Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Ist bestätigt. Vielen Dank! für schnelle Reaktion und Schönes WE !von LutzB » Sa Jul 23, 2022 12:11 am
Ist behoben. Die Anzeige der Restzeit bei aktiviertem Ladelimit war ebenfalls betroffen.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Hallo Zusammen!
Habe gestern die aktuelle nightly geladen.
Für den Hausverbrauch wird leider die Energie nicht mehr berechnet; Anzeige im Graph nicht mehr vorhanden.
Nach Schwenk auf die Stable ist die Anzeige zwar wieder da, aber die Berechnung für die ( Tages-) Energie beginnt wohl erst mit dem Schwenk auf die Stable.
"2022-07-22 23:40:01: PID: 25428: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-22 23:35:04: PID: 17372: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-22 23:35:03: Load: 1.85 2.43 2.80
2022-07-22 23:35:01: PID: 17372: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-22 23:31:30: PID: 20341: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:30: PID: 20341: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-07-22 23:31:30: PID: 20341: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:14: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with dev.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 193, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-07-22 23:31:13: PID: 26729: soc.modules.common.fault_state: Solaredge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-22 23:31:13: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-07-22 23:31:12: PID: 16905: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:12: PID: 16905: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-07-22 23:31:12: PID: 16905: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:10: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with dev.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 193, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-07-22 23:31:06: PID: 26729: soc.modules.common.fault_state: Solaredge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-22 23:31:06: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
2022-07-22 23:31:02: PID: 16291: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:02: PID: 16291: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-07-22 23:31:02: PID: 16291: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:30:59: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with dev.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 193, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-07-22 23:30:55: PID: 26729: soc.modules.common.fault_state: Solaredge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-22 23:30:55: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
2022-07-22 23:30:04: PID: 9350: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-22 23:30:02: Load: 2.69 3.01 3.04
2022-07-22 23:30:01: PID: 9350: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-22 23:25:04: PID: 1282: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-22 23:25:02: Load: 1.77 2.30 2.83"
Hat sich der schon behobene Solaredge Fehler für den Hausverbrauch jetzt eingeschlichen?
Habe gestern die aktuelle nightly geladen.
Für den Hausverbrauch wird leider die Energie nicht mehr berechnet; Anzeige im Graph nicht mehr vorhanden.
Nach Schwenk auf die Stable ist die Anzeige zwar wieder da, aber die Berechnung für die ( Tages-) Energie beginnt wohl erst mit dem Schwenk auf die Stable.
"2022-07-22 23:40:01: PID: 25428: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-22 23:35:04: PID: 17372: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-22 23:35:03: Load: 1.85 2.43 2.80
2022-07-22 23:35:01: PID: 17372: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-22 23:31:30: PID: 20341: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:30: PID: 20341: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-07-22 23:31:30: PID: 20341: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:14: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with dev.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 193, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-07-22 23:31:13: PID: 26729: soc.modules.common.fault_state: Solaredge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-22 23:31:13: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-07-22 23:31:12: PID: 16905: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:12: PID: 16905: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-07-22 23:31:12: PID: 16905: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:10: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with dev.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 193, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-07-22 23:31:06: PID: 26729: soc.modules.common.fault_state: Solaredge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-22 23:31:06: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
2022-07-22 23:31:02: PID: 16291: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:31:02: PID: 16291: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-07-22 23:31:02: PID: 16291: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-07-22 23:30:59: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with dev.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/solaredge/device.py", line 193, in read_legacy
Traceback (most recent call last):
2022-07-22 23:30:55: PID: 26729: soc.modules.common.fault_state: Solaredge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.134:502)], Traceback:
2022-07-22 23:30:55: PID: 26729: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.2.134, 502) failed: timed out
2022-07-22 23:30:04: PID: 9350: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-22 23:30:02: Load: 2.69 3.01 3.04
2022-07-22 23:30:01: PID: 9350: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-07-22 23:25:04: PID: 1282: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-07-22 23:25:02: Load: 1.77 2.30 2.83"
Hat sich der schon behobene Solaredge Fehler für den Hausverbrauch jetzt eingeschlichen?
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Mit der Nightly 1.9.272 funktionieren die Ladetaster nicht mehr.
Diese sind bei mir im Menü unter Einstellungen\Verschiedenes aktiviert. Den Neustart danach habe ich durchgeführt.
