PR #650 sollte das Problem beheben. Backup erstellen, als Entwicklungszweig Master auswählen und ein Update machen. Falls es danach nicht funktioniert, bitte das Huawei-Gerät löschen und ein neues anlegen.
Feedback Beta 1
Re: Feedback Beta 1
Re: Feedback Beta 1
Ich habe die Formulierungen angepasst.tobox hat geschrieben: ↑Mi Nov 16, 2022 8:46 amVor langer Zeit habe ich das mal gelesen, und es hatte sich so angehört, als wenn das automatisch geschieht. Ist aber nicht der Fall, jetzt habe ich es durchschaut und es scheint auch zu klappen.
Statt der aktuellen Formulierungfände ich folgendes intuitiver:Code: Alles auswählen
Neben dem Standardprofil wird für jedes physische Fahrzeug ein Fahrzeug hinzugefügt.
Code: Alles auswählen
Neben dem Standardprofil muss für jedes physische Fahrzeug ein Fahrzeug hinzugefügt werden.
Re: Feedback Beta 1
Das ist akutell so umgesetzt. Ich überarbeite gerade den Algorithmus, dann erfolgt die Zuteilung vorgeschlagen.tobox hat geschrieben: ↑Mi Nov 16, 2022 10:22 am Noch eine Frage zum Lastmanagement: aktuell scheint es so zu sein, dass das erste Auto maximale Ladeleistung zur Verfügung gestellt bekommt, und wenn dann ein weiteres kommt, dann wir dem zweiten nur der Minimale Ladestrom zugeteilt.
Kann man einstellen, dass in diesem Fall alle Autos "ähnlich" schnell geladen werden?
Beispiel:
- In Summe max. 22kW/32A erlaubt
- Auto 1 läd mit 22kW/32A
- Auto 2 kommt, kann theoretisch auch 22kW/32A
Ist: Auto 2 läd es nur mit 6A und Auto 1 geht auf 25A zurück.
Wunsch: Beide Autos laden mit ca. 11kW/16A.
Bei 3 Autos würde ich mir halt analog ca. 3x7kW / 10A wünschen.
Geht das irgendwie? Natürlich könnte man den minimalen Ladestrom höher einstellen als 6A, das hätte aber den Nachteil, dass dann auch früher Autos abgeschaltet werden.
-
- Beiträge: 960
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 18 times
Re: Feedback Beta 1
Frage zur Statusanzeige des EVU-Kits.
Ich habe ich jetzt den MQTT-EVU-Zähler, der mit Daten aus der owb1 versorgt wurde durch das EVU-Kit (V2, Lovato) ersetzt.
Im MQTT-EVU-Zähler wurde alles korrekt angezeigt.
Es sieht auch mit dem EVU-Kit gut aus, bis auf die Zählerstände Export und Import im Status:
Imported zählt seit der Einrichtung langsam von 0 hoch.
Exported bleibt auf 0, momentan gibt es auch keine Einspeisung.
In 1.9 hat im Status hier als Import Export den Gesamt-Zählerstand von Bezug und Einspeisung.
In MQTT im entsprechenden counter sehe ich neben exported und imported, die die im Status angezeigten Werte enthalten,
auch noch daily_exported (=0) und daily_imported (wird hochgezählt, leicht abweichend von imported).
Ist das so erwartet?
Ich würde doch die echten Zählerstände erwarten/bevorzugen.
Ich habe ich jetzt den MQTT-EVU-Zähler, der mit Daten aus der owb1 versorgt wurde durch das EVU-Kit (V2, Lovato) ersetzt.
Im MQTT-EVU-Zähler wurde alles korrekt angezeigt.
Es sieht auch mit dem EVU-Kit gut aus, bis auf die Zählerstände Export und Import im Status:
Imported zählt seit der Einrichtung langsam von 0 hoch.
Exported bleibt auf 0, momentan gibt es auch keine Einspeisung.
In 1.9 hat im Status hier als Import Export den Gesamt-Zählerstand von Bezug und Einspeisung.
In MQTT im entsprechenden counter sehe ich neben exported und imported, die die im Status angezeigten Werte enthalten,
auch noch daily_exported (=0) und daily_imported (wird hochgezählt, leicht abweichend von imported).
