Wärmepumpen Anbindung

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von Meth »

Hallo ,

ist es ggf möglich einen Wärmepumpenregler per Modbus TCP anzusteuern .
Also Einschaltsignal über Modbus bei einem gewissen Überschuss
Und dann dem Wärmepumpenregler den zur verfügung stehenden Überschuss mitteilen das diese
den Verdichter entsprechend von der Drehzahl und den Verbrauch regelt .
Ggf noch eine Erhöhung der z.b Trinwassertemperatur und den Heizkreisen/Pufferladung vorgeben
Wie der zb. der Solar Manager kann .
https://www.solarmanager.ch/produkt/unt ... r%C3%A4te/
Vom aussehen her ist das auch nur ein Raspberry in einem Gehäuse .

Geht sowas ? Bzw wer kann das
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von okaegi »

Genau das habe ich dieses Jahr realiaiert.
Was für ein Wärmepumpe hast du den ?
Gruss Oliver
viewtopic.php?f=6&t=727
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von Meth »

Es soll ggf eine Brötje BLW Neo 8 KW werden .
Welche Baugleich mit Heliotherm ist .
Ich habe ein Anleitunf gefunden in der die Rgister und die Werte stehen welche die WP
versteht .
Aber ich versteh das mit dem Programmieren nicht ;-D
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von okaegi »

Schick mal unterlagen,
Ich kann mal gucken.
Wenn es ähnlich trivial wie Stiebel ist...
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
sailor_1
Beiträge: 5
Registriert: Fr Mär 20, 2020 10:57 am

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von sailor_1 »

Hi!
Wenn ich das richtig verstanden habe, schaltest Du mit einem Script einen potentialfreien Kontakt, der wiederum dem ISG signalisiert, dass es auf Stufe 3 (also Überschuss) laufen soll?
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von okaegi »

Hallo
Nee der Stiebel Isg Controller hängt selber am Lan mit eigener ip adresse. In der neusten version ist das Modbus interface bei Stiebel gratis dabei. Mein py script setzt dann über das Modbus Interface direkt in der Wärmepumpe den Betriebszustand drei bei überschuss und den Betriebszustand zwei wenn der Überschuss weg ist.
Gruss Olicer
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
0000
Beiträge: 121
Registriert: So Jan 20, 2019 9:54 pm

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von 0000 »

Moin zusammen,

Hat das schon Mal jemand über SG Ready und OpenWb probiert? Insbesondere die Hardware wäre interessant. Den potentialfreien Kontakt für die beiden Kontakte der SG Ready Funktion müsste der Raspberry ja schon mitbringen.
Der Weg könnte wieder über das PHP/Python Konstrukt laufen.


Vg!

P.s. ich merke immer wieder ich muss mir python und PHP draufschaffen...
aiole
Beiträge: 7772
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von aiole »

0000 hat geschrieben: Fr Mär 20, 2020 2:13 pm Hat das schon Mal jemand über SG Ready und OpenWb probiert? Insbesondere die Hardware wäre interessant. Den potentialfreien Kontakt für die beiden Kontakte der SG Ready Funktion müsste der Raspberry ja schon mitbringen.
Das verstehe ich nicht. Woher hast Du diese Info?
Die GPIO des RPi sind weitgehend belegt.
VG aiole
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von okaegi »

Wie gesagt ich mach das direkt über Modbus Stiebel. Sonst würde ich so was nehmen
Relais TCW181b 
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Wärmepumpen Anbindung

Beitrag von Meth »

Ich mach das über nen Shelly 2,5 mit den Einschalturl und Ausschalturl des Shelly gem dem eingestelltem Überschuss
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert