Feedback 2.0 Alpha 3

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1089
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von LenaK »

aiole hat geschrieben: Mo Sep 19, 2022 7:51 pm Hey,
mit Version 2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d] mag Zeitladen noch nicht (Start war auf 21:36 justiert).
Hier das Debug

Code: Alles auswählen

2022-09-19 21:36:14,048 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-19 21:36:14,049 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 467.9, Ströme[A] [0.75, 0.25, 1.69]
2022-09-19 21:36:14,049 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-19 21:36:14,051 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-19 21:36:14,053 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-19 21:36:14,055 - {control.algorithm:591} - DEBUG - Zuteilung für Ladepunkte [5] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio True
2022-09-19 21:36:14,058 - {control.pv:190} - INFO - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle (1100W) nicht erreicht wird.
2022-09-19 21:36:14,083 - {control.algorithm:850} - INFO - Keine Ladung an LP5, da das Reduzieren/Abschalten der anderen Ladepunkte nicht ausreicht.
2022-09-19 21:36:14,084 - {control.algorithm:852} - DEBUG - Wiederherstellen des Zustands, bevor LP5 betrachtet wurde.
2022-09-19 21:36:14,087 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-19 21:36:14,089 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-19 21:36:14,092 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-19 21:36:14,094 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 0 A
2022-09-19 21:36:14,096 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:14,109 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-19 21:36:14,113 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:14,131 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-19 21:36:14,163 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-19 21:36:14,167 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-19 21:36:14,170 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-19 21:36:14,173 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-19 21:36:14,178 - {control.pv:433} - DEBUG - -352.9W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-19 21:36:14,180 - {control.counter:430} - DEBUG - 24532.1W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-19 21:36:21,930 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-09-19 21:36:21,957 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:21,965 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:21,966 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-19 21:36:21,975 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74f644f0>}
2022-09-19 21:36:21,976 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-19 21:36:21,976 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-09-19 21:36:21,977 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74f64160>}
2022-09-19 21:36:21,981 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-09-19 21:36:21,989 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-09-19 21:36:21,993 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-09-19 21:36:21,995 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-09-19 21:36:21,997 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 388
2022-09-19 21:36:22,000 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3846.49,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.8392,"voltageP2":233.884,"voltageP3":232.4679,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-19 21:36:22,006 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 416
2022-09-19 21:36:22,016 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":17539000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":11.5,"mileage":57.5,"meterReading":2175.52,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.5967,"voltageP2":233.9688,"voltageP3":232.2693,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-19 21:36:22,084 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 2222124011Ws, Export-Zähler: 5267699624Ws
2022-09-19 21:36:22,085 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 9.19834, power1: 467, power2: 455.5
2022-09-19 21:36:22,086 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 4242.74
2022-09-19 21:36:22,086 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2222128253.7361665, Einspeisung[Ws]: 5267699624
2022-09-19 21:36:22,087 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 617257.8482600462, Einspeisung[Wh]: 1463249.8955555556
2022-09-19 21:36:22,087 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2222128253.7361665 Export: 5267699624 Power: 455.5
2022-09-19 21:36:22,089 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[233.8, 233.7, 232.7], powers=[98.8, 30.8, 325.9], currents=[0.752, 0.244, 1.616], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=617257.8482600462, exported=1463249.8955555556, power=455.5, frequency=50.0)
2022-09-19 21:36:22,118 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-09-19 21:36:22,130 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-09-19T20:36:21","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":709.906,"Yesterday":1.709,"Today":1.101,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":0.000}}}
2022-09-19 21:36:23,641 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=709906)
2022-09-19 21:36:23,902 - {control.counter:411} - DEBUG - 24544.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-19 21:36:23,904 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-09-19 21:36:23,907 - {control.ev:531} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-09-19 21:36:23,908 - {control.ev:459} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-09-19 21:36:23,910 - {control.chargepoint:853} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah_Nr.1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0
2022-09-19 21:36:23,914 - {control.chargepoint:355} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-09-19 21:36:23,920 - {control.pv:89} - DEBUG - -340.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-19 21:36:23,923 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-19 21:36:23,929 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7010.0, daily_exported=0, power=0, imported=6022010.0, exported=0))
2022-09-19 21:36:23,931 - {control.data:294} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=7010.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2175520.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.6, 233.97, 232.27]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=2175520.0, imported_at_plugtime=2175520.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='09/19/2022, 19:16:23', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x74f64748>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-09-19 21:36:23,932 - {control.data:294} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846490.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[233.84, 233.88, 232.47]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3846490.0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73dea5c8>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-09-19 21:36:23,932 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-19 21:36:23,933 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 455, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 1969.5265669166001}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-09-19 21:36:23,935 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 24544.5, 'currents_used': [0.75, 0.24, 1.62]}, 'get': {'daily_exported': 7027.201388889, 'daily_imported': 10525.7279558056, 'voltages': [233.8, 233.7, 232.7], 'currents': [0.75, 0.24, 1.62], 'powers': [98.8, 30.8, 325.9], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 617257.8482600462, 'exported': 1463249.8955555556, 'power': 455.5, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-09-19 21:36:23,951 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=12000))))
2022-09-19 21:36:23,953 - {control.data:294} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil "PV + Zeit abends"', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '1': TimeChargingPlan(name='Zeitladen-abends', active=True, time=['21:36', '07:00'], current=12, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='05:00', limit=Limit(selected='amount', soc=50, amount=12000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=100, amount=6000))))
2022-09-19 21:36:23,954 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-19 21:36:23,957 - {control.data:294} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-19 21:36:23,958 - {control.data:294} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-19 21:36:23,958 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-19 21:36:23,959 - {control.data:294} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-19 21:36:23,960 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=False, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1100), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-19 21:36:23,962 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-19 21:36:23,964 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-19 21:36:23,965 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -340.5, 'available_power': -340.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0.0, 'exported': 1042569, 'daily_exported': 5481, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-09-19 21:36:23,966 - {control.data:294} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_exported': 1101, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 709906}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-19 21:36:23,966 - {control.data:294} - DEBUG - pv12
{'get': {'daily_exported': 4380, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 332663}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-19 21:36:23,967 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1663616174, 'time': '21:36:14', 'grid': 0.468, 'house-power': 0.467, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d]', 'current_master_commit': '2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True, 'available_branches': {'master': '2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d]'}, 'current_branch': 'master'}
2022-09-19 21:36:23,967 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-09-19 21:36:23,968 - {control.data:309} - DEBUG - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-09-19 21:36:23,968 - {control.data:307} - DEBUG - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-09-19 21:36:23,969 - {control.data:309} - DEBUG - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-09-19 21:36:23,969 - {control.data:307} - DEBUG - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-09-19 21:36:23,970 - {control.data:309} - DEBUG - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-09-19 21:36:23,970 - {control.data:281} - DEBUG - 
Ein paar Klärungsfragen:

