OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
CChris
Beiträge: 92
Registriert: Mo Okt 11, 2021 12:34 pm

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von CChris »

Ja, der SolarEdge WR (eigentlich die meisten Implementierungen von Modbus) erlauben tatsächlich nur eine einzige Verbindung...
Das ist ein gewisses PRoblem - und darüber bin ich in meinem Netzwerk auch schon gestolpert, da ich den Wechselrichter in meinem Smarthome Monitoring eingebunden habe.

Eine Lösung könnte hier ein so genannter Modbus-Proxy sein (bsp.: https://github.com/tiagocoutinho/modbus-proxy)
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von aiole »

Das sollte mit einem PE11 als Modbus-TCP-Server auch gehen. Nur auf 485-Ebene geht Mehrfachzugriff nicht. Auf LAN-Ebene sieht das anders aus, da der Konverter als Server agiert und anfragende Clients auch parallel bedienen kann (Anzahl vorgebbar).
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 27 times

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von derNeueDet »

aiole hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 8:52 pm Das sollte mit einem PE11 als Modbus-TCP-Server auch gehen. Nur auf 485-Ebene geht Mehrfachzugriff nicht. Auf LAN-Ebene sieht das anders aus, da der Konverter als Server agiert und anfragende Clients auch parallel bedienen kann (Anzahl vorgebbar).
Hilft in dem Fall aber nicht. Der SE WR liefert doch schon ModbusTCP und zwar genau für einen Client was willst du dann mit einem PE11 noch machen?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von aiole »

Sry, ich ging davon aus, der SE ist per RS485 gebunden (1. post).
tux75at
Beiträge: 111
Registriert: Mi Mär 23, 2022 5:16 pm

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von tux75at »

Ich habe vor kurzem ein update gemacht, es funktioniert immer noch perfekt, also Abweichung von 20 Wh an einem Tag kann akzeptieren :)

Bei mir sind die PV, Verbrauchs und Bezugsdaten auch im Smarthome eingebunden. Mein SmartHome System holt sich die Daten per MQTT von der OpenWB (Standalone). Hier gibt es keine Probleme.
andy11071987
Beiträge: 6
Registriert: Di Apr 04, 2023 9:02 am

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von andy11071987 »

hallo zusammen,
ich habe hier bei mir den SolarEdge Wechselrichter und den Modbus WND-3Y-400-MB laufen.
Die Werte vom ModbusZähler werden nicht angezeigt. Muss ich noch was beachten?
ID ist auf 1.
Zudem hängt noch ein zweiter SolarEdge Wechselrichter als Slave dran.
Ins SolarEdge Portal überträgt er alles.

hatte bisher meinen SENEC v2.1 als Zähler am laufen, das hat auch bis zum Update funktioniert. Wechselrichter hat den Ertrag übermittelt und der SENEC die Einspeisung/Ladung. Das geschieht nun nicht mehr. nun wollte ich es mit dem SolarEdge Zähler abbilden.
Port 502 ist offen am WR.

danke euch
Dateianhänge
WhatsApp Image 2023-09-25 at 12.41.50.jpeg
WhatsApp Image 2023-09-25 at 12.11.18.jpeg
EVU.png
PV Modul.png
Zuletzt geändert von andy11071987 am Mo Sep 25, 2023 4:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 647
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von humschti »

werden die Werte denn in der Solaredge App angezeigt?
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
andy11071987
Beiträge: 6
Registriert: Di Apr 04, 2023 9:02 am

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von andy11071987 »

ja
Dateianhänge
se.png
andy11071987
Beiträge: 6
Registriert: Di Apr 04, 2023 9:02 am

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von andy11071987 »

habs vermutlich hinbekommen. werde ich morgen bei Tageslicht sehen, wenn die PV wieder produziert.
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: OpenWB mit Solaredge WR und Zähler, falsche Werte für EVU Netzbezug

Beitrag von aiole »

Bitte bei Erfolg auch immer die LÖSUNG präsentieren.
Antworten