie "segelt" um die 8.5 Ampere herum.
Das passiert immer irgendwann zwischen zwei Werten.
Eine änderung von 230 auf 235_240 verschiebt die Stelle wo der Effekt auftritt
ja nur ein Paar Watt nach oben.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.265
Da das kein akutes Problem ist und mit der Stable nicht wirklich etwas zu tun hat (war schon immer so), bitte das Thema in einem eigenen Beitrag diskutieren.