1. In 1.9 musste Nachtladen explizit bei jedem Modus aktiviert werden. In 2.0 entfällt dies durch Aktivieren des Schalters "Zeitladen"?
2. Die SoC- und Energiemengenbegrenzungsfeatures wie bei v1.9 wären für Zeitladen noch sehr wichtig. Sind diese noch geplant?
3. Die Anzeige von aktuell gültigem Datum + Uhrzeit - am besten auf der Hauptseite (notfalls Statusseite) - wäre super. Ups - ich sehe gerade - in der 1.9 haben wir es auf der HS drin.

VG

ps
Ein "amerikanisches" (aktuelles oben) Debug fände ich persönlich ja besser, aber vermutlich habt Ihr Euch schon an das andere gewöhnt. Man muss dafür nur immer so weit herunter scrollen.
Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert es, im Log haben nichts auffälliges entdeckt. Ich habe nochmal eine Log-Nachricht ergänzt.
Hast Du mal ein kleineres Zeitfenster versucht, das nicht über Mitternacht geht? Und nicht den Grenzbereich sondern ein paar Minuten nach dem Startzeitpunkt betrachtet?

Zeitladen wird unabhängig vom gewählten Lademodus gewählt (außer bei Lademodus Stop). Soc/Energiemenge sind nicht vorgesehen, dafür gibt es Zielladen.
aiole
Beiträge: 7170
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von aiole »

LenaK hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 8:10 am Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert es, im Log haben nichts auffälliges entdeckt. Ich habe nochmal eine Log-Nachricht ergänzt.
Hast Du mal ein kleineres Zeitfenster versucht, das nicht über Mitternacht geht? Und nicht den Grenzbereich sondern ein paar Minuten nach dem Startzeitpunkt betrachtet?
Ok - prüfe ich nochmal ab.
LenaK hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 8:10 am Zeitladen wird unabhängig vom gewählten Lademodus gewählt (außer bei Lademodus Stop). Soc/nergiemenge sind nicht vorgesehen, dafür gibt es Zielladen.
Oha - Zielladen als Ersatz? Das habe ich bis dato absichtlich außen vor gelassen, da es
a) komplexer ist und
b) auch eine höhere Gefahr des Nichterreichens des SoC besteht. Mit Zeitladen kann ich durch Vorverlegung Zeitpuffer schaffen (in Zeiten von Blackoutgefahr ggf. nicht ganz unwichtig).

Bitte nochmal darüber Nachdenken:
Normales Zeitladen ist 'ne solide Sache (versteht jede(r)) und wäre gepaart mit SoC/E-Menge gerade im Winter sicher für viele user gut passend. Ich z.B. nutze das von Okt. bis Februar mit v1.9. Also ich fände SoC/E-Menge dort sehr nützlich, zumal es jetzt auch schon besteht. Es muss ja nicht sofort kommen.

Die Log-Lesung "klassisch" ist auch ok. Gerade im Entwicklerumfeld kann ich es gut nachvollziehen, wenn große Log's gelesen werden müssen. Es sind halt keine Einzeiler ;). Also belassen passt.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1976
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von mrinas »

Macht die Unterscheidung zwischen Ziel- und Zeitladen Sinn? Rein von der Begrifflichkeit her ist mir nicht unmittelbar klar wo der Unterschied liegt.

Ich glaube dass der Unteschied im Ladebeginn liegt, bei Zeitladen wird mit Beginn des Zeitfensters mit dem Ladevorgang begonnen und gestoppt sobald das Zeitfenster beendet ist oder das konfigurierte Limit (SoC, Energie) erreicht wird.
Zielladen hingegen definiert einen gewissen Stand und rechnet dann rückwärts wann es losgehen soll, unter Berücksichtigung konfigurierter Akkugröße, Verlusten und ähnlichem, richtig?

Würde es sich anbieten das in einen einzigen Lademodus zusammenzuführen und einen Schalter für den Ladebegin einzubauen (sofort vs. spätmöglichst)?
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
aiole
Beiträge: 7170
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von aiole »

Lustig - das ging mir gestern auch durch den Kopf. Jede Verringerung der Buttons wäre wünschenswert.

Wenn irgendwie möglich, sollten wir eine Zusammenführung favorisieren. Also ähnlich, wie "Min+PV" in "PV" integriert wurde (unter Beibehaltung der vollen Funktionalität).

@Team
Seht Ihr dafür Chancen?
Leider zählt das zu den Punkten, die wir vor dem Erstrelease klären sollten. Wenn zeitkritisch, dann ggf. Ziel- und/oder Zeitladen erst einmal weglassen.

