openWB Version 1.7300Beta
openWB Series 1
Wechselrichter Fronius Symo Hybrid 5.0-3S
PV Module 6,7 kWp
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Speichermodul Fronius Batteriespeicher
Welches Auto wird geladen: Tesla Model 3
Ich habe noch Probleme, eine sinnvolle Einstellung für den SoC Wert der Fronius Spiecherbatterie beim Min+PV laden zu finden.
Wenn, wie heute, die Sonne scheint und die Fronius Batterie 50 % SoC erreicht, beginnt bei Min+PV die Tesla-Ladung, endet aber, sobald der SoC Wert durch Entnahme aus der Batterie auf 49% abfällt. Dann lädt sich die Fronius Batterie rasch wieder auf und die Ladung des Tesla beginnt von Neuem.
Gibt es hier eine Möglichkeit, eine gewisse Bandbreite für die Hysterese einzustellen - also z.B. Min+PV beginnt bei 50% Soc Fronius, endet bei 40% SoC Fronius?
Hier der Ladeverlauf bis 9:33 Min+PV, dann PV Laden:
Und hier meine Einstellungen bisher:
Herzlichen Dank für Tipps!
Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
-
- Site Admin
- Beiträge: 8516
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
Hysterese ist in der Nightly nun einstellbar.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
Ganz grosses Dankeschön, Kevin!
Nach dem Update habe ich ein Problem: Er zeigt mir zwar das neue Hystere Einstellungsmenü an, bei installierter Version wird aber weiterhin 1.7300 angezeigt.
Bei der web Anzeige im Iron und MS Edge scheint in der nightly etwas geändert worden zu sein - absichtlich? Der PV Produktionswert wird nicht mehr angezeigt.
Nach dem Update habe ich ein Problem: Er zeigt mir zwar das neue Hystere Einstellungsmenü an, bei installierter Version wird aber weiterhin 1.7300 angezeigt.
Bei der web Anzeige im Iron und MS Edge scheint in der nightly etwas geändert worden zu sein - absichtlich? Der PV Produktionswert wird nicht mehr angezeigt.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8516
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
Bitte einen "richtigen" Browser nehmen, Firefox, Chrome & Safari sollten gehen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
Danke für den Hinweis, leider zeigt auch Firefox 76.0a1 dasselbe overlay am oberen Bildschirmrand mit 1.7.304 nightly.
Ich bin wieder auf 1.7.300 Beta zurück, die Version funktioniert auch auf "nicht richtigen Browsern"
Ich bin wieder auf 1.7.300 Beta zurück, die Version funktioniert auch auf "nicht richtigen Browsern"
-
- Site Admin
- Beiträge: 8516
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Tesla laden Min+PV mit Fronius Speicherbatterie SoC Grenze
Browser Cache löschen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de