Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

dataeasy
Beiträge: 2
Registriert: So Mär 15, 2020 7:54 pm

Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von dataeasy »

Hallo zusammen,
ich nutze die OpenWB SW in Verbindung mit einem GoE Charger und einem E3DC Speicher.

Leider habe ich es noch nicht hinbekommen das das Laden beendet wird z.b nur noch 10% im E3DC Speicher sind ..

Kann man das überhaupt einstellen wenn ja wo, oder ist das ggf gar nicht implentiert

Danke und Grüße
openWB
Site Admin
Beiträge: 8501
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von openWB »

Unter Einstellungen - > Einstellungen - > Pv-Ladeeinstellungen den Punkt "Speicherentladeoptionen" anschauen.
Was du möchtest geht im PV / Min+PV Lademodus.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Kaubacke
Beiträge: 132
Registriert: Sa Jun 22, 2019 6:31 am
Wohnort: Laufenburg/Baden

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von Kaubacke »

Hallo

"Ich schlage mal in die selbe Kerbe".

Seit dem letzten Update auf 1.7.010Stable greift die Einstellung nicht mehr bei mir. Mein Hausspeicher (E3DC) wird, nach dem keine bzw. nicht mehr ausreichend Sonne zum Laden der EV's vorhanden ist (Hauptsächlich "nur PV"), komplett entladen.

Das Entladen des Hausspeichers ist unabhängig davon, ob an LP1 das MS hängt, an LP2 die ZOE oder an beiden Ladepunkten ein EV angeschlossen ist.

Die Speicherentladeoptionen habe ich folgendermassen eingestellt:

Speicher Entlade SoC NurPV: 100 (also kein Entladen)
Speicher Entlade Watt: 100
Speicher Entlade SoC Min + PV: 0

Beim Laden habe ich die Priorität auf "Speichervorrang".

Woran könnte das Problem liegen?
Zuletzt geändert von Kaubacke am Mo Mär 16, 2020 5:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8501
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von openWB »

Schwierig zu sagen.
Wenn das Problem aktuell vorliegt (also z.B. heute Abend) mal Debug Daten senden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Kaubacke
Beiträge: 132
Registriert: Sa Jun 22, 2019 6:31 am
Wohnort: Laufenburg/Baden

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von Kaubacke »

Hallo Kevin

Debugdaten kann voraussichtlich erst am kommenden Wochenende senden.
Ich melde mich, wenn ich Zeit dazu habe.

Danke für Deine rasche Antwort.
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Benutzeravatar
Kaubacke
Beiträge: 132
Registriert: Sa Jun 22, 2019 6:31 am
Wohnort: Laufenburg/Baden

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von Kaubacke »

Hallo Kevin, die debugging-Daten (Mod 1 und 2) habe ich generiert.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Benutzeravatar
Kaubacke
Beiträge: 132
Registriert: Sa Jun 22, 2019 6:31 am
Wohnort: Laufenburg/Baden

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von Kaubacke »

Hallo Kevin, vielen lieben Dank - die von Dir vorgeschlagenen Änderungen für das PV-Laden haben zum Erfolg geführt. Du bist echt klasse!

Heute Abend werde ich noch updaten.
Ich wünsche Dir eine gesunde, erfolgreiche Zeit.
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8501
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von openWB »

Danke, wenngleich das nicht ich war :)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
Kaubacke
Beiträge: 132
Registriert: Sa Jun 22, 2019 6:31 am
Wohnort: Laufenburg/Baden

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von Kaubacke »

Dann reiche die Lorbeeren einfach weiter....👏😁
Tesla S 90D, Teslalogger, ScanMyTesla
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Stoffel
Beiträge: 27
Registriert: Fr Mai 01, 2020 4:02 pm

Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen

Beitrag von Stoffel »

Kaubacke hat geschrieben: Mo Mär 16, 2020 5:54 am Hallo

"Ich schlage mal in die selbe Kerbe".

Seit dem letzten Update auf 1.7.010Stable greift die Einstellung nicht mehr bei mir. Mein Hausspeicher (E3DC) wird, nach dem keine bzw. nicht mehr ausreichend Sonne zum Laden der EV's vorhanden ist (Hauptsächlich "nur PV"), komplett entladen.

Das Entladen des Hausspeichers ist unabhängig davon, ob an LP1 das MS hängt, an LP2 die ZOE oder an beiden Ladepunkten ein EV angeschlossen ist.

Die Speicherentladeoptionen habe ich folgendermassen eingestellt:

Speicher Entlade SoC NurPV: 100 (also kein Entladen)
Speicher Entlade Watt: 100
Speicher Entlade SoC Min + PV: 0

Beim Laden habe ich die Priorität auf "Speichervorrang".

Woran könnte das Problem liegen?
Moin,

mich würde interessieren, was verändert wurde um das Problem zu lösen, da ich das selbe Verhalten mit Tesla PW2 bei mir auch beobachtet habe. Ich bin dann erstmal zurück zur Version 1.6, da wird der Speicher nicht angerührt, bei "Nur PV".

Vielen Dank

Gruß
Christoph
Duo Serie1
EVU-Modul -> Tesla PW, PV-Modul -> Tesla PW, Speicher -> Tesla PW
LP1 -> Tesla Model 3 LR, LP2 -> Fiat 500e
openWB Version 2.1.6-Beta.1
Antworten