Ergänzung
Nennen wir den Button z.B. "Z-Laden" (statt Zielladen) und packen in das Ladeprofil die Einstelloptionen für Ziel- und Zeitladen (samt SoC und Energiemenge).

Weitergedacht - wozu braucht es dann noch "Standby"?
Früher habe ich dort das Zeitladen "geparkt", was nun bei "Z-Laden" liegen würde.

Sofort, PV, Z und Stop müsste eigentlich alles abdecken.

Meinungen?
aiole
Beiträge: 7170
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von aiole »

LenaK hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 8:10 am Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert es, im Log haben nichts auffälliges entdeckt. Ich habe nochmal eine Log-Nachricht ergänzt.
Hast Du mal ein kleineres Zeitfenster versucht, das nicht über Mitternacht geht? Und nicht den Grenzbereich sondern ein paar Minuten nach dem Startzeitpunkt betrachtet?
hier Test mit aktueller alpha3 => Startzeit 22:25 bis Ende 23:25 - leider Fehlanzeige (Lademodus PV mit aktiviertem Zeitladen)

Code: Alles auswählen

2022-09-20 22:24:43,918 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-20 22:24:43,919 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 517.3, Ströme[A] [1.16, 1.09, 0.6]
2022-09-20 22:24:43,919 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-20 22:24:43,921 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-20 22:24:43,925 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-20 22:24:43,927 - {control.algorithm:591} - DEBUG - Zuteilung für Ladepunkte [5] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio True
2022-09-20 22:24:43,928 - {control.pv:190} - INFO - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle (1100W) nicht erreicht wird.
2022-09-20 22:24:43,951 - {control.algorithm:850} - INFO - Keine Ladung an LP5, da das Reduzieren/Abschalten der anderen Ladepunkte nicht ausreicht.
2022-09-20 22:24:43,953 - {control.algorithm:852} - DEBUG - Wiederherstellen des Zustands, bevor LP5 betrachtet wurde.
2022-09-20 22:24:43,955 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-20 22:24:43,956 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-20 22:24:43,959 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-20 22:24:43,963 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 0 A
2022-09-20 22:24:43,966 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:24:43,979 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-20 22:24:43,995 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:24:44,004 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-20 22:24:44,023 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-20 22:24:44,026 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-20 22:24:44,030 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-20 22:24:44,035 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-20 22:24:44,038 - {control.pv:433} - DEBUG - -402.29999999999995W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-20 22:24:44,041 - {control.counter:430} - DEBUG - 24482.7W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-20 22:24:51,913 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-09-20 22:24:51,938 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:24:51,939 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:24:51,946 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74f61538>}
2022-09-20 22:24:51,949 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-20 22:24:51,950 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74f3dd60>}
2022-09-20 22:24:51,958 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-20 22:24:51,959 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-09-20 22:24:51,959 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-09-20 22:24:51,962 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-09-20 22:24:51,965 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-09-20 22:24:51,974 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-09-20 22:24:51,981 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 389
2022-09-20 22:24:51,984 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3846.49,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":238.5793,"voltageP2":238.6257,"voltageP3":237.5352,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-20 22:24:51,996 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 406
2022-09-20 22:24:52,000 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":1857000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":1.36,"mileage":6.8,"meterReading":2180.95,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":238.1469,"voltageP2":238.6443,"voltageP3":237.1216,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-20 22:24:52,090 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 2261777525Ws, Export-Zähler: 5299130936Ws
2022-09-20 22:24:52,091 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 9.99665, power1: 517, power2: 529.8
2022-09-20 22:24:52,092 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 5232.25
2022-09-20 22:24:52,092 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2261782757.2462254, Einspeisung[Ws]: 5299130936
2022-09-20 22:24:52,092 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 628272.9881239515, Einspeisung[Wh]: 1471980.8155555555
2022-09-20 22:24:52,093 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2261782757.2462254 Export: 5299130936 Power: 529.8
2022-09-20 22:24:52,095 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-09-20 22:24:52,099 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[238.4, 238.4, 237.8], powers=[206.6, 233.9, 89.3], currents=[1.174, 1.125, 0.591], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=628272.9881239515, exported=1471980.8155555555, power=529.8, frequency=50.0)
2022-09-20 22:24:52,101 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-09-20T21:24:51","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":711.428,"Yesterday":1.101,"Today":1.522,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.000}}}
2022-09-20 22:24:53,229 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=711428)
2022-09-20 22:24:53,497 - {control.counter:411} - DEBUG - 24470.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-20 22:24:53,499 - {control.ev:672} - DEBUG - Keine Ladung, da keine Zeitfenster für Zeitladen konfiguriert sind.
2022-09-20 22:24:53,500 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-09-20 22:24:53,503 - {control.ev:527} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-09-20 22:24:53,504 - {control.ev:455} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-09-20 22:24:53,506 - {control.chargepoint:853} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah_Nr.1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0
2022-09-20 22:24:53,510 - {control.chargepoint:355} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-09-20 22:24:53,514 - {control.pv:89} - DEBUG - -414.79999999999995W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-20 22:24:53,517 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-20 22:24:53,519 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1420.0, daily_exported=0, power=0, imported=6027440.0, exported=0))
2022-09-20 22:24:53,524 - {control.data:294} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=1420.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2180950.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[238.15, 238.64, 237.12]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2180930.0, imported_at_plugtime=2179530.0, imported_since_mode_switch=20.0, imported_since_plugged=1420.0, range_charged=0.1, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='09/20/2022, 21:51:03'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='09/20/2022, 19:23:23', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75ff6898>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-09-20 22:24:53,525 - {control.data:294} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846490.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.58, 238.63, 237.54]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3846490.0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x76008340>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-09-20 22:24:53,526 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-20 22:24:53,526 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 529, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 2739.613745009199}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-09-20 22:24:53,527 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 24470.2, 'currents_used': [1.17, 1.12, 0.59]}, 'get': {'daily_exported': 8730.9199999999, 'daily_imported': 5878.5337450091, 'voltages': [238.4, 238.4, 237.8], 'currents': [1.17, 1.12, 0.59], 'powers': [206.6, 233.9, 89.3], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 628272.9881239515, 'exported': 1471980.8155555555, 'power': 529.8, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-09-20 22:24:53,530 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=6000))))
2022-09-20 22:24:53,531 - {control.data:294} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil "PV + Zeit abends"', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(name='Zeitladen-abends', active=True, time=['22:25', '23:25'], current=12, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='05:00', limit=Limit(selected='amount', soc=50, amount=12000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=100, amount=6000))))
2022-09-20 22:24:53,532 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-20 22:24:53,533 - {control.data:294} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=1350.0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-20 22:24:53,533 - {control.data:294} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-20 22:24:53,547 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-20 22:24:53,548 - {control.data:294} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-20 22:24:53,549 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=False, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1100), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-20 22:24:53,550 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-20 22:24:53,550 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-20 22:24:53,551 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -414.79999999999995, 'available_power': -414.79999999999995, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0.0, 'exported': 1049581, 'daily_exported': 7012, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-09-20 22:24:53,551 - {control.data:294} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_exported': 1522, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 711428}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-20 22:24:53,551 - {control.data:294} - DEBUG - pv12
{'get': {'daily_exported': 5490, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 338153}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-20 22:24:53,553 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1663705484, 'time': '22:24:44', 'grid': 0.517, 'house-power': 0.517, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-09-20 10:04:30 +0200 [ac774e92]', 'current_master_commit': '2022-09-20 10:04:30 +0200 [ac774e92]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-09-20 22:24:53,554 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-09-20 22:24:53,555 - {control.data:309} - DEBUG - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-09-20 22:24:53,555 - {control.data:307} - DEBUG - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-09-20 22:24:53,556 - {control.data:309} - DEBUG - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-09-20 22:24:53,556 - {control.data:307} - DEBUG - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-09-20 22:24:53,557 - {control.data:309} - DEBUG - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-09-20 22:24:53,557 - {control.data:281} - DEBUG - 

2022-09-20 22:24:53,557 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-20 22:24:53,558 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 529.8, Ströme[A] [1.17, 1.12, 0.59]
2022-09-20 22:24:53,559 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-20 22:24:53,560 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-20 22:24:53,563 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-20 22:24:53,564 - {control.algorithm:591} - DEBUG - Zuteilung für Ladepunkte [5] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio True
2022-09-20 22:24:53,567 - {control.pv:190} - INFO - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle (1100W) nicht erreicht wird.
2022-09-20 22:24:53,607 - {control.algorithm:850} - INFO - Keine Ladung an LP5, da das Reduzieren/Abschalten der anderen Ladepunkte nicht ausreicht.
2022-09-20 22:24:53,608 - {control.algorithm:852} - DEBUG - Wiederherstellen des Zustands, bevor LP5 betrachtet wurde.
2022-09-20 22:24:53,610 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-20 22:24:53,611 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-20 22:24:53,614 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-20 22:24:53,615 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 0 A
2022-09-20 22:24:53,623 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:24:53,645 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-20 22:24:53,661 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:24:53,678 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-20 22:24:53,685 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-20 22:24:53,688 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-20 22:24:53,696 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-20 22:24:53,702 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-20 22:24:53,709 - {control.pv:433} - DEBUG - -414.79999999999995W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-20 22:24:53,713 - {control.counter:430} - DEBUG - 24470.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-20 22:25:01,914 - {root:110} - DEBUG - 5 Minuten Handler ausführen.
2022-09-20 22:25:01,915 - {helpermodules.logger:55} - DEBUG - Logdateien kürzen
2022-09-20 22:25:03,208 - {helpermodules.measurement_log:295} - INFO - Modul all wurde zwischenzeitlich gelöscht und wird daher nicht mehr aufgeführt.
2022-09-20 22:25:03,289 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-09-20 22:25:03,326 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:25:03,327 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:25:03,337 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-20 22:25:03,344 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74f61538>}
2022-09-20 22:25:03,345 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-20 22:25:03,348 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-09-20 22:25:03,349 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74f3dd60>}
2022-09-20 22:25:03,350 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-09-20 22:25:03,354 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-09-20 22:25:03,358 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-09-20 22:25:03,440 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 389
2022-09-20 22:25:03,446 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-09-20 22:25:03,450 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3846.49,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":238.4755,"voltageP2":238.5067,"voltageP3":237.3936,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-20 22:25:03,454 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 406
2022-09-20 22:25:03,461 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":1857000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":1.36,"mileage":6.8,"meterReading":2180.95,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":238.0217,"voltageP2":238.4973,"voltageP3":236.9915,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-20 22:25:03,535 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 2261782757Ws, Export-Zähler: 5299130936Ws
2022-09-20 22:25:03,541 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 11.4456, power1: 529, power2: 514.4
2022-09-20 22:25:03,543 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 5971.17
2022-09-20 22:25:03,544 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2261788728.16593, Einspeisung[Ws]: 5299130936
2022-09-20 22:25:03,544 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 628274.6467127582, Einspeisung[Wh]: 1471980.8155555555
2022-09-20 22:25:03,545 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2261788728.16593 Export: 5299130936 Power: 514.4
2022-09-20 22:25:03,552 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[238.6, 238.5, 237.7], powers=[207.9, 223.4, 83.1], currents=[1.172, 1.084, 0.583], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=628274.6467127582, exported=1471980.8155555555, power=514.4, frequency=50.0)
2022-09-20 22:25:03,583 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-09-20 22:25:03,592 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-09-20T21:25:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":711.428,"Yesterday":1.101,"Today":1.522,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":240,"Current":0.000}}}
2022-09-20 22:25:05,092 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=711428)
2022-09-20 22:25:05,335 - {control.counter:411} - DEBUG - 24485.6W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-20 22:25:05,337 - {control.ev:672} - DEBUG - Keine Ladung, da keine Zeitfenster für Zeitladen konfiguriert sind.
2022-09-20 22:25:05,338 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-09-20 22:25:05,340 - {control.ev:527} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-09-20 22:25:05,341 - {control.ev:455} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-09-20 22:25:05,343 - {control.chargepoint:853} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah_Nr.1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0
2022-09-20 22:25:05,346 - {control.chargepoint:355} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-09-20 22:25:05,349 - {control.pv:89} - DEBUG - -399.4W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-20 22:25:05,352 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-20 22:25:05,353 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1420.0, daily_exported=0, power=0, imported=6027440.0, exported=0))
2022-09-20 22:25:05,354 - {control.data:294} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=1420.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2180950.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[238.02, 238.5, 236.99]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2180930.0, imported_at_plugtime=2179530.0, imported_since_mode_switch=20.0, imported_since_plugged=1420.0, range_charged=0.1, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='09/20/2022, 21:51:03'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='09/20/2022, 19:23:23', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73da7da8>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-09-20 22:25:05,355 - {control.data:294} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846490.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.48, 238.51, 237.39]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3846490.0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73d63220>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-09-20 22:25:05,356 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-20 22:25:05,356 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 514, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 2783.3983428397005}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-09-20 22:25:05,357 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 24485.6, 'currents_used': [1.17, 1.08, 0.58]}, 'get': {'daily_exported': 8730.9199999999, 'daily_imported': 5922.3183428396, 'voltages': [238.6, 238.5, 237.7], 'currents': [1.17, 1.08, 0.58], 'powers': [207.9, 223.4, 83.1], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 628274.6467127582, 'exported': 1471980.8155555555, 'power': 514.4, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-09-20 22:25:05,358 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=6000))))
2022-09-20 22:25:05,359 - {control.data:294} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil "PV + Zeit abends"', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(name='Zeitladen-abends', active=True, time=['22:25', '23:25'], current=12, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='05:00', limit=Limit(selected='amount', soc=50, amount=12000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=100, amount=6000))))
2022-09-20 22:25:05,359 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-20 22:25:05,361 - {control.data:294} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=1350.0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-20 22:25:05,362 - {control.data:294} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-20 22:25:05,374 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-20 22:25:05,375 - {control.data:294} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-20 22:25:05,376 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=False, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1100), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-20 22:25:05,378 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-20 22:25:05,379 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-20 22:25:05,380 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -399.4, 'available_power': -399.4, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0.0, 'exported': 1049581, 'daily_exported': 7012, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-09-20 22:25:05,380 - {control.data:294} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_exported': 1522, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 711428}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-20 22:25:05,380 - {control.data:294} - DEBUG - pv12
{'get': {'daily_exported': 5490, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 338153}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-20 22:25:05,381 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1663705493, 'time': '22:24:53', 'grid': 0.53, 'house-power': 0.529, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-09-20 10:04:30 +0200 [ac774e92]', 'current_master_commit': '2022-09-20 10:04:30 +0200 [ac774e92]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-09-20 22:25:05,382 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-09-20 22:25:05,382 - {control.data:309} - DEBUG - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-09-20 22:25:05,383 - {control.data:307} - DEBUG - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-09-20 22:25:05,383 - {control.data:309} - DEBUG - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-09-20 22:25:05,384 - {control.data:307} - DEBUG - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-09-20 22:25:05,384 - {control.data:309} - DEBUG - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-09-20 22:25:05,384 - {control.data:281} - DEBUG - 

