scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

fluxi
Beiträge: 6
Registriert: Di Jun 14, 2022 5:58 am

scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von fluxi »

Hallo,
ich habe eine openWB series2 custom (SW stable 1.9.265)
und
der PV-Anlagenwechselrichter ist eine Kostal Plenticore 10 Plus mit KSEM LLRR Modul (auch hier neueste SW Version)

Wallbox-Sofortladen funktioniert - ich würde aber gerne PV-Überschussladen betreiben, bekomme aber außer der Ladeleistung nichts angezeigt, weder Hausverbrauch, Netz noch PV (also die Werte vom Kostal).

Soweit ich bisher recherchiert habe liegt das meistens daran, dass am Wechselrichter der PV-Anlage Modbus Modbus nicht aktiviert ist - dies ist aber bei mir der Fall - Modbus port ist bei mit 1502, Unit ld: 71 Big-endian Modbus/Sunspec ist ausgewählt.
Ansonsten bleibt doch nur dass die IP nicht korrekt oder die Netzwerkverbindung gestört ist?
IP-Adresse stimmt! Ich kann von jedem PC, Laptop in unserer Familie sowohl die openWB als auch den Kostal Wechselrichter problemlos über das Netzwerk erreichen. Die Verbindung zur Wallbox habe ich über ein CAT7 LAN-Kabel gemacht, da das WLAN-Modul so schwach war. Auch sonst lie-gen bei uns keinerlei Probleme mit dem Netzwerk vor.

Mit dem Service von openWB hat ich auch schon mehrfach Kontakt und Log-files geschickt – die konnte aber auch nicht helfen….
Was könnte noch die Ursache sein? Oder wer hat so ein Problem oder ähnliches gelöst?

Ich bin eigentlich sehr Technik-affin und hab auch Eure Tutorials gelesen, komme aber hier schon einige Zeit nicht weiter.

P.S. am unsichersten bin ich bei den Einstellungen der openWB in der Modulkonfiguration: muss ich da bei meiner Anlage sowohl EVU und PV konfigurieren?
jss
Beiträge: 45
Registriert: Di Nov 24, 2020 8:32 pm

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von jss »

Wie hast du die Module denn aktuell konfiguriert?

Du müsstest als PV-Modul "Kostal Plenticore" konfigurieren und als EVU-Modul entweder "Kostal Plenticore mit EM300/KSEM" (ruft dann die aktuellen Daten vom Plenticore ab) oder "Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410" (ruft dann die Werte direkt vom KSEM ab, falls dieses auch direkt im Netzwerk hängt).

Außerdem müsste es soweit ich weiß nicht Big-endian sondern Little-endian sein - ist auf jeden Fall bei mir so eingestellt.
fluxi
Beiträge: 6
Registriert: Di Jun 14, 2022 5:58 am

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von fluxi »

Hi jss,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe die Module so wie Du zuerst geschrieben hast eingestellt: PV-Modul "Kostal Plenticore" und als EVU-Modul "Kostal Plenticore mit EM300/KSEM"!

Wenn ich nur über "Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410" gehe muss ich dann auch beide Module PV und EVU konfigurieren oder nur das mit "Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410"?

das mit Big-endian sondern Little-endian ist interessant: ich hatte auch erst Little-endian und dann hatte mir der openWB-Service gesagt dass ich big-endian einstellen soll.......

Aber immerhin Ansatzpunkte für mich, danke!

Darf ich Deinen Ausführungen entnehmen, dass Du die gleiche Kombination an Wallbox und Wechselrichter am Laufen hast wie ich? Und funktioniert dann alles?

fluxi
fluxi
Beiträge: 6
Registriert: Di Jun 14, 2022 5:58 am

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von fluxi »

Hi,
habe nun alle Ansatzpunkte die jss aufgezeigt hat ausprobiert - leider keine Änderung......
Wie schätzt ihr die Situation ein?
Liegt es an den Einstellungen des Kostal, der openWB oder am Netzwerk?
Amok83
Beiträge: 678
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von Amok83 »

Mein Plenti läuft übrigens auf Little Endian.
Modbus Port 1502
Unit Id 71

Dazu in der openWB PV Modul 1 auf Kostal Plenticore oder die IP eingetragen.


