Fehlermeldung PV-Modul von openWB
-
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm
Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe seit einigen Tagen eine openWB Wallbox Standard + laufen mit EVU und PV Modul (ebenfalls von openWB).
Soweit läuft alles, Überschuss-Laden läuft. Ich habe aber immer folgende Fehlermeldung im MQTT-Log bzw. Debug-Log
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Kann mir jemand helfen, was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat und ob diese abgestellt werden kann / sollte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Peter
ich bin neu hier im Forum und habe seit einigen Tagen eine openWB Wallbox Standard + laufen mit EVU und PV Modul (ebenfalls von openWB).
Soweit läuft alles, Überschuss-Laden läuft. Ich habe aber immer folgende Fehlermeldung im MQTT-Log bzw. Debug-Log
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Kann mir jemand helfen, was es mit dieser Fehlermeldung auf sich hat und ob diese abgestellt werden kann / sollte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Peter
-
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Hallo,
hier die zusätzlichen Infos:
openWB Version? Stable 1.9.265
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) - Standard+ Series 2
Wenn selbst installiert, welches OS? - nicht selbst installiert
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) - nein bisher nicht. Fehler wird auch in verschiedenen Browsern angezeigt.
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) - Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV Modul - OpenWB PV Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches EVU Modul? - OpenWB EVU Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches Speichermodul? - kein Speicher verbaut
Welches Auto wird geladen? - eGolf (2020)
Was ich auch schon ein paar Mal hatte ist, dass sich die Werte für die PV-Leistung "aufhängen" (zumindest in der Anzeige). Der PV-Wert bleibt dann konstat bei einem Wert stehen. Ich habe dann jeweils das PE11 mittels reset wieder belebt.
AUs dem MQTT Log:
2022-06-08 10:26:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
Fehler kommt immer wieder hoch.
Aus dem Debug-Log:
2022-06-08 10:27:09: PID: 22415: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 66, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 70, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 42, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 49, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 10:27:05: PID: 1918: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 10:26:59: PID: 21085: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 66, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 70, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 42, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 49, in update
Traceback (most recent call last):
Danke und Gruß
hier die zusätzlichen Infos:
openWB Version? Stable 1.9.265
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) - Standard+ Series 2
Wenn selbst installiert, welches OS? - nicht selbst installiert
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) - nein bisher nicht. Fehler wird auch in verschiedenen Browsern angezeigt.
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) - Standard
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? PV Modul - OpenWB PV Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches EVU Modul? - OpenWB EVU Kit (Eastron 72MD+Protoss PE11)
Welches Speichermodul? - kein Speicher verbaut
Welches Auto wird geladen? - eGolf (2020)
Was ich auch schon ein paar Mal hatte ist, dass sich die Werte für die PV-Leistung "aufhängen" (zumindest in der Anzeige). Der PV-Wert bleibt dann konstat bei einem Wert stehen. Ich habe dann jeweils das PE11 mittels reset wieder belebt.
AUs dem MQTT Log:
2022-06-08 10:26:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
Fehler kommt immer wieder hoch.
Aus dem Debug-Log:
2022-06-08 10:27:09: PID: 22415: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 66, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 70, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 42, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 49, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 10:27:05: PID: 1918: root: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 10:26:59: PID: 21085: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 66, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 70, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 42, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/device.py", line 49, in update
Traceback (most recent call last):
Danke und Gruß
-
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Hallo,
nach Update auf die letzte Nighlty Version kommt der Fehler nach kurzer Zeit wieder alle 30 Sekunden:
Das PV Modul war auch vor dem Update wieder eingefroren und nach dem Update ging es wieder, ohne das ich am PE11 selber den Reset gemacht habe.
nach Update auf die letzte Nighlty Version kommt der Fehler nach kurzer Zeit wieder alle 30 Sekunden:
Code: Alles auswählen
2022-06-08 10:45:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:44:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:44 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:44 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:42 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:36 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:36 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:44:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:44:24 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:24 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:22 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:14 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:14 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:07 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:44:07 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:44:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:44:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:43:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:43:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:43:34 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:34 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:24 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:24 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:43:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:43:04 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:04 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:43:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:43:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:42:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 10:42:34 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:34 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:24 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:24 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:14 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:14 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:04 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:04 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:42:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:42:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:41:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 10:41:52 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 10:41:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 10:41:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 10:41:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
-
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Hallo,
alles ist per LAN angeschlossen. Wallbox per DHCP.
Komischerweise ist seit ca. 2 Std nichts mehr von der Fehlermeldung zu sehen, obwohl ich nichts reseted oder sonst irgendetwas getan habe.
Ich habe nur bemerkt, dass seit dem die Cron Jobs im Debug Log alle 5 minuten laufen. Dies war vorher glaube ich so nicht zu sehen.
Gruß
alles ist per LAN angeschlossen. Wallbox per DHCP.
Komischerweise ist seit ca. 2 Std nichts mehr von der Fehlermeldung zu sehen, obwohl ich nichts reseted oder sonst irgendetwas getan habe.
Ich habe nur bemerkt, dass seit dem die Cron Jobs im Debug Log alle 5 minuten laufen. Dies war vorher glaube ich so nicht zu sehen.