2022-09-20 22:25:05,385 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-20 22:25:05,386 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 514.4, Ströme[A] [1.17, 1.08, 0.58]
2022-09-20 22:25:05,386 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-20 22:25:05,388 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-20 22:25:05,390 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-20 22:25:05,392 - {control.algorithm:591} - DEBUG - Zuteilung für Ladepunkte [5] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio True
2022-09-20 22:25:05,394 - {control.pv:190} - INFO - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle (1100W) nicht erreicht wird.
2022-09-20 22:25:05,413 - {control.algorithm:850} - INFO - Keine Ladung an LP5, da das Reduzieren/Abschalten der anderen Ladepunkte nicht ausreicht.
2022-09-20 22:25:05,414 - {control.algorithm:852} - DEBUG - Wiederherstellen des Zustands, bevor LP5 betrachtet wurde.
2022-09-20 22:25:05,417 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-20 22:25:05,417 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-20 22:25:05,421 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-20 22:25:05,422 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 0 A
2022-09-20 22:25:05,427 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:25:05,440 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-20 22:25:05,445 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:25:05,461 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-20 22:25:05,464 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-20 22:25:05,467 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-20 22:25:05,484 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-20 22:25:05,497 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-20 22:25:05,511 - {control.pv:433} - DEBUG - -399.4W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-20 22:25:05,517 - {control.counter:430} - DEBUG - 24485.6W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-20 22:25:11,911 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-09-20 22:25:11,936 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:25:11,937 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-20 22:25:11,946 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-20 22:25:11,954 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74f61538>}
2022-09-20 22:25:11,955 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-20 22:25:11,956 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74f3dd60>}
2022-09-20 22:25:11,959 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-09-20 22:25:11,960 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-09-20 22:25:11,963 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-09-20 22:25:11,964 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-09-20 22:25:11,975 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-09-20 22:25:11,992 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 389
2022-09-20 22:25:11,995 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 405
2022-09-20 22:25:12,000 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3846.49,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":238.5828,"voltageP2":238.5869,"voltageP3":237.5165,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-20 22:25:12,003 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":1857000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":1.36,"mileage":6.8,"meterReading":2180.95,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":238.159,"voltageP2":238.5821,"voltageP3":237.1389,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-20 22:25:12,082 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 2261788728Ws, Export-Zähler: 5299130936Ws
2022-09-20 22:25:12,083 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 8.54679, power1: 514, power2: 514.5
2022-09-20 22:25:12,085 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 4395.19
2022-09-20 22:25:12,085 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2261793123.1891503, Einspeisung[Ws]: 5299130936
2022-09-20 22:25:12,086 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 628275.8675525418, Einspeisung[Wh]: 1471980.8155555555
2022-09-20 22:25:12,086 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2261793123.1891503 Export: 5299130936 Power: 514.5
2022-09-20 22:25:12,088 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[238.6, 238.5, 237.7], powers=[206.5, 225.5, 82.5], currents=[1.17, 1.082, 0.578], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=628275.8675525418, exported=1471980.8155555555, power=514.5, frequency=50.0)
2022-09-20 22:25:12,094 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-09-20 22:25:12,104 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-09-20T21:25:11","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":711.428,"Yesterday":1.101,"Today":1.522,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":240,"Current":0.000}}}
2022-09-20 22:25:13,275 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=711428)
2022-09-20 22:25:13,535 - {control.counter:411} - DEBUG - 24485.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-20 22:25:13,537 - {control.ev:672} - DEBUG - Keine Ladung, da keine Zeitfenster für Zeitladen konfiguriert sind.
2022-09-20 22:25:13,538 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-09-20 22:25:13,541 - {control.ev:527} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-09-20 22:25:13,542 - {control.ev:455} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False