Ist das so erwartet?
Ich würde doch die echten Zählerstände erwarten/bevorzugen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: Feedback Beta 1
Bei mir tritt das selbe Problem mit PE11 und SDM72 auf, als openWB flex Kit konfiguriert.rleidner hat geschrieben: ↑Mi Nov 16, 2022 9:10 pm Frage zur Statusanzeige des EVU-Kits.
Ich habe ich jetzt den MQTT-EVU-Zähler, der mit Daten aus der owb1 versorgt wurde durch das EVU-Kit (V2, Lovato) ersetzt.
Im MQTT-EVU-Zähler wurde alles korrekt angezeigt.
Es sieht auch mit dem EVU-Kit gut aus, bis auf die Zählerstände Export und Import im Status:
Imported zählt seit der Einrichtung langsam von 0 hoch.
Exported bleibt auf 0, momentan gibt es auch keine Einspeisung.
In 1.9 hat im Status hier als Import Export den Gesamt-Zählerstand von Bezug und Einspeisung.
In MQTT im entsprechenden counter sehe ich neben exported und imported, die die im Status angezeigten Werte enthalten,
auch noch daily_exported (=0) und daily_imported (wird hochgezählt, leicht abweichend von imported).
Ist das so erwartet?
Ich würde doch die echten Zählerstände erwarten/bevorzugen.
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
Re: Feedback Beta 1
Hallo zusammen,
ich bin jetzt mit der Beta 1 auch mal wieder aufgesprungen nachdem nun auch Kostal in der Liste auftaucht.
Leider gibt es keine native Möglichkeit Plenticore und KSEM einzubinden.
Ich habe mir die Daten daher über HTTP beim Iobroker abgeholt.
Dabei fällt mir auf, dass nur Zählerstände, Gesamtleistung und Phasenströme abgeholt werden können.
Wäre es vielleicht gut hier auch noch die Phasenspannungen mit einzubeziehen?!
Außerdem liefert das KSEM die aktuelle Leistung als 2 Werte (Active Power + und Active Power -) --> kann man im Http Modul in der Eingabezeile "rechnen", so wie im JSON Modul oder muss ich das zwingend irgendwo vorverarbeiten?
Für den HTTP Wechselrichter hat er auch irgendein Problem mit der Leistung.
Meine Abfrage liefert die Leistung in Watt (positiv) als Integer. (zum Log-Zeitpunkt kam "93" über die HTTP Abfrage)
Dennoch wird der Wert nicht übernommen und eine Fehlermeldung im Log erscheint:
Dann wäre da noch mein Piko 17, den ich auch noch einbinden wollte.
Mit dem Kostal Piko Modul mag er den schon mal nicht.
Status sagt:
Log:
Über JSON-Abfrage läuft er, aber über das Kostal Piko Modul eben nicht.
ich bin jetzt mit der Beta 1 auch mal wieder aufgesprungen nachdem nun auch Kostal in der Liste auftaucht.
Leider gibt es keine native Möglichkeit Plenticore und KSEM einzubinden.
Ich habe mir die Daten daher über HTTP beim Iobroker abgeholt.
Dabei fällt mir auf, dass nur Zählerstände, Gesamtleistung und Phasenströme abgeholt werden können.
Wäre es vielleicht gut hier auch noch die Phasenspannungen mit einzubeziehen?!
Außerdem liefert das KSEM die aktuelle Leistung als 2 Werte (Active Power + und Active Power -) --> kann man im Http Modul in der Eingabezeile "rechnen", so wie im JSON Modul oder muss ich das zwingend irgendwo vorverarbeiten?
Für den HTTP Wechselrichter hat er auch irgendein Problem mit der Leistung.
Meine Abfrage liefert die Leistung in Watt (positiv) als Integer. (zum Log-Zeitpunkt kam "93" über die HTTP Abfrage)
Dennoch wird der Wert nicht übernommen und eine Fehlermeldung im Log erscheint:
Code: Alles auswählen
2022-11-17 08:45:11,306 - {helpermodules.setdata:279} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/4/get/power, Payload 93.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Mit dem Kostal Piko Modul mag er den schon mal nicht.
