Ahoi,
am 24.02. habe ich mein Fahrzeug PV-geführt geladen. Aufgrund einer "Spitze" im Hausverbrauch wurde die Ladung für ca. 10 min unterbrochen und dann automatisch wieder gestartet.
Im Ladelog sind dazu zwei passende Einträge.
Unter Logging -> Monthly wurde aber nur die erste Ladung mit knapp 2 kWh dokumentiert...
Bug, feature, Versehen, nicht erklärbar?
Softwarestand: 1.27 Beta, zum Ladezeitpunkt letzte Stable-Version...1.21 glaub ich.
Screenshots anbei.
VG
Andreas
Logging <-> Ladelog
Logging <-> Ladelog
- Dateianhänge
-
- Eine Ladung mit 2 kWh
- EV-Ladung Logging.JPG (26.08 KiB) 4589 mal betrachtet
-
- Zwei Ladungen
- EV-Ladung Ladelog.JPG (21.84 KiB) 4589 mal betrachtet
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
Re: Logging <-> Ladelog
*Ergänzung*
Ich sehe gerade, dass das Ladelog insgesamt seit Installation etwa 26 geladene kWh ausweist, der Zählerstand unter Status aber nur 12.94 kWh.
Irgendetwas scheint da bei meiner EVSE noch nicht zu passen...muss mal das Gehäuse aufmachen und nachsehen, was auf dem Display des Zählers steht.
Ist ein B+G DRS155D, der laut Beschreibung bei Spannungstrennung eigentlich die Werte halten soll...
Die Abfrage über die IP der EVSE gibt für den Parameter meterReading allerdings auch nur 12.94 zurück.
Seltsam...
Gruß,
Andreas
Ich sehe gerade, dass das Ladelog insgesamt seit Installation etwa 26 geladene kWh ausweist, der Zählerstand unter Status aber nur 12.94 kWh.
Irgendetwas scheint da bei meiner EVSE noch nicht zu passen...muss mal das Gehäuse aufmachen und nachsehen, was auf dem Display des Zählers steht.
Ist ein B+G DRS155D, der laut Beschreibung bei Spannungstrennung eigentlich die Werte halten soll...
Die Abfrage über die IP der EVSE gibt für den Parameter meterReading allerdings auch nur 12.94 zurück.
Seltsam...
Gruß,
Andreas
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
-
- Site Admin
- Beiträge: 8510
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Logging <-> Ladelog
Ich wollte gerade fragen welcher Ladepunkt das ist.
OpenWB nutzt den absoluten Zählerstand. EVSE Wifi macht das eigentlich richtig.
Wenn der natürlich nicht korrekt übermittelt wird, stimmt das Log auch nicht.
Da wird irgendwas nicht richtig passen.
@aiole ist hier sehr bewandert.
OpenWB nutzt den absoluten Zählerstand. EVSE Wifi macht das eigentlich richtig.
Wenn der natürlich nicht korrekt übermittelt wird, stimmt das Log auch nicht.
Da wird irgendwas nicht richtig passen.
@aiole ist hier sehr bewandert.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Logging <-> Ladelog
Hi,
danke für die Rückmeldung!
Kannst du noch etwas sagen zum Sachverhalt, dass am 24.02. nur eine der beiden Ladungen im logging aufgenommen wurde?
Gruß,
Andreas
danke für die Rückmeldung!
Kannst du noch etwas sagen zum Sachverhalt, dass am 24.02. nur eine der beiden Ladungen im logging aufgenommen wurde?
Gruß,
Andreas
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
-
- Site Admin
- Beiträge: 8510
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Logging <-> Ladelog
Da wird die EVSE Wifi die falschen Daten geliefert haben.
Zur Analyse mal aufrufen:
http://OPENWBIP/openWB/web/logging/data ... 24-ll1.csv
bzw.
http://OPENWBIP/openWB/web/logging/data ... 15-ll1.csv
http://OPENWBIP/openWB/web/logging/data ... 14-ll1.csv
Speziell am 24. Welche Zählerstände stehen drin?
Zur Analyse mal aufrufen:
http://OPENWBIP/openWB/web/logging/data ... 24-ll1.csv
bzw.
http://OPENWBIP/openWB/web/logging/data ... 15-ll1.csv
http://OPENWBIP/openWB/web/logging/data ... 14-ll1.csv
Speziell am 24. Welche Zählerstände stehen drin?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Logging <-> Ladelog
Anbei die Datei vom 24.02.
Von Zeile 195 auf 196 ist ein "Sprung" zurück von 24010.00 auf 12940.00 !?!
Gruß,
Andreas
Von Zeile 195 auf 196 ist ein "Sprung" zurück von 24010.00 auf 12940.00 !?!
Gruß,
Andreas
- Dateianhänge
-
- 20190224-ll1.csv
- (2.51 KiB) 234-mal heruntergeladen
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
-
- Site Admin
- Beiträge: 8510
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Logging <-> Ladelog
Da liegt dann das Problem.
Muss mit ende der Ladung passiert sein.
Am beste auf curtrods github seite ein issue eröffnen.
Grüße
Muss mit ende der Ladung passiert sein.
Am beste auf curtrods github seite ein issue eröffnen.
Grüße
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de