Code: Alles auswählen
2022-06-08 13:05:04: PID: 24754: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 13:05:02: PID: 24754: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 13:00:04: PID: 18358: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 13:00:01: PID: 18358: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:55:03: PID: 11802: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:55:01: PID: 11802: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:50:04: PID: 5402: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:50:01: PID: 5402: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:45:04: PID: 31549: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:45:01: PID: 31549: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:44:03: PID: 22575: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 12:44:03: PID: 22575: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-06-08 12:44:03: PID: 22575: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 12:43:56: PID: 23012: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-06-08 12:40:04: PID: 25501: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:40:02: PID: 25501: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:35:03: PID: 19535: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:35:01: PID: 19535: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:30:04: PID: 13614: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:30:01: PID: 13614: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:25:03: PID: 7693: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 12:25:01: PID: 7693: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 12:24:33: PID: 3884: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
-
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
Update:
jetzt kommen wieder Fehler sporadisch, jedoch nun "connection" Fehler. Diese habe ich vorher so nicht gesehen....
Debug-Log:
MQTT-Log:
jetzt kommen wieder Fehler sporadisch, jedoch nun "connection" Fehler. Diese habe ich vorher so nicht gesehen....
Debug-Log:
Code: Alles auswählen
2022-06-08 13:28:29: PID: 11938: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 40, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:28:25: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:28:25: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:28:19: PID: 10677: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 40, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:28:15: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:28:15: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:28:09: PID: 9368: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 40, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:28:05: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:28:05: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.13, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:25:04: PID: 18327: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 13:25:02: PID: 18327: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 13:21:39: PID: 23704: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:21:37: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:21:37: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:21:29: PID: 22426: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:21:27: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:21:27: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
2022-06-08 13:21:20: PID: 21121: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 13:21:20: PID: 21121: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-08 13:21:20: PID: 21121: **** FATAL ********************************* (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 56, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/counter.py", line 43, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_evu_kit/device.py", line 57, in update
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 13:21:17: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: EVU-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)], Traceback:
2022-06-08 13:21:17: PID: 32065: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.193.15, 8899) failed: timed out
Code: Alles auswählen
aultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]"
2022-06-08 13:29:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 2
2022-06-08 13:29:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]"
2022-06-08 13:29:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:23 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 2
2022-06-08 13:29:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]"
2022-06-08 13:29:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:05 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:05 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:29:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:29:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:54 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:53 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:44 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:44 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:43 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:43 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:34 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:34 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 13:28:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]"
2022-06-08 13:28:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 13:28:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]"
2022-06-08 13:28:07 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 13:28:07 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 13:28:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 13:28:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.13:8899)]"
2022-06-08 13:27:54 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
-
- Beiträge: 22
- Registriert: Mi Jun 01, 2022 1:28 pm
Re: Fehlermeldung PV-Modul von openWB
und jetzt hatte ich wieder eine "aufgehangene" PV-Leistung für ein ppar Minuten. Die PV Leistung bleibt dann konstant...
MQTT-Log:
Debug-Log:
MQTT-Log:
Code: Alles auswählen
2022-06-08 14:31:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:31:12 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:31:06 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:31:06 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:31:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:31:05 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:57 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:57 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:55 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:55 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:45 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:37 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:37 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:35 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:25 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:17 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:17 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:15 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:30:07 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:30:07 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:30:06 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:30:06 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:56 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:56 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:54 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:54 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:46 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:46 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:44 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:44 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:36 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:36 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:34 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:34 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:26 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:26 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:24 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:24 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:16 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:16 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:14 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:14 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:29:06 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:29:06 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:29:04 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:29:04 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:57 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:57 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:56 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:28:56 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:47 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:47 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:46 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:28:46 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:35 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:35 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:33 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:27 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:26 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 2
2022-06-08 14:28:26 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
2022-06-08 14:28:15 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:15 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:13 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:05 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:04 Topic: openWB/set/counter/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:28:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-06-08 14:28:03 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: "Kein Fehler."
2022-06-08 14:27:57 Topic: openWB/set/counter/faultState Message: 0
Code: Alles auswählen
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:33:06: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:31:09: PID: 12372: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 14:31:09: PID: 12372: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-08 14:31:09: PID: 12372: **** FATAL ********************************* (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:31:05: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:31:00: PID: 11168: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-08 14:31:00: PID: 11168: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-06-08 14:31:00: PID: 11168: **** FATAL ********************************* (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:55: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:49: PID: 9868: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:45: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:39: PID: 8634: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:35: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:29: PID: 7369: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:25: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:19: PID: 6107: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:15: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:09: PID: 4546: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:30:06: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:30:03: PID: 4544: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-08 14:30:01: PID: 4544: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-08 14:29:58: PID: 3173: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:29:54: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:29:48: PID: 1852: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:29:44: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:29:38: PID: 554: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last):
The above exception was the direct cause of the following exception:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 89, in __read_registers
Traceback (most recent call last):
2022-06-08 14:29:34: PID: 32065: soc.modules.common.fault_state: PV-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2022-06-08 14:29:28: PID: 31723: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 142, in read_input_registers
powers = self.client.read_input_registers(0x0C, [ModbusDataType.FLOAT_32]*3, unit=self.id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 60, in get_power
self.process_error(e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 64, in get_power
powers, power = self.__client.get_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_flex/inverter.py", line 41, in update
self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb_pv_kit/device.py", line 42, in update
Traceback (most recent call last)