Hallo,
ich habe ein EVU-Kit mit einem SDM72-D-M-Zähler.
Ich habe festgestellt, dass der SDM und der Hausanschlusszähler nicht synchron laufen. Innerhalb von ca. 3 Monaten zeigt der SDM beim Export 4 kWh mehr an und beim Import 30 kWh weniger an.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Gruß
Apollon
EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
openWB series2 standard+; EVU=SDM-72DM + PE11-H; 5,75kwp PV mit Kostal Piko
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Bei wieviel Import/Export absolut?
Ggf. liegt das im Rahmen der zulässigen Toleranzen. Klingt aber schon nach viel.
Ggf. liegt das im Rahmen der zulässigen Toleranzen. Klingt aber schon nach viel.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Import 369
Export 2231
Export 2231
openWB series2 standard+; EVU=SDM-72DM + PE11-H; 5,75kwp PV mit Kostal Piko
-
- Site Admin
- Beiträge: 8470
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Die Genauigkeitsklasse vom EVU Zähler ist üblicherweise auch B wie beim SDM.
Das heißt 2% Abweichung sind erlaubt.
Bei 2231 Export sind das dann +- 44kWh. Also eine Spanne von rund 88 kWh die vollkommen legitim wären.
Welcher Zähler nun weniger viel falsch liegt kann man nicht sagen
Das heißt 2% Abweichung sind erlaubt.
Bei 2231 Export sind das dann +- 44kWh. Also eine Spanne von rund 88 kWh die vollkommen legitim wären.
Welcher Zähler nun weniger viel falsch liegt kann man nicht sagen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
OK, vielen Dank für den Hinweis.
Bei so einer Ungenauigkeit sollte man die Geräte nicht Zähler nennen, sondern vielleicht besser Schätzeisen.
Für den Betrieb der Wallbox ist die Ungenauigkeit belanglos.
Gruß Apollon
Bei so einer Ungenauigkeit sollte man die Geräte nicht Zähler nennen, sondern vielleicht besser Schätzeisen.
Für den Betrieb der Wallbox ist die Ungenauigkeit belanglos.
Gruß Apollon
openWB series2 standard+; EVU=SDM-72DM + PE11-H; 5,75kwp PV mit Kostal Piko
-
- Site Admin
- Beiträge: 8470
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: EVU-Zähler und EVU-Kit sind nicht synchron
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de