Bei einem Test (Software-Update zurück auf Stable 1.9.271) funktionieren die Externen Taster wieder.
Gruß Andreas
openWB Version: Nightly: 1.9.272 (2022-07-14 16:08:39 +0200 [d85d71cc] )
openWB Variante? (series2 standard+ custom, 11kW, ohne 7'' Touchscreen Display)
Diese sind bei mir im Menü unter Einstellungen\Verschiedenes aktiviert. Den Neustart danach habe ich durchgeführt.
Bei einem Test (Software-Update zurück auf Stable 1.9.271) funktionieren die Externen Taster wieder.
Gruß Andreas
openWB Version: Nightly: 1.9.272 (2022-07-14 16:08:39 +0200 [d85d71cc] )
openWB Variante? (series2 standard+ custom, 11kW, ohne 7'' Touchscreen Display)
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Hast Du irgendwelche Logmeldungen? Am Besten mit Debug Mode 2.AndreasH hat geschrieben: ↑Sa Jul 23, 2022 2:41 pm Mit der Nightly 1.9.272 funktionieren die Ladetaster nicht mehr.
Diese sind bei mir im Menü unter Einstellungen\Verschiedenes aktiviert. Den Neustart danach habe ich durchgeführt.
Bei einem Test (Software-Update zurück auf Stable 1.9.271) funktionieren die Externen Taster wieder.
Gruß Andreas
openWB Version: Nightly: 1.9.272 (2022-07-14 16:08:39 +0200 [d85d71cc] )
openWB Variante? (series2 standard+ custom, 11kW, ohne 7'' Touchscreen Display)
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Feedback:Ihaglc hat geschrieben: ↑Sa Jul 23, 2022 10:48 am Hallo Zusammen!
Habe gestern die aktuelle nightly geladen.
Für den Hausverbrauch wird leider die Energie nicht mehr berechnet; Anzeige im Graph nicht mehr vorhanden.
Nach Schwenk auf die Stable ist die Anzeige zwar wieder da, aber die Berechnung für die ( Tages-) Energie beginnt wohl erst mit dem Schwenk auf die Stable.
Hat sich der schon behobene Solaredge Fehler für den Hausverbrauch jetzt eingeschlichen?
Mit der 1.9.272 (2022-07-22 23:59:03 +0200 [295784ee] ) wird die Energie für den Hausverbrauch wieder angezeigt.
Vielen Dank
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich hab nun den "Debug Mode 2" aktiviert.
Logmeldungen gibt es im "Debug Log" jetzt genügend, bezüglich Ladetaster kann ich aber nichts finden. Nach was genau soll ich da suchen?
Es sind ca. 1200 Zeilen pro Minute: Hier die letzten 11 Zeilen:
2022-07-24 14:57:22: PID: 17086: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.20:80
2022-07-24 14:57:22: PID: 17086: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2022-07-24 14:57:22: PID: 17086: modules.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.20
2022-07-24 14:57:22: PID: 17086: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.178.20","0","0","none","1"]
2022-07-24 14:57:22: PID: 19268: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-07-24 14:57:22: PID: 19268: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-07-24 14:57:22: PID: 19268: WR IP: 192.168.178.20 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-07-24 14:57:21: PID: 19142: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-24 14:57:15: PID: 17909: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-07-24 14:57:15: PID: 17909: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-07-24 14:57:15: PID: 17909: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
openWB Version: Nightly: 1.9.272 (2022-07-14 16:08:39 +0200 [d85d71cc] )
openWB Variante: series2 standard+ custom, 11kW, ohne 7'' Touchscreen Display
PV Modul: "Fronius WR"
EVU Modul: Strombezugsmodul "Fronius Energy Meter"
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Die Ladetaster funktionieren jetzt auch bei mir wieder!
Vielen Dank für die schnelle Lösung!
Andreas H.
openWB Version: Nightly: 1.9.272 (2022-07-25 13:18:13 +0200 [0e5f798e])
openWB Variante: series2 standard+ custom, 11kW, ohne 7'' Touchscreen Display
PV Modul: "Fronius WR"
EVU Modul: Strombezugsmodul "Fronius Energy Meter"
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Habe den Fehler gefunden und selbst behoben. Beim 2. WR war nicht none sondern Garnichts eingetragen weil da früher die IP meines 2. WR eingetragen war hatte ich die nur gelöscht. Seit ich wieder none eingetragen habe wird die PV Erzeugung angezeigt!