Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
SmartHome 2.0: Unterstützung für Shelly Aktoren mit mehreren Kanälen:
-> Bei mir wird unabhängig der Kanalauswahl (0-5 alles probiert) immer nur Kanal 0 vom Shelly2 Pro angesteuert. Über das alte Smarthome oder den manuellen Aufruf mittels webhook kann ich die Kanäle 0 & 1 erfolgreich getrennt ansteuern.
-> Bei mir wird unabhängig der Kanalauswahl (0-5 alles probiert) immer nur Kanal 0 vom Shelly2 Pro angesteuert. Über das alte Smarthome oder den manuellen Aufruf mittels webhook kann ich die Kanäle 0 & 1 erfolgreich getrennt ansteuern.
29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Hast du Smartmq im Einsatz ? Bitte smarthome.log liefern.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Hallo,
nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:
In der Vorversion 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] tritt der Fehler nicht auf.
nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:
Code: Alles auswählen
2022-07-02 15:08:32: PID: 1996: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP
Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default,
Traceback: Traceback (most recent call last): File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 101, in read_legacy state =
inverter.read_inverter_state() File
"/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 87, in read_inverter_state
raise FaultState.error("Unbekannte Version: "+str(self.component_config["configuration"]["version"]))
modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default',
<FaultStateLevel.ERROR: 2>)
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Kann ich bestätigen
Habe die aktuellste Nightly 1.9.272 (2022-07-02 17:34:24 +0200 [746f6e82] )
Pv wird nicht mehr angezeigt, ( bin auf die temp, da wieder vorhanden )
im Graph fallen noch mehr Messwerte aus, siehe Screenshot PS: Es wäre schön, gerade auch für vorsichtige User, wenn man auf der Update Seite schon im Voraus erkennen könnte, wie neu die aktuellste nightly , temp oder beta ist. ( Datum Uhrzeit ). Auch um zu vergleichen zu können, wie groß der Unterschied zwischen eigener Version und der aktuellsten Version ist.
Habe die aktuellste Nightly 1.9.272 (2022-07-02 17:34:24 +0200 [746f6e82] )
Pv wird nicht mehr angezeigt, ( bin auf die temp, da wieder vorhanden )
im Graph fallen noch mehr Messwerte aus, siehe Screenshot PS: Es wäre schön, gerade auch für vorsichtige User, wenn man auf der Update Seite schon im Voraus erkennen könnte, wie neu die aktuellste nightly , temp oder beta ist. ( Datum Uhrzeit ). Auch um zu vergleichen zu können, wie groß der Unterschied zwischen eigener Version und der aktuellsten Version ist.
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 252
- Registriert: Mi Okt 07, 2020 6:34 pm
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Im Debug Log meines gestrigen Ladevorgangs habe ich folgende Meldung gefunden. Keine Ahnung ob das irgend welche Auswirkungen hat. Der Ladevorgang verlief jedenfalls einwandfrei. Vielleicht hilft es den Entwicklern trotzdem.
installierte Version: 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] )
installierte Version: 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] )
Code: Alles auswählen
2022-07-02 14:05:04: PID: 9552: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-02 14:05:03: PID: 9552: rfid configured and handler for event1 is running (LV0)
2022-07-02 14:05:03: PID: 9552: rfid configured and handler for event0 is running (LV0)
2022-07-02 14:05:02: PID: 9552: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
2022-07-02 14:00:04: PID: 31743: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-02 14:00:03: PID: 31743: rfid configured and handler for event1 is running (LV0)
2022-07-02 14:00:02: PID: 31743: rfid configured and handler for event0 is running (LV0)
2022-07-02 14:00:01: PID: 31743: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Hab es gerade noch mal probiert.
Anbei die Status Meldungen und debug log Zurückschwenk auf die stable
Anbei die Status Meldungen und debug log Zurückschwenk auf die stable
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Problem wurde behoben, bitte nochmal testen.sagibo hat geschrieben: ↑Sa Jul 02, 2022 1:38 pm Hallo,
nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:In der Vorversion 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] tritt der Fehler nicht auf.Code: Alles auswählen
2022-07-02 15:08:32: PID: 1996: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default, Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 101, in read_legacy state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 87, in read_inverter_state raise FaultState.error("Unbekannte Version: "+str(self.component_config["configuration"]["version"])) modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Jetzt sieht's bei mir wieder plausibel aus, die PV-Leistung wird korrekt ausgelesen.LenaK hat geschrieben: ↑Mo Jul 04, 2022 6:26 amProblem wurde behoben, bitte nochmal testen.sagibo hat geschrieben: ↑Sa Jul 02, 2022 1:38 pm Hallo,
nach Update auf die aktuelle noghtly wird mein Wechselrichter (SMA SUNNY TRIPOWER 8.0) nicht mehr erkannt, die PV-Leistung bleibt auf 0 kW.
Der Fehler wird im log protokolliert:In der Vorversion 1.9.272 (2022-07-01 16:17:49 +0200 [275888da] tritt der Fehler nicht auf.Code: Alles auswählen
2022-07-02 15:08:32: PID: 1996: soc.modules.common.fault_state: SMA ModbusTCP Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default, Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/device.py", line 101, in read_legacy state = inverter.read_inverter_state() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_modbus_tcp/inverter_modbus_tcp.py", line 87, in read_inverter_state raise FaultState.error("Unbekannte Version: "+str(self.component_config["configuration"]["version"])) modules.common.fault_state.FaultState: ('Unbekannte Version: SmaInverterVersion.default', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)