Feedback Beta 1
Feedback Beta 1
Die Ankündigung zur Beta 1 findet Ihr dort: viewtopic.php?f=3&t=6108
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
-
- Beiträge: 959
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Re: Feedback Beta 1
Wird der Kostal Plenticore PV-Modul noch implementiert werden und wann?
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: Feedback Beta 1
Ich habe in 1.9 einen PR erstellt, der das Kostal-Plenticore-Modul portiert. Ein User hat sich gemeldet, dass noch Bugs drin wären und er ein Fix erstellen will, der ist aber noch nicht da. Kannst Du das Modul testen?
-
- Beiträge: 959
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Re: Feedback Beta 1
Danke, ja, ich werde es gleich mal testen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 3413
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Feedback Beta 1
@okaegi schrieb hier:
viewtopic.php?p=75187#p75187
viewtopic.php?p=75187#p75187
Das verbessert doch sicherlich die Chance auf zeitnahe Migraton in die 2.0 oder?Habe gerade den E3dc Driver mit Yanniks Hilfe für Openwb 2.0 kompatibel gemacht.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 7742
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Re: Feedback Beta 1
Danke ans Team für beta 1!!!!!!!!!
3 Dinge für die Weiterentwicklung:
* SoC-Linie(n) in der main fehlt noch
* Wegen der jetzt recht statischen SoC-Aktualisierung nutze ich nun öfter die manuelle Aktualisierung (Pfeilring). Nach Abschluss der Aktualisierung (Ring steht) braucht es immer noch einen extra 10s-Durchlauf bis der aktualisierte SoC angezeigt wird. Direkt danach wäre besser.
* Bitte vergesst diese Vorschläge hier nicht. Gerade für Neueinsteiger:innen sind optimierte Farben und präzise Bezeichnungen bei der Erstkonfiguration sehr wichtig, um die neuen v2.x-Strukturen schnell zu verstehen. Es werden nun immer mehr Tester:innen, weshalb es gut wäre, es jetzt zu forcieren.
viewtopic.php?p=72080#p72080
viewtopic.php?p=71528#p71528
3 Dinge für die Weiterentwicklung:
* SoC-Linie(n) in der main fehlt noch
* Wegen der jetzt recht statischen SoC-Aktualisierung nutze ich nun öfter die manuelle Aktualisierung (Pfeilring). Nach Abschluss der Aktualisierung (Ring steht) braucht es immer noch einen extra 10s-Durchlauf bis der aktualisierte SoC angezeigt wird. Direkt danach wäre besser.
* Bitte vergesst diese Vorschläge hier nicht. Gerade für Neueinsteiger:innen sind optimierte Farben und präzise Bezeichnungen bei der Erstkonfiguration sehr wichtig, um die neuen v2.x-Strukturen schnell zu verstehen. Es werden nun immer mehr Tester:innen, weshalb es gut wäre, es jetzt zu forcieren.
viewtopic.php?p=72080#p72080
viewtopic.php?p=71528#p71528
Re: Feedback Beta 1
Erstmal danke, dass es hier vorwärts geht! Ich habe unsere Firmen-Installation jetzt mal testweise auf die 2.0 umgestellt und alle Zähler eingerichtet und "sortiert":
Das Einrichten der unterschiedlichen Modbus-Zähler hat (mit etwas Doku-Studium) funktioniert und es werden auch sinnvolle Werte angezeigt.
Meine konkrete Frage jetzt: wo stelle ich den gewünschten Ladestrom im Modus Sofortladen ein, bzw. wo stelle ich den Maximalstrom für jeden Ladepunkt ein? Finde ich das einfach nicht, oder müsste man dafür dann auch jeweils noch einen virtuellen Zähler setzen?
Das Einrichten der unterschiedlichen Modbus-Zähler hat (mit etwas Doku-Studium) funktioniert und es werden auch sinnvolle Werte angezeigt.
Meine konkrete Frage jetzt: wo stelle ich den gewünschten Ladestrom im Modus Sofortladen ein, bzw. wo stelle ich den Maximalstrom für jeden Ladepunkt ein? Finde ich das einfach nicht, oder müsste man dafür dann auch jeweils noch einen virtuellen Zähler setzen?
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
-
- Beiträge: 7742
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Re: Feedback Beta 1
vorn auf der main (vorher rechts mit + öffnen)
Konfiguration => Fahrzeuge => Fahrzeug-Vorlagen
Konfiguration => Fahrzeuge => Ladeprofil-Vorlagen
Wenn die Vorlagen kreiiert sind, müssen diese oben bei "Fahrzeuge" noch dem jeweiligen Fahrzeug zugeordnet werden. Speichern nicht vergessen!
Die Max-Einstellungen findest Du (bzw. stellst Du ein) unter:Konfiguration => Fahrzeuge => Fahrzeug-Vorlagen
Konfiguration => Fahrzeuge => Ladeprofil-Vorlagen
Wenn die Vorlagen kreiiert sind, müssen diese oben bei "Fahrzeuge" noch dem jeweiligen Fahrzeug zugeordnet werden. Speichern nicht vergessen!
Re: Feedback Beta 1
Das ist etwas unintuitiv, aber meinetwegen. Wir haben viele verschiedene Autos, die mal hier mal da laden. Sollte aber kein Problem sein, wenn wir erstmal alle mit 3x16A laden.
Leider hat das nicht geklappt. Eben hat es die Sicherung rausgehauen, weil an Garage1 und Garage 2 in Summe mit deutlich > 11kW geladen wurde. Ist in meiner Konfig was falsch?
Leider hat das nicht geklappt. Eben hat es die Sicherung rausgehauen, weil an Garage1 und Garage 2 in Summe mit deutlich > 11kW geladen wurde. Ist in meiner Konfig was falsch?
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
-
- Beiträge: 7742
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Re: Feedback Beta 1
Sieht passend aus. Jetzt ist die Frage, nach der Wirksamkeit des virtuellen Zählers. Da helfen sicher die logs (System => Fehlersuche => Protokollierung => Details => Speichern). Dann unterhalb die Main.log aktualisieren und als code </> posten.tobox hat geschrieben: ↑Mo Nov 14, 2022 1:03 pm Das ist etwas unintuitiv, aber meinetwegen. Wir haben viele verschiedene Autos, die mal hier mal da laden. Sollte aber kein Problem sein, wenn wir erstmal alle mit 3x16A laden.
Leider hat das nicht geklappt. Eben hat es die Sicherung rausgehauen, weil an Garage1 und Garage 2 in Summe mit deutlich > 11kW geladen wurde. Ist in meiner Konfig was falsch?
Screenshot_20221114_140248.png
Wie sehen die Fahrzeugeinstellungen aus? Ich würde zunächst mit nur einem beginnen.