Status sagt:
Code: Alles auswählen
Modulmeldung:
<class 'AttributeError'> 'KostalPikoInverter' object has no attribute 'update'
Code: Alles auswählen
2022-11-17 08:45:50,362 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device5} - Piko 17: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> 'KostalPikoInverter' object has no attribute 'update', Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/kostal_piko/device.py", line 62, in update
self.components[component].update()
AttributeError: 'KostalPikoInverter' object has no attribute 'update'
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
-
- Beiträge: 960
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 18 times
Re: Feedback Beta 1
Ich habe mittlerweile die Zähler abgleichen können.
Bei Lovato und SDM wird für die Zählerstände Simcount benutzt.
Der Simcount wiederum zählt erst mal ab Aktivierung von 0 weg.
Man muss also einen Zählerabgleich durchführen.
Ich hab bei mir die 2 Simcount-Zähler mit den imported/exported Ständen aus der produktiven 1.9 synchronisiert.
Jetzt sieht es gut aus.
Da das Updates auf Topics im internen mosquitto erfordert, bin ich aber nicht sicher, ob das so im Sinn der Erfinder ist
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: Feedback Beta 1
Ich sehe immer wieder beunruhigend hohe Leistungs/Stromspitzen, trotz Lastmanagement. Ich kann das mittlerweile auch reproduzieren. Folgendes Szenario:
* erstes Auto kommt, läd mit 32A
* zweites Auto kommt, läd mit 10A, erstes Auto wird gedrosselt auf ca. 22A
* erstes Auto ist voll, wird dann weiterhin mit 20A / 0W angezeigt, das andere läd schneller weiter (15A)
* wenn nun ein drittes Auto angeschlossen wir, gibt die OpenWB auf für das dritte Auto ca. 15A frei, in Summe wird jetzt 30A geladen, am Hausübergabepunkt liegen 35-40A an.
* Soweit kein Problem. Wenn nun die Standheizung des ersten Autos anspringt, zieht das Auto nahezu schlagartig die freigegebenen 22A!
Die OpenWB hat das zwar relativ schnell runtergeregelt, aber ob das dauerhaft gut geht? Die 65A haben zumindest 50A Hauptsicherungen nicht rausgehauen.
Meiner Meinung nach müsste die Freigegebe Leistung geregelt werden, nicht die tatsächliche. Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil dann viel Ladeleistung "verschenkt" werden würde.
Vielleicht sollte man, wenn ein Auto nicht mehr läd, den freigegebenen Ladestrom auf 6A runtersetzen? So finde ich es zu gefährlich.
Ich kann auch das gesamte Logfile bereitstellen - hier nur die Stromstärken vom EVU-Punkt (Lastmanagement sollte auf 30kW + 45A begrenzen!)
Hier noch ein Beispielbild, wo man sieht, wie viel zu viel an Ladestrom freigegeben wird (maximal 32A+PV (heute vernachlässigbar) wären erlaubt!)
* erstes Auto kommt, läd mit 32A
* zweites Auto kommt, läd mit 10A, erstes Auto wird gedrosselt auf ca. 22A
* erstes Auto ist voll, wird dann weiterhin mit 20A / 0W angezeigt, das andere läd schneller weiter (15A)
* wenn nun ein drittes Auto angeschlossen wir, gibt die OpenWB auf für das dritte Auto ca. 15A frei, in Summe wird jetzt 30A geladen, am Hausübergabepunkt liegen 35-40A an.
* Soweit kein Problem. Wenn nun die Standheizung des ersten Autos anspringt, zieht das Auto nahezu schlagartig die freigegebenen 22A!
Die OpenWB hat das zwar relativ schnell runtergeregelt, aber ob das dauerhaft gut geht? Die 65A haben zumindest 50A Hauptsicherungen nicht rausgehauen.
Meiner Meinung nach müsste die Freigegebe Leistung geregelt werden, nicht die tatsächliche. Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil dann viel Ladeleistung "verschenkt" werden würde.
Vielleicht sollte man, wenn ein Auto nicht mehr läd, den freigegebenen Ladestrom auf 6A runtersetzen? So finde ich es zu gefährlich.
Ich kann auch das gesamte Logfile bereitstellen - hier nur die Stromstärken vom EVU-Punkt (Lastmanagement sollte auf 30kW + 45A begrenzen!)
Code: Alles auswählