Ist die Frage an mich gewendet? Wenn ja wie kann ich den auslesen?
Rückmeldungen Stable 1.9.281
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
@mcluckey Ich habe das Problem behoben. Bitte ein Backup erstellen und herunterladen, dann ein Update auf die Nightly machen.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
Hallo Lena,
danke, hat sofort geklappt. Kann ich beim nächsten Update dann wieder auf die Stable zurück gehen (wenn stable Version größer als 1.9.282)?
Grüße
Manuel
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
Eine Sache, die mir schon vor einiger Zeit aufgefallen ist, ich aber immer vergessen habe zu melden.
Ich habe eine openWB Master und eine openWB Slave. Also zwei Ladepunkte.
Weiterhin habe ich Pushover konfiguriert. Eingeschaltet habe ich Benachrichtigung für Ladungstart, Ladungende und Einstecken des Fahrzeugs.
Für den ersten Ladepunkt (Master) funktionieren auch alle drei Meldungen.
Für den zweiten Ladepunkt (Slave) bekomme ich nur Meldungen bei Start und Ende der Ladung. Die Meldung beim Einstecken des Ladekabels funktioniert für den zweiten Ladepunkt nicht. Hat auch glaube ich noch nie funktioniert.
Ist nicht wirklich dramatisch, könnte bei Gelegenheit ja mal jemand rein schauen.
Ich habe eine openWB Master und eine openWB Slave. Also zwei Ladepunkte.
Weiterhin habe ich Pushover konfiguriert. Eingeschaltet habe ich Benachrichtigung für Ladungstart, Ladungende und Einstecken des Fahrzeugs.
Für den ersten Ladepunkt (Master) funktionieren auch alle drei Meldungen.
Für den zweiten Ladepunkt (Slave) bekomme ich nur Meldungen bei Start und Ende der Ladung. Die Meldung beim Einstecken des Ladekabels funktioniert für den zweiten Ladepunkt nicht. Hat auch glaube ich noch nie funktioniert.
Ist nicht wirklich dramatisch, könnte bei Gelegenheit ja mal jemand rein schauen.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
Hatte das selbe Problem. Lag am FW Update von Sungrow. BITTE nur den SH WR über den LAN Port am Gerät ( nicht über den WII NET ) in OpenWB als IP Adresse angeben. der WII Net DOngel übermittelt nicht alle Register korret für die Batterie. Deswegen wird die angeschlossene Batterie immer als Ladend angezeigt und damit geht die Plausibilität der Berechnungen kaputt und die PV geführten Lademodi drehen am Rad.sebbie hat geschrieben: ↑So Okt 23, 2022 3:45 pmsebbie hat geschrieben: ↑So Okt 23, 2022 1:28 pm Hallo zusammen,
seit der Installtion der Version 1.9.281 habe ich Probleme in alle Lade-Modi. Es verhält sich in allen drei Modi gleich. Es wird permant zwischen der Soll-Ampere Zahl und einer hören Amperezahl geschwankt.
Sofort-Laden: Einstellung 6A -> Ladeschwankung zwischen 6A und 16A
Min + PV: Einstellung Mindestampere 6A -> Ladeschwankung zwischen 6A und 16A obwohl nicht ausreichend PV-Strom geliefert wird
PV: Wenn mind 1400W Überschuss vorhanden sind -> Schwankung zwischen 6A und 16A andernfalls auscchalten den Ladung.
- Auflistung der konfigurierten Module:
- EVU: Strombezugsmodul: Sungrow Speicher; Version des Sungrow: SH (Hybrid)
- Ladepunkte: Anbindung: go-E (go-e version 0.41)
- PV: PV-Modul: Sungrow
- Batterie-Speicher: Speicher-Modul: Sungrow Hybrid
- Auflistung der installierten Hardware mit Typenbezeichnung
- openWB:
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
- CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
- CPU-Kerne: 4
- Fahrzeug: Renault Zoe Phase 1
Vergesst es bitte wieder. Eine laufende Docker Instanz kam dazwischen. Also kein Fehler mehr vorhanden
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
Nach Update von 1.9.265 auf 1.9.281 erhalte ich keine Daten mehr von meinem Wechselrichter/PV. Die Wert stehen bei 0 W.
Ich habe eine openWB Standard Custom mit 2x SMA Sunnyboy, 1x SMA SunnyBoy Storage. Vorher hat alles funktioniert.
In der Statusübersicht sehe ich bei Wechselrichter den Fehler:
Im Debug Log gibt es weitere Meldungen:
Woran kann das liegen? Habe an meinem Netzwerk / SMA Geräten nichts geändert.
Update zum aktuellen Stand:
Das WLAN Signal war sehr schwach, was wohl zu den Problemen geführt hat. Ich muss also offensichtlich etwas an meiner WLAN Abdeckung verbessern. Habe jetzt temporär meinen WLAN Repeater an eine andere Stelle verlegt, seit dem läuft es erstmal.
Ich habe eine openWB Standard Custom mit 2x SMA Sunnyboy, 1x SMA SunnyBoy Storage. Vorher hat alles funktioniert.
In der Statusübersicht sehe ich bei Wechselrichter den Fehler:
Code: Alles auswählen
Störungsbeschreibung <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
Code: Alles auswählen
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:57:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:57:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
Terminated
2022-11-13 08:57:55: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-11-13 08:57:49: PID: 32593: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:57:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:57:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:57:39: PID: 31401: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:57:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:57:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:57:29: PID: 30211: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:57:25: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:57:25: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:57:19: PID: 29021: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:57:15: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:57:15: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:57:09: PID: 27818: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:57:05: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:57:05: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:56:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:56:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:56:49: PID: 25415: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:56:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:56:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:56:39: PID: 24224: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:56:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:56:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:56:25: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:56:25: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:56:19: PID: 21843: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:56:15: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:56:15: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:56:09: PID: 20642: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:56:05: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:56:05: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:55:59: PID: 19430: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:55:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:55:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:55:49: PID: 18238: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:55:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:55:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:55:39: PID: 17049: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:55:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:55:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:55:25: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:55:25: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:55:19: PID: 14671: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:55:15: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:55:15: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:55:09: PID: 13179: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:55:05: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:55:05: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:55:03: PID: 13182: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-13 08:55:01: PID: 13182: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 08:54:59: PID: 11975: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:54:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:54:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:54:50: PID: 10770: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:54:50: PID: 10770: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-11-13 08:54:50: PID: 10770: **** FATAL ********************************* (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:54:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:54:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:54:39: PID: 9580: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:54:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:54:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:54:25: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:54:25: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:54:19: PID: 7201: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:54:15: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:54:15: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:54:05: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:54:05: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:53:59: PID: 4720: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:53:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:53:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:53:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:53:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:53:39: PID: 2329: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:53:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:53:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:53:25: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:53:25: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:53:19: PID: 31812: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:53:15: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:53:15: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:53:05: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:53:05: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:52:59: PID: 29394: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:52:39: PID: 26140: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:52:32: PID: 24743: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 08:52:29: PID: 23761: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:28: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:28: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:26: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:26: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:52:22: PID: 22361: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 08:52:19: PID: 21376: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:18: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:18: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:15: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:15: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:52:12: PID: 19282: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:08: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:08: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:05: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:05: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:52:04: PID: 18610: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:52:00: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:52:00: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:51:54: PID: 17420: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:51:50: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:51:50: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:51:43: PID: 14310: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:51:43: PID: 14310: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-11-13 08:51:43: PID: 14310: **** FATAL ********************************* (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:51:38: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:51:38: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:50:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:50:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:50:45: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:50:45: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:50:59: PID: 13727: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 08:50:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:50:49: PID: 13178: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 08:50:39: PID: 12614: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 08:50:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:50:29: PID: 11427: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:50:25: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:50:25: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:50:19: PID: 10234: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:50:16: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:50:16: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:50:09: PID: 8783: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-11-13 08:50:06: PID: 8778: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:50:06: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:50:06: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:50:02: PID: 8778: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-11-13 08:49:59: PID: 7584: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:49:55: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:49:55: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:49:49: PID: 6187: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:49:46: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:49:46: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
2022-11-13 08:49:41: PID: 4652: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:49:41: PID: 4652: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-11-13 08:49:41: PID: 4652: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:49:40: PID: 2939: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:49:40: PID: 2939: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0)
2022-11-13 08:49:40: PID: 2939: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:49:39: PID: 2741: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-11-13 08:49:39: PID: 2741: **** FATAL Regulation loop needs 28 seconds (LV0)
2022-11-13 08:49:39: PID: 2741: **** FATAL ********************************* (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inverter1.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 160, in read_inverter
Traceback (most recent call last):
2022-11-13 08:49:35: PID: 2332: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.59:502)], Traceback:
2022-11-13 08:49:35: PID: 2332: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.59, 502) failed: timed out
Update zum aktuellen Stand:
Das WLAN Signal war sehr schwach, was wohl zu den Problemen geführt hat. Ich muss also offensichtlich etwas an meiner WLAN Abdeckung verbessern. Habe jetzt temporär meinen WLAN Repeater an eine andere Stelle verlegt, seit dem läuft es erstmal.
-
- Beiträge: 27
- Registriert: Di Nov 17, 2020 9:22 pm
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.281
OK, ich vermute aber es liegt an der 281 da ich das in der Vergangenheit nicht hatte.