Fehlermeldung PV-Modul von openWB

pautz@t-online.de
Beiträge: 22
Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm

Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von pautz@t-online.de »

Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum und habe seit einigen Tagen eine openWB Wallbox Standard + laufen mit EVU und PV Modul (ebenfalls von openWB).

Soweit läuft alles, Überschuss-Laden läuft. Ich habe aber immer folgende Fehlermeldung im MQTT-Log bzw. Debug-Log

modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

Kann mir jemand helfen, was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat und ob diese abgestellt werden kann / sollte?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Gruß

Peter
aiole
Beiträge: 7745
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von aiole »

Hallo Peter,
bitte beachte viewtopic.php?f=9&t=615
pautz@t-online.de
Beiträge: 22
Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von pautz@t-online.de »

Hallo,

hier die zusätzlichen Infos:

openWB Version? Stable 1.9.265
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) - Standard+ Series 2
Wenn selbst installiert, welches OS? - nicht selbst installiert
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) - nein bisher nicht. Fehler wird auch in verschiedenen Browsern angezeigt.
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) - Standard

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV Modul - OpenWB PV Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches EVU Modul? - OpenWB EVU Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches Speichermodul? - kein Speicher verbaut
Welches Auto wird geladen? - eGolf (2020)

Was ich auch schon ein paar Mal hatte ist, dass sich die Werte für die PV-Leistung "aufhängen" (zumindest in der Anzeige). Der PV-Wert bleibt dann konstat bei einem Wert stehen. Ich habe dann jeweils das PE11 mittels reset wieder belebt.

AUs dem MQTT Log:
2022-06-08 10:26:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"

Fehler kommt immer wieder hoch.

Aus dem Debug-Log:
2022-06-08 10:27:09: PID: 22415: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 66, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 70, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 42, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 49, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 10:27:05: PID: 1918: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 10:26:59: PID: 21085: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 66, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 70, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 42, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 49, in update
Traceback (most recent call last):

Danke und Gruß
aiole
Beiträge: 7745
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von aiole »

Ich persönlich würde erst einmal auf die aktuelle nightly updaten, da dort ev. Bugs dort zuerst beseitigt werden (Backup nicht vergessen).
pautz@t-online.de
Beiträge: 22
Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von pautz@t-online.de »

Hallo,

nach Update auf die letzte Nighlty Version kommt der Fehler nach kurzer Zeit wieder alle 30 Sekunden:

Code: Alles auswählen

2022-06-08 10:45:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:44:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:44 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:44 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:36 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:36 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:44:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:44:24 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:24 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:14 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:14 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:07 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:07 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:44:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:43:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:43:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:43:34 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:34 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:24 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:24 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:43:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:43:04 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:04 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:42:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:42:34 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:34 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:24 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:24 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:14 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:14 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:04 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:04 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:41:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:41:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:41:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:41:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
Das PV Modul war auch vor dem Update wieder eingefroren und nach dem Update ging es wieder, ohne das ich am PE11 selber den Reset gemacht habe.
aiole
Beiträge: 7745
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von aiole »

Geht denn der Fehler (temporär) weg, wenn Du den Protoss resetest?
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von LutzB »

Wie sind die Netzwerkkomponenten verbunden? Alles per Kabel oder ist irgendwo WLAN oder Powerlan dadzwischen?
pautz@t-online.de
Beiträge: 22
Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von pautz@t-online.de »

Hallo,

alles ist per LAN angeschlossen. Wallbox per DHCP.

Komischerweise ist seit ca. 2 Std nichts mehr von der Fehlermeldung zu sehen, obwohl ich nichts reseted oder sonst irgendetwas getan habe.

Ich habe nur bemerkt, dass seit dem die Cron Jobs im Debug Log alle 5 minuten laufen. Dies war vorher glaube ich so nicht zu sehen.

Code: Alles auswählen

2022-06-08 13:05:04: PID: 24754: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 13:05:02: PID: 24754: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 13:00:04: PID: 18358: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 13:00:01: PID: 18358: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:55:03: PID: 11802: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:55:01: PID: 11802: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:50:04: PID: 5402: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:50:01: PID: 5402: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:45:04: PID: 31549: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:45:01: PID: 31549: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:44:03: PID: 22575: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 12:44:03: PID: 22575: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-08 12:44:03: PID: 22575: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 12:43:56: PID: 23012: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-06-08 12:40:04: PID: 25501: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:40:02: PID: 25501: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:35:03: PID: 19535: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:35:01: PID: 19535: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:30:04: PID: 13614: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:30:01: PID: 13614: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:25:03: PID: 7693: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:25:01: PID: 7693: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:24:33: PID: 3884: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
Gruß
pautz@t-online.de
Beiträge: 22
Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von pautz@t-online.de »

Update:
jetzt kommen wieder Fehler sporadisch, jedoch nun "connection" Fehler. Diese habe ich vorher so nicht gesehen.... :shock:


Debug-Log:

Code: Alles auswählen

2022-06-08 13:28:29: PID: 11938: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 40, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:28:25: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:28:25: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:28:19: PID: 10677: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 40, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:28:15: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:28:15: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:28:09: PID: 9368: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 40, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:28:05: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:28:05: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:25:04: PID: 18327: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 13:25:02: PID: 18327: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 13:21:39: PID: 23704: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:21:37: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:21:37: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:21:29: PID: 22426: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:21:27: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:21:27: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:21:20: PID: 21121: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 13:21:20: PID: 21121: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-08 13:21:20: PID: 21121: **** FATAL ********************************* (LV0)

pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:21:17: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:21:17: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
MQTT-Log:

Code: Alles auswählen

aultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]"
2022-06-08 13:29:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 2
2022-06-08 13:29:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]"
2022-06-08 13:29:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 2
2022-06-08 13:29:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]"
2022-06-08 13:29:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:05 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:05 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:44 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:44 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:43 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:43 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:34 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:34 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 13:28:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]"
2022-06-08 13:28:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 13:28:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]"
2022-06-08 13:28:07 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:07 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 13:28:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]"
2022-06-08 13:27:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
pautz@t-online.de
Beiträge: 22
Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm

Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB

Beitrag von pautz@t-online.de »

und jetzt hatte ich wieder eine "aufgehangene" PV-Leistung für ein ppar Minuten. Die PV Leistung bleibt dann konstant...

MQTT-Log:

Code: Alles auswählen

2022-06-08 14:31:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:31:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:31:06 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:31:06 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:31:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:31:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:57 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:57 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:55 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:55 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:37 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:37 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:07 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:07 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:06 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:06 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:56 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:56 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:54 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:54 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:46 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:46 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:44 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:44 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:36 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:36 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:34 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:34 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:26 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:26 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:24 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:24 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:16 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:16 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:14 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:14 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:06 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:06 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:04 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:04 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:57 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:57 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:56 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:28:56 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:46 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:28:46 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:35 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:35 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:26 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:28:26 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:15 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:15 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:05 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:04 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:27:57 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
Debug-Log:

Code: Alles auswählen

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:33:06: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:31:09: PID: 12372: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 14:31:09: PID: 12372: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-08 14:31:09: PID: 12372: **** FATAL ********************************* (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:31:05: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:31:00: PID: 11168: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 14:31:00: PID: 11168: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-08 14:31:00: PID: 11168: **** FATAL ********************************* (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:55: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:49: PID: 9868: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:45: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:39: PID: 8634: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:35: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:29: PID: 7369: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:25: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:19: PID: 6107: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:15: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:09: PID: 4546: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:06: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:03: PID: 4544: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 14:30:01: PID: 4544: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 14:29:58: PID: 3173: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:29:54: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:29:48: PID: 1852: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:29:44: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:29:38: PID: 554: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):

The above exception was the direct cause of the following exception:

modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:29:34: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:29:28: PID: 31723: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)

modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last)
Antworten