Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)

Beitrag von LutzB »

Zwischenfrage: was für Pausenzeiten hast Du eingestellt?

Pause vor/nach Umschaltung?
Dauer CP Unterbrechung?
rkaeufl
Beiträge: 27
Registriert: Mi Jul 27, 2022 6:08 pm

Re: Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)

Beitrag von rkaeufl »

Pause vor/nach Umschaltung: 2 Sek.
Dauer CP Unterbrechung: ist Aus, wenn ich einschalte: 4 Sek.

Nachtrag zum Test gestern:
Nach dem Abstecken heute früh hat sich der Ladepunkt gesperrt, so wie er soll.
Beim Anstecken heute Nachmittag musste ich mit dem RFID Chip entsperren und der Ladevorgang hat gestartet.
-> alles so wie es ein soll

Die anderen Einstellungen teste ich ab 18 Uhr, damit ich 3 phasig starte und dann in den 1 phasigen Bereich komme.

Gruß
Roland
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
rkaeufl
Beiträge: 27
Registriert: Mi Jul 27, 2022 6:08 pm

Re: Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)

Beitrag von rkaeufl »

Funktioniert auch:
- Ladepunkte Sperren nach Abstecken: ja
- RFID Modus aus

Code: Alles auswählen

2022-08-05 18:25:37: PID: 6563: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:25:37: PID: 6563: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:25:37: PID: 6563: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Ladung stop:

Code: Alles auswählen

2022-08-05 18:25:44: PID: 7817: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:25:44: PID: 7817: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:25:44: PID: 7817: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
"Ausstecken":

Code: Alles auswählen

2022-08-05 18:25:54: PID: 9057: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:25:54: PID: 9057: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:25:54: PID: 9057: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
"Einstecken", aber die Box sperr nicht:

Code: Alles auswählen

2022-08-05 18:26:05: PID: 10293: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:26:05: PID: 10293: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:26:05: PID: 10293: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Nach ein paar Sekunden lädt sie 1 phasig weiter:

Code: Alles auswählen

2022-08-05 18:26:25: PID: 12916: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:26:25: PID: 12916: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 18:26:25: PID: 12916: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Und wenn ich wirklich abstecke, wir der Ladepunkt auch gesperrt:

Code: Alles auswählen

2022-08-05 19:25:25: PID: 15265: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 19:25:25: PID: 15265: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-05 19:25:25: PID: 15265: lp1enabled 0	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Soll ich noch was testen? Scheinbar funktioniert jede Art für sich, aber man darf nicht beides gleichzeitig einschalten.

Gruß
Roland
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
rkaeufl
Beiträge: 27
Registriert: Mi Jul 27, 2022 6:08 pm

Re: Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)

Beitrag von rkaeufl »

Der Vollständigkeit halber:
- Ladepunkte Sperren nach Abstecken: ja
- RFID Modus 1
funktioniert auch wie gewünscht.

Gruß
Roland
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3