Hallo Zusammen.
Der Shelly Plus (z.B. 1pm) und andere aus dieser Serie hat dummerweise eine andere Schnittstelle als der original Shelly.
Demzufolge muss die Software jeweils angepasst werden, damit Shelly und Shelly plus läuft.
Im Smarthome Bereich 2.0 ist das derweilen in der aktuelle Nightly passiert und getestet.
Der Smarthomehandler 2.0 merkt beim ersten Zugriff ob es sich um einen Shelly Plus oder original Shelly handelt. Somit muss man nichts parametrisieren.
viewtopic.php?p=51377#p51377
Gruss Oliver
shelly plus versus shelly
-
- Beiträge: 2425
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
shelly plus versus shelly
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
- humschti
- Beiträge: 668
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Re: shelly plus versus shelly
Danke für deine Arbeit, Oliver!
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Re: shelly plus versus shelly
Da ich drei Phasen von einem Heizstab einzeln ansteuern wollte, habe ich drei Shelly Plus 1PM über OpenWB über Smart-Home 2.0 ansteuern wollen, aber die Shellys werden nicht erkannt. Alle haben feste IP im gleichen Netz, wie die OpenWB und können über meine Fritzbox auch über die vergebene IP-Adresse aufgerufen werden. Ich habe schon mehrfach versucht, die Shellys zurückzusetzen und neu in der Open-WB einzubinden, aber nichts hat bis jetzt das Problem gelöst. Hat schon jemand die Plus 1PM an der OpenWB am Laufen und kann mir helfen?
Da ich keine Shelly (ohne plus) habe, kann ich nicht testen, ob es mit der älteren Version funktioniert.
Im Forum habe ich auch nichts konkretes dazu gefunden.
Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.220
Da ich keine Shelly (ohne plus) habe, kann ich nicht testen, ob es mit der älteren Version funktioniert.
Im Forum habe ich auch nichts konkretes dazu gefunden.
Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.220
Re: shelly plus versus shelly
Ich glaube, Deine SW ist zu alt. Die plus kamen erst später dazu. Die Auswahl wäre "shelly oder shelly+". Die Erkennung läuft automatisch im Hintergrund.
VGRe: shelly plus versus shelly
Ja, das war das Problem. Habe jetzt auf die aktuelle SW upgedatet und schon funktioniert es.