VG
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1976
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von mrinas »

Denke den Standby Modus wird man weiterhin brauchen. Bei Stop wird gar nicht geladen, auch nicht Zeitplan o.ä. Bei Standby hingegen schon.

Der Ladepunkt für den e2008 ist mit einem Nachtladeprofil auf 55% SoC konfiguriert und läuft darüber hinaus auf nurPV. Will ich verhindern das Nachts geladen wird setze ich den Lp auf Stop ohne das Nachtladeprofil anpassen zu müssen.
Dem kann ich so schon etwas abgewinnen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
aiole
Beiträge: 7170
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von aiole »

mrinas hat geschrieben: Di Sep 20, 2022 8:50 pm Denke den Standby Modus wird man weiterhin brauchen. Bei Stop wird gar nicht geladen, auch nicht Zeitplan o.ä. Bei Standby hingegen schon.

Der Ladepunkt für den e2008 ist mit einem Nachtladeprofil auf 55% SoC konfiguriert und läuft darüber hinaus auf nurPV. Will ich verhindern das Nachts geladen wird setze ich den Lp auf Stop ohne das Nachtladeprofil anpassen zu müssen.
Dem kann ich so schon etwas abgewinnen.
Ok - ich schlüssel mal auf, wie ich es verstehe.

Einstellseite Ladeprofile
Aktuell kann Zeitladen - ich nenne es "Sekundärmodus" - mit allen "Primärmodi" der main kombiniert werden. Liege ich da richtig?
Ich würde allerdings STOP auf der Ladeprofil-Parameterseite noch entfernen, da dieser nie parametrisiert wird und auch nicht mit den "Sekundärmodi" wirksamn sein kann. Damit wäre das auch optisch sauber im Ladeprofil dargestellt.
oWB2.0_alpha3_Primaer_Sekundaermodi.jpg
update: STOP kann auch primär zusammen mit sekundärem Zeitladen wirken. Stop gewinnt dann ;).

Sofort, PV, Ziel und Standby wirken dann mit ihren Einstellungen primär und ZUSÄTZLICH kann Zeitladen wirken.

letzte Frage dazu:
Wenn Ziel- MIT Zeitladen aktiv ist und es Zeitüberschneidungen gibt, muss eine Prio drin sein - z.B. die höhere Stromstärke hat Vorrang.
Ist dem so oder ist Zeitladen beim Primärmodus "Zielladen" gar nicht wirksam?

Auf der Einstellseite des Ladeprofiles sollte nur das dargestellt werden, was mit dem jeweils angeclickten Primärmodus zusätzlich agieren darf. Ansonsten müsste man erahnen, falls z.B. bestimmte "Sekundärmodi" unwirksam, aber dennoch dargestellt sind.

Hauptseite
Auf der main sind alle Parameter zum jeweils aktiven Primärmodus zu finden. => ok
Was ich noch für sehr nützlich befinden würde, wären dort 1 Direktlink für den "Sekundärmodus - Zeitladen" zum Ladeprofil.
update: Danke - erledigt
Für den Primärmodus Zielladen ist das schon implementiert. Ansonsten braucht man ewig, bis man sich über die Einstellungen zum Ladeprofil gehangelt hat.

@Team
Die Vorgabe der Energiemengen beim SF und beim ZL sollte noch von Wh auf kWh umgestellt werden. Für Zeitladen würde ich es wie beim Zielladen anbieten (SoC/Energiemenge).
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1976
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Wird SoC beim Anstecken aktualisiert?