Im KSEM muss unter Modbus-Einstellung Slave-TCP aktiviert werden.
In der openWB ist als EVU-Modul Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410 ausgewählt und die IP eingetragen.

So läuft das einwandfrei.

Wenn das bei dir auch so konfiguriert ist und nicht richtig funktioniert, liegt das Problem wohl eher im Netzwerk.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
jss
Beiträge: 45
Registriert: Di Nov 24, 2020 8:32 pm

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von jss »

fluxi hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 12:25 pm Wenn ich nur über "Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410" gehe muss ich dann auch beide Module PV und EVU konfigurieren oder nur das mit "Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410"?
Ja, es müssen immer beide konfiguriert werden.

Ich habe die gleiche Kombination, allerdings den Plenticore plus 8.5, aber das sollte ja keinen großen Unterschied machen.

Auf die Konfigurationsseiten im Browser kannst du bei allen drei Geräten direkt zugreifen?
fluxi
Beiträge: 6
Registriert: Di Jun 14, 2022 5:58 am

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von fluxi »

Vielen Dank für Eure Antworten Amok83 und jss,
.. es wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen mich mit dem KSEM zu beschäftigen und auf das KSEM zuzugreifen......was ich persönlich noch nie gemacht hatte....

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten habe ich Netzwerkzugang auf das KSEM-Modul bekommen.
- der erste Rechner fand das Modul nicht
- und ohne LAN-Verbindung vom Router zum KSEM war auch nichts zu wollen (ich dachte dass da die Signale vom KSEM über RS485 zum Plenti und vom Plenti über LAN-Kabel ins Netz)
--> jetzt kenne ich auch wenigstens die IP-Adresse des KSEM und über die IP-Adresse kann ich auch mit dem Rechner auf KSEM zugreifen der es zuerst nicht gefunden hat
Es war auch dann tatsächlich so, dass im KSEM "Slave TCP" nicht aktiviert war und ich wollte schon "Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" rausbrüllen, aber ich sehe die Daten immer noch nicht in der openWB :( :cry:

Vielleicht ist morgen alles anders - Freitag Abend nach Ganztages-Workshop geht jetzt bei mir auch praktisch nichts mehr......
Sorry ich kann schon gar nicht mehr richtig nachdenken, muss ich da bei Slave-Adresse und -Port etwas eintragen? :oops:
TCP Slave.JPG
Scusi83
Beiträge: 106
Registriert: Do Feb 25, 2021 10:48 am

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von Scusi83 »

Modbus TCP am KSEM habe ich aus. Funktioniert bei mir aber. Bin aber noch auf 1.9.255

OpenWB EVU Modul
Bild

OpenWB PV Modul
Bild

Plenticore Modmus TCP
Bild

KSEM Modbus TCP
Bild

OpenWB
Bild
fluxi
Beiträge: 6
Registriert: Di Jun 14, 2022 5:58 am

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von fluxi »

Hi Scusi83,
danke für Deine Mühe, leider klappt es bei mir immer noch nicht.

Kannst Du Dich eventuell noch an irgendeine spezielle Einstellung erinnern, die Du vornehmen müßtest?
Ich weiß, eigentlich würde ich von openWB Tutorials erwarten in denen sie Schritt für Schritt beschreiben welche Einstellungen an den PV-Umrichtern vorzunehmen sind die unterstützen... :roll:
jss
Beiträge: 45
Registriert: Di Nov 24, 2020 8:32 pm

Re: scheinbar keine Kommunikation mit Kostal-Wechselrichter?!

Beitrag von jss »

Ich nutze ja das andere EVU Modul.
Das ist folgendermaßen konfiguriert bei mir:
KSEM_OpenWB.png
Im KSEM sieht die Konfiguration dann so aus:
KSEM_Modbus.png