Hallo,
ich mal wieder
wenn ich der openWB über MQTT /openWB/evu/W einen Wert von "-10000" übergebe müsste die openWB-Software doch meinen, dass es einen 10-kW-Überschuss gibt und das Laden (/openWB/global/ChargeMode=2) beginnen?
Auch wenn ich der openWB auch noch /openWB/pv/W = -10000 mitgebe, startet das Laden nicht.
Was muss ich noch per MQTT mitgeben? Werden zum Triggern der Starts weitere Parameter gebraucht?
(wenn ich in den Einstellungen sage, dass er bis %SoC=25 laden soll, dann startet das Laden korrekt ... vom Prinzip her funktioniert das schon, aber eben nicht PV-gesteuert)
Da ich weder die kompletten EVU-Werte (Strom/Spannung/etc.) habe noch an die Daten meines Wechselrichters komme (da muss ich erst ein Hardware-Upgrade des Mainboards machen gem. Aussage des SolarEdge-Supports), will ich mir anderweitig behelfen.
Möglichkeit 1 ist, dass ich der openWB alle notwendigen Daten gebe damit die Software selber das Laden übernimmt.
Möglichkeit 2 ist, dass ich von außen das Lastmanagement über "Sofortladen" und den Ladestrom selber vornehme. Dadurch raube ich mir aber andere Funktionen, die ich mit den RFID-Chips vornehmen kann.
Verflixt, da muss doch irgendwas gehen, oder?
PV-Laden geht nicht
-
- Beiträge: 41
- Registriert: Sa Mär 07, 2020 5:11 pm
Re: PV-Laden geht nicht
Ähm...
Kopf -> Tisch.
Ja, Du hast recht!
Ich war zu dämlich genau hinzuschauen, dass in die set-Topocs geschrieben werden muss.
Danke! Nun funktioniert das tatsächlich
Kopf -> Tisch.
Ja, Du hast recht!
Ich war zu dämlich genau hinzuschauen, dass in die set-Topocs geschrieben werden muss.
Danke! Nun funktioniert das tatsächlich