Beitrag von mrinas »

Eins ist mir eben aufgefallen, bzw. mir ist eine Frage aufgekommen auf welche ich keine Eindeutige Antwort in den Logs gefunden habe. Wird der SoC beim Anstecken aktualisiert? Wäre mit den langen Updateinterval bei Tesla sicher sinnvoll. Bin heut 15:26 nachmittags zuhaus angekommen und hab' angesteckt, im SoC Log sehe ich nur einen Abruf von 16:29, scheint also nicht abgerufen worden zu sein.
Ist das bereits implementiert? Dann kann ich morgen noch mal Logs nach dem Anstöpseln ziehen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1976
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

1p/3p Umschaltung, diesmal Sofortladen

Beitrag von mrinas »

Hi Lena,

leider hab' ich noch Probleme mit der 1p/3p Umschaltung, diesmal Sofortladen. Sofortladen steht auf Maximum, eben von PV auf Sofort umgeschaltet und auch den LP entsperrt, dennoch wird nur mit 1p geladen.

Code: Alles auswählen

2022-09-27 10:24:15,801 - {root:71} - INFO - # ***Start*** 
2022-09-27 10:24:15,852 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-27 10:24:15,854 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-09-27 10:24:15,855 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x73dd0a48>}
2022-09-27 10:24:15,855 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-09-27 10:24:15,856 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x73dd0820>}
2022-09-27 10:24:15,857 - {modules.http.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73dd0418>}
2022-09-27 10:24:15,858 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-09-27 10:24:15,860 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component22': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x73dcb928>}
2022-09-27 10:24:15,862 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-09-27 10:24:15,863 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-09-27 10:24:15,870 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-09-27 10:24:15,871 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component23': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x73dcbcb8>}
2022-09-27 10:24:15,881 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-09-27 10:24:15,889 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-27 10:24:15,895 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2022-09-27 10:24:15,900 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2022-09-27 10:24:15,904 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-09-27 10:24:15,906 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 5193.179
2022-09-27 10:24:15,907 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 5193.179
2022-09-27 10:24:15,910 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-09-27 10:24:15,918 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-27 10:24:15,921 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.08,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1664274256,"counters":[1.075, 1.074, 1.096],"total":5017631}
2022-09-27 10:24:16,365 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-09-27 10:24:16,366 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[228.439, 224.653, 227.739], powers=[-370.6, 3482.1, 196.3], currents=[-1.649, 15.559, 1.08], power_factors=[0.994, 1.0, 0.907], imported=33342123.200000003, exported=73657843.5, power=3307.8, frequency=50)
2022-09-27 10:24:16,369 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-09-27 10:24:16,371 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-09-27 10:24:16,372 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-09-27 10:24:16,378 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-27 10:24:16,381 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-09-27 10:24:16,384 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-09-27 10:24:16,790 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 227800034Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-09-27 10:24:16,791 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-09-27 10:24:16,798 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-09-27 10:24:16,799 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 8.74635, power1: 0, power2: 0
2022-09-27 10:24:16,802 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 0
2022-09-27 10:24:16,802 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 227800034.0, Einspeisung[Ws]: 0
2022-09-27 10:24:16,802 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 63277.78722222222, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-09-27 10:24:16,803 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 227800034.0 Export: 0 Power: 0
2022-09-27 10:24:16,805 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 195788363Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-09-27 10:24:16,806 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 9.2046, power1: 1, power2: 1.08
2022-09-27 10:24:16,806 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 9.57279
2022-09-27 10:24:16,807 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 195788372.57278806, Einspeisung[Ws]: 0
2022-09-27 10:24:16,807 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 54385.65904799668, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-09-27 10:24:16,807 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 195788372.57278806 Export: 0 Power: 1.08
2022-09-27 10:24:16,809 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=54385.65904799668, exported=0.0, power=1.08, frequency=50)
2022-09-27 10:24:16,811 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-09-27 10:24:16,815 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-09-27 10:24:16,815 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-09-27 10:24:16,822 - {modules.sma_sunny_boy.inverter:62} - DEBUG - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-344, exported=2111580), DC Power True
2022-09-27 10:24:16,826 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-27 10:24:16,828 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=63277.78722222222, exported=0.0, power=0, frequency=50)
2022-09-27 10:24:16,831 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-344, exported=2111580)
2022-09-27 10:24:16,848 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-09-27 10:24:16,849 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-09-27 10:24:16,851 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-09-27 10:24:16,856 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-27 10:24:16,864 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-09-27 10:24:16,865 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-09-27 10:24:16,866 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-09-27 10:24:16,868 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5193.179, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-09-27 10:24:16,888 - {modules.sma_sunny_boy.inverter:62} - DEBUG - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-417, exported=40520515), DC Power True
2022-09-27 10:24:16,889 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-417, exported=40520515)
2022-09-27 10:24:17,106 - {control.counter:411} - DEBUG - 20692.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-27 10:24:17,109 - {control.ev:621} - DEBUG - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2022-09-27 10:24:17,110 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-09-27 10:24:17,112 - {control.ev:404} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-09-27 10:24:17,114 - {control.chargepoint:853} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.2
2022-09-27 10:24:17,117 - {control.pv:89} - DEBUG - -3422.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-27 10:24:17,121 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-27 10:24:17,122 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18.0, daily_exported=0, power=3567, imported=3269317.0, exported=0))
2022-09-27 10:24:17,123 - {control.data:294} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=11.0), currents=[16.2, 0.1, 0.1], daily_imported=18.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3269317.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3567, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[220.8, 228.8, 230.0]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=-1, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=3269283.0, imported_at_plugtime=3269283.0, imported_since_mode_switch=27.0, imported_since_plugged=27.0, range_charged=0.135, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='09/27/2022, 10:23:39'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_time='09/24/2022, 16:00:27', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71f9d6a0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-09-27 10:24:17,124 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-27 10:24:17,125 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 500, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 3829.8}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-09-27 10:24:17,126 - {control.data:294} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 20692.2, 'currents_used': [-1.65, 15.56, 1.08]}, 'get': {'daily_exported': 538.5, 'daily_imported': 2784.3, 'voltages': [228.44, 224.65, 227.74], 'currents': [-1.65, 15.56, 1.08], 'powers': [-370.6, 3482.1, 196.3], 'power_factors': [0.99, 1.0, 0.91], 'imported': 33342123.200000003, 'exported': 73657843.5, 'power': 3307.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-09-27 10:24:17,126 - {control.data:294} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 9.450841071786, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 54385.65904799668, 'exported': 0.0, 'power': 1.08, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-09-27 10:24:17,127 - {control.data:294} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 63277.78722222222, 'power': 0, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-09-27 10:24:17,127 - {control.data:294} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.118, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 5193.179, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-09-27 10:24:17,128 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=22))))
2022-09-27 10:24:17,128 - {control.data:294} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(name='Urlaub', active=True, time=['05:00', '11:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='once', once=['2022-08-07', '2022-08-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=70), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', soc=75, amount=''))))
2022-09-27 10:24:17,130 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-27 10:24:17,131 - {control.data:294} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-27 10:24:17,134 - {control.data:294} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-27 10:24:17,135 - {control.data:294} - DEBUG - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=16, battery_capacity=75, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=11.0, soc_timestamp='09/27/2022, 10:23:42', force_soc_update=False, range=50.0665674))
2022-09-27 10:24:17,136 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-27 10:24:17,136 - {control.data:294} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=16, battery_capacity=75, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-27 10:24:17,137 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=True, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-27 10:24:17,137 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-27 10:24:17,137 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-27 10:24:17,138 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -3422.8, 'available_power': -3422.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -761, 'exported': 42632095, 'daily_exported': 1584, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-09-27 10:24:17,138 - {control.data:294} - DEBUG - pv22
{'get': {'daily_exported': 694, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -344, 'exported': 2111580, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-09-27 10:24:17,138 - {control.data:294} - DEBUG - pv23
{'get': {'daily_exported': 890, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -417, 'exported': 40520515, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-09-27 10:24:17,138 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1664267048, 'time': '10:24:08', 'grid': 3.314, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.497, 'charging-all': 3.572, 'pv-all': 0.756, 'cp13-power': 3.572}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-09-26 14:16:59 +0200 [02559c7f]', 'current_master_commit': '2022-09-26 14:16:59 +0200 [02559c7f]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-09-27 10:24:17,140 - {control.data:307} - DEBUG - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2022-09-27 10:24:17,140 - {control.data:311} - ERROR - Fehler im Data-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 309, in _print_device_config
    log.debug(f"{comp_key}\n{dataclass_utils.asdict(comp_value.component_config)}")
AttributeError: 'SpeedwireComponent' object has no attribute 'component_config'
2022-09-27 10:24:17,150 - {control.data:307} - DEBUG - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2022-09-27 10:24:17,151 - {control.data:309} - DEBUG - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-09-27 10:24:17,151 - {control.data:307} - DEBUG - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2022-09-27 10:24:17,151 - {control.data:309} - DEBUG - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-09-27 10:24:17,151 - {control.data:307} - DEBUG - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2022-09-27 10:24:17,152 - {control.data:309} - DEBUG - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': 'none', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2022-09-27 10:24:17,152 - {control.data:307} - DEBUG - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2022-09-27 10:24:17,152 - {control.data:309} - DEBUG - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-09-27 10:24:17,152 - {control.data:307} - DEBUG - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2022-09-27 10:24:17,153 - {control.data:309} - DEBUG - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-09-27 10:24:17,153 - {control.data:281} - DEBUG - 

