Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

MSB
Beiträge: 43
Registriert: Mi Okt 14, 2020 6:48 am

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von MSB »

Anbei die aktuellen Werte PV und EVU
Dateianhänge
20221029_104938.jpg
20221029_104943.jpg
MSB
Beiträge: 43
Registriert: Mi Okt 14, 2020 6:48 am

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von MSB »

Passt denn die Modulkonfig mit EVU SDM und PV Eastron SDM630?

Macht es einen Unterschied ob PV1 oder PV2?

Sorry, ich bin da total Neuling.

Mein Elektriker ist 200 km weit entfernt. Wegen der Wallboxförderung habe ich keinen Anderen bekommen, welcher näher war und auch openWB vertrieb.
aiole
Beiträge: 7773
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von aiole »

Zunächst eine Bitte, die leider viel zu häufig erwähnt werden muss. Versetze Dich in die der Lesenden. Niemand außer Dir und Deinem Installateur kennt Dein System ;) .

Ich weiß z.B. trotz 3x Lesens nicht, welcher Zähler was misst. Das gehört zu den Bildern als Info hinzu.

Dann solltest Du die LEISTUNGEN [kW] auf Vorzeichen prüfen. Es sind aber Energiemengen [kWh], die Du postest.
Schau im Netz nach der manual für den SDM630 oder klicke einfach auf den P-Button am Zähler (Leistung), um die Prüfung vornehmen zu können und poste es hier.
MSB
Beiträge: 43
Registriert: Mi Okt 14, 2020 6:48 am

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von MSB »

Hallo aiole,

danke für die Erklärung. Ich hab sonst eigentlich nix mit Elektrik etc. am Hut und kenne mich daher nicht aus. Wenn ich Profi wäre, dann bräuchte ich keine Hilfe!

Ok...

Ich hab nun mal P gedrückt und hier die Fotos...

Als System habe ich Huawei WR ktl15 m2, auf welchem jedoch nicht per openWB Zugriff genommen wird.

Es werden lediglich per Eastron SDM630 die Phasen für PV und EVU gemessen und an openWB per LAN gesendet.

Speicher habe ich nicht.

Es sollten EVU + PV Kit unabhängig laufen und mit openWB kommunizieren.
Dateianhänge
Aktuelles Diagramm
Aktuelles Diagramm
Aktuelle Werte
Aktuelle Werte
EVU denke ich zumindest
EVU denke ich zumindest
PV denke ich
PV denke ich
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von openWB »

Wenn das untere PV ist, ist das Problem damit identifiziert.
Er ist falsch herum angeschlossen, also Zu-/Ableitung am Zähler muss getauscht werden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
MSB
Beiträge: 43
Registriert: Mi Okt 14, 2020 6:48 am

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von MSB »

Naja, der Obere zeigt vermutlich die Einspeisung ins Netz. Daher ist ein Minus davor!

Der untere müsste PV sein, denn ich habe zum Zeitpunkt des Photos mindestens 4kW produziert. Aber warum soll bei PV ein Minus davor sein?

Sollte es wirklich falsch angeschlossen sein, dann müsste mein Elektriker die 200km zum Tausch anfahren oder? Oh man, der wird sich freuen!!!
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von openWB »

Der untere müsste PV sein, denn ich habe zum Zeitpunkt des Photos mindestens 4kW produziert. Aber warum soll bei PV ein Minus davor sein?
Bezug vom Netz, in der Wallbox, ein Verbraucher usw... = positiv
Einspeisung, Batterieentladung, PV Erzeugung = negativ
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
aiole
Beiträge: 7773
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit

Beitrag von aiole »

MSB hat geschrieben: So Okt 30, 2022 1:34 am Der untere müsste PV sein, denn ich habe zum Zeitpunkt des Photos mindestens 4kW produziert. Aber warum soll bei PV ein Minus davor sein?
Dass der untere Zähler für PV ist, erkennt man auch schön an den 3 geleichmäßigen Leistungen des 3-phasig angeschlossenen WR.
Ansonsten gilt, was openWB gesagt hat.

ps
Ich hatte auch mal einen extra PV-Zähler mit positiven Werten. Den lese ich aber mit anderer Hard- und Software aus und konnte den Wert in der dieser Software negieren. Erst dann reiche ich es an oWB zur Verarbeitung weiter.
Bei Dir - mit nur openWB - ist es das Beste, den Zähler drehen zu lassen. Da kann er dann auch gleich einen Aufkleber platzieren, welcher Zähler was misst ;).
Antworten