PV-Laden macht Hausbatterie leer

Elchkopp
Beiträge: 730
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 18 times

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von Elchkopp »

Hängt vom PV-Modus ab, den Du wählst (also ob Du erst den Speicher vollmachen möchtest und den Rest in Auto oder Umgekehrt.

Bei EV-Vorrang:
In den Einstellungen zu PV-Laden (grüner Bereich) auf EV-Vorrang stellen und bei Ladeleistungsreserve sollte 0 (Null) stehen.

Bei Speicher-Vorrang:
In den Einstellungen auf Speichervorrang stellen und erlaubter Entladeleistung „0“ und bei „minimaler Entlade-SoC“ auf 100% stellen.

Das sollte eine generelle Entleerung unterbinden (bei mir funktioniert das so einwandfrei). Es verhindert aber NICHT, dass nicht doch mal kurzzeitig der Speicher angezapft wird, bspw. wenn durch eine Wolke der PV-Ertrag kurzfristig einbricht. Der WR wird dann immer versuchen, den Netzbezug zu unterbinden, solange die OpenWB nicht weit genug oder schnell herunter geregelt hat.
LarsBr87
Beiträge: 334
Registriert: Do Nov 05, 2020 12:02 pm
Has thanked: 1 time

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von LarsBr87 »

Moritz123 hat geschrieben: Mi Feb 23, 2022 9:49 am Moin,

Ich hatte eine ähnliche Situation und habe einfach den Regelpunkt auf ca. -100W gestellt. Dann schaltet die Wb ab, bevor der Speicher versucht das Energiedefizit auszugleichen.

Kann meinen Speicher der Firma Senec leider nicht direkt in das System einbinden, also ist das die Notlösung
Hallo,

da ich auch einen Speicher bekomme den man wohl (noch) nicht integrieren kann, möchte ich mich an deiner Lösung orientieren. Eine Frage hätte ich da aber noch. Solange das Haus keine weitere Energie benötigt, müsste dies Einstellung ja einwandfrei funktionieren. Aber was passiert, wenn jemand zb den Herd einschaltet und 2kw benötigt werden. Da wird ja dann der Speicher anspringen und diese auffangen oder? Und wenn der Herd wieder aus ist, nimmt die OpenWB dann die 2Kw Leistung für sich zum laden, weil sie denkt es ist Überschuss? So würde der Speicher ja weiter geleert werden oder?
Gruß Lars
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von hhoefling »

Da die openWB nicht quasi in der gleichen Millisekunde die Last des Herdes übernimmt
wird als erstes der Wechselrichter runterfahren oder der Bezug runtergehen.
Das Regelraster der openWB ist ~10 Sekunden.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
LarsBr87
Beiträge: 334
Registriert: Do Nov 05, 2020 12:02 pm
Has thanked: 1 time

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von LarsBr87 »

Ahh ok, danke für die Antwort. Dann würde ja zumindest nicht die Batterie vom Haus geleert. Aber man kann sagen, sobald ein Auto über "Nur PV" läd, wird das "Haus" über den Speicher versorgt?

Gruß Lars
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von hhoefling »

Nein , Haus und Auto teilen sich die PV Leistung.
Regelgröße ist immer der zugestandenen/erlaubt Bezug/Einspeisung.
Ist was da wird Ladeleistung erhöht
ist nix da wird Ladeleistung runtergenommen.
Warum nix da/zuviel da ist ist dabei egal.

Also Ob Wolke kommt oder Herd angeht, -> weniger Einspeisung/mehr Bezug -> weniger Ladeleistung.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von hhoefling »

Mit Akku wird alles ein wenig komplizierter.
Nun haben wir zwei Beteiligte die beide den Bezug auf 0 halten wollen.
Der Akku/Wechselrichter wird ebenfalls versuchen seine Leistung (auch unter Einsatz der Batterie) so
anzupassen das keine Einspeisung/Bezug stattfindet.
Daher die weiteren Einstellungen im PV Module die aber alle nur funktionieren wenn die Hausakku-Ladeleistung/Entladeleistung korrekt vorliegt.
Ich kenne keinen (Batterie)-WR dem man außen sagen könnte ob und wieviel er Laden/Entladen soll.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
LarsBr87
Beiträge: 334
Registriert: Do Nov 05, 2020 12:02 pm
Has thanked: 1 time

Re: PV-Laden macht Hausbatterie leer

Beitrag von LarsBr87 »

Meine Hoffnung ist auch, dass das System Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P auch in naher Zukunft von der OpenWB unterstützt wird. Nur leider habe ich nicht all zu viel Ahnung von den Modulen. ich habe aber mittlerweile rausgefunden, dass wohl viel von Solax verbaut wurde (da gibt es ja schon was) und das es wohl möglich ist, was über Modbus auszulesen.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2643855

Ich werde erstmal mit dem Regelmodus und den Ein-/Ausschaltwellen/Abschaltverzögerung spielen und gucken wie sich alles mit einander verhält.

Danke für deine Erläuterungen.

Gruß Lars