2022-09-27 10:24:17,153 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-27 10:24:17,153 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 3307.8, Ströme[A] [-1.65, 15.56, 1.08]
2022-09-27 10:24:17,154 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-27 10:24:17,155 - {control.algorithm:199} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-27 10:24:17,156 - {control.algorithm:563} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-27 10:24:17,157 - {control.algorithm:599} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-27 10:24:17,157 - {control.algorithm:859} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-27 10:24:17,159 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-27 10:24:17,160 - {control.chargelog:62} - DEBUG - imported_since_mode_switch 34.0 counter 3269317.0
2022-09-27 10:24:17,167 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 16 A
2022-09-27 10:24:17,171 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-27 10:24:17,187 - {control.pv:433} - DEBUG - -3422.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-27 10:24:17,188 - {control.counter:430} - DEBUG - 20692.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-27 10:24:25,802 - {root:71} - INFO - # ***Start*** 
Durch die Konfigurationsänderung von Maximum auf 1, zurück auf Maximum konnte ich die Umschaltung triggern. Kann so ja aber irgendwie nicht im Sinne der Sache sein, zumal auf der Statusseite der Status korrekt angezeigt wurde (3p Vorgabe, tatsächlich 1p).
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
aiole
Beiträge: 7170
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Beitrag von aiole »

Um hier mal weiter zu kommen - könnt Ihr den Reiter Fahrzeuge um "und Ladeprofile" ergänzen? Die LP sind ein wichtiger Unterpunkt und man findet den nicht intuitiv. Das sähe dann so aus:
oWB_2.0_alpha3_Fahrzeue_und_Ladeprofile.jpg

Und könnt Ihr bitte die Farben der Untermenüs mit anpassen?
viewtopic.php?p=71528#p71528
Um mehr Tester:innen zu aktivieren, sollten wir auch auf die optischen Verbesserungen achten, vor allem, wenn sie schnell eingebaut werden können.

Zeitladen funktioniert hier übrigens immer noch nicht. Es kommt immer die Meldung, dass kein Zeitplan verfügbar wäre. Er ist aber eingestellt und auch aktiv.
@Tester
Könnt Ihr bei Euch bitte Zeitladen mit der alpha3 + aktuellen update testen und feedback geben?
VG
Gesperrt