Dr. Mad hat geschrieben: ↑Sa Sep 17, 2022 10:37 am
Bzgl. Modbusregister nochmal: Nach SMA-Doku gibt es beim Hybridwechselrichter gegenüber dem einfachen Sunny Tripower ohne Batterie ja das zusätzliche Register 32341, das könnte evtl. genau diese Einspeisung/Bezugsleisung aus Summe PV (30867) + Batterie (-31393+31395) sein, also Wert Register 32341 = 30867-31393+31395, und wenn dieser Wert/diese Summe negativ ist, stimmen die Werte der openWB nicht mehr.
Ich bin leider erst jetzt auf die Idee gekommen, in die 5-Minuten-Logs des Hybridwechselrichters zu schauen. Ein solches Log habe ich als Beispiel angehängt. Danach sind die Werte „Metering.GridMs.*“ jene fom Netzanschlusspunkt des Hausnetzes zum öffentlichen Netz (gemessen vom SMA Homemanager und via Ethernet empfangen/geloggt auch vom Wechselrichter), und „GridMs.*“ jene vom Wechselrichter selbst gemessen an seinem Anschluss zum Hausnetz.
Daraus ergibt sich folgender Zusammenhang (in Klammern Modbusregister und Typ nach
https://files.sma.de/downloads/MODBUS-H ... 2R_V10.zip)
Batterieladeleistung = BatChrg.CurBatCha (31393, U32)
Batterieentladeleistung = BatDsch.CurBatDsch (31395, U32)
Hybdridwechselrichterleistung = GridMs.TotW (30775, S32) <— Einspeisung positiv, Bezug negativ
Netzeinspeisung = Metering.GridMs.TotWIn (30865, S32)
Netzbezug = Metering.GridMs.TotWOut (30867, S32)
(unklar, warum die zwei letzten vorzeichenbehaftet sind, zumindest im 5-Minuten-Log sind die Werte nie negativ)
Die PV-Erzeugung des Hybridwechselrichters lässt sich daraus berechnen:
PV-Erzeugung Hybridwechselrichter = Hybdridwechselrichterleistung + Batterieladeleistung - Batterieentladeleistung
Und die OpenWB zeigt und loggt (bei noch zwei weiteren Wechselrichtern ohne Batterie):
Speicherleistung = Batterieladeleistung - Batterieentladeleistung
PV-Erzeugung = Hybdridwechselrichterleistung + Speicherleistung + Wechselrichterleistung2 + Wechelrichterleistung3
Hausverbrauch = Netzbezug - Netzeinspeisung + PV-Erzeugung