OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Ja, der SolarEdge WR (eigentlich die meisten Implementierungen von Modbus) erlauben tatsächlich nur eine einzige Verbindung...
Das ist ein gewisses PRoblem - und darüber bin ich in meinem Netzwerk auch schon gestolpert, da ich den Wechselrichter in meinem Smarthome Monitoring eingebunden habe.
Eine Lösung könnte hier ein so genannter Modbus-Proxy sein (bsp.: https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy)
Das ist ein gewisses PRoblem - und darüber bin ich in meinem Netzwerk auch schon gestolpert, da ich den Wechselrichter in meinem Smarthome Monitoring eingebunden habe.
Eine Lösung könnte hier ein so genannter Modbus-Proxy sein (bsp.: https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy)
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
-
- Beiträge: 7751
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Das sollte mit einem PE11 als Modbus-TCP-Server auch gehen. Nur auf 485-Ebene geht Mehrfachzugriff nicht. Auf LAN-Ebene sieht das anders aus, da der Konverter als Server agiert und anfragende Clients auch parallel bedienen kann (Anzahl vorgebbar).
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Hilft in dem Fall aber nicht. Der SE WR liefert doch schon ModbusTCP und zwar genau für einen Client was willst du dann mit einem PE11 noch machen?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
Ich habe vor kurzem ein update gemacht, es funktioniert immer noch perfekt, also Abweichung von 20 Wh an einem Tag kann akzeptieren
Bei mir sind die PV, Verbrauchs und Bezugsdaten auch im Smarthome eingebunden. Mein SmartHome System holt sich die Daten per MQTT von der OpenWB (Standalone). Hier gibt es keine Probleme.
Bei mir sind die PV, Verbrauchs und Bezugsdaten auch im Smarthome eingebunden. Mein SmartHome System holt sich die Daten per MQTT von der OpenWB (Standalone). Hier gibt es keine Probleme.
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Di Apr 04, 2023 9:02 am
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
hallo zusammen,
ich habe hier bei mir den SolarEdge Wechselrichter und den Modbus WND-3Y-400-MB laufen.
Die Werte vom ModbusZähler werden nicht angezeigt. Muss ich noch was beachten?
ID ist auf 1.
Zudem hängt noch ein zweiter SolarEdge Wechselrichter als Slave dran.
Ins SolarEdge Portal überträgt er alles.
hatte bisher meinen SENEC v2.1 als Zähler am laufen, das hat auch bis zum Update funktioniert. Wechselrichter hat den Ertrag übermittelt und der SENEC die Einspeisung/Ladung. Das geschieht nun nicht mehr. nun wollte ich es mit dem SolarEdge Zähler abbilden.
Port 502 ist offen am WR.
danke euch
ich habe hier bei mir den SolarEdge Wechselrichter und den Modbus WND-3Y-400-MB laufen.
Die Werte vom ModbusZähler werden nicht angezeigt. Muss ich noch was beachten?
ID ist auf 1.
Zudem hängt noch ein zweiter SolarEdge Wechselrichter als Slave dran.
Ins SolarEdge Portal überträgt er alles.
hatte bisher meinen SENEC v2.1 als Zähler am laufen, das hat auch bis zum Update funktioniert. Wechselrichter hat den Ertrag übermittelt und der SENEC die Einspeisung/Ladung. Das geschieht nun nicht mehr. nun wollte ich es mit dem SolarEdge Zähler abbilden.
Port 502 ist offen am WR.
danke euch
Zuletzt geändert von andy11071987 am Mo Sep 25, 2023 4:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- humschti
- Beiträge: 649
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
werden die Werte denn in der Solaredge App angezeigt?
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Di Apr 04, 2023 9:02 am
-
- Beiträge: 6
- Registriert: Di Apr 04, 2023 9:02 am
Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug
habs vermutlich hinbekommen. werde ich morgen bei Tageslicht sehen, wenn die PV wieder produziert.