Hast du am E3DC Display Modbus auch auf beiden Seiten aktiviert? Hier musst du ansonsten nochmals in einem Einstellungsmenü runterscrollen (etwas umständlich über die trägen Pfeile rechts am Displayrand).
Per se läuft die E3DC Integration reibungslos.
openWB series2 standard+ und E3DC
Re: openWB series2 standard+ und E3DC
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
-
- Beiträge: 12
- Registriert: Mi Sep 28, 2022 11:17 am
Re: openWB series2 standard+ und E3DC
Das war des Rätsels Lösung! Ich habe auf der 2. Seite nicht aktiviert gehabt! Vielen Dank für die Hilfe, da wäre ich ja nie drauf gekommen! Nun funktioniert alles! Ich habe da aber noch eine Anfängerfrage! Wie kann ich von unterwegs auf die Daten schauen? Da macht ja die „App“ nicht auf! Entschuldigt bitte, ich bin da absoluter Laie!
-
- Beiträge: 7759
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 35 times
Re: openWB series2 standard+ und E3DC
In der Fritzbox einen VPN-Zugang zum heimischen LAN einrichten (Man hat dann sicheren Komplettzugriff auf ALLE Heimgeräte.) oder die optionale Cloud von openWB nutzen.
Ich bevorzuge VPN. 1x ordentlich eingerichtet (Anleitungen gibt es zuhauf bei YT) und es ist danach, als arbeitet man @home.
Ich bevorzuge VPN. 1x ordentlich eingerichtet (Anleitungen gibt es zuhauf bei YT) und es ist danach, als arbeitet man @home.
Re: openWB series2 standard+ und E3DC
Fritzbox auf aktuelle Beta updaten, dann geht die Verbindung via Wireguard (VPN) ganz einfach einzustellen, auch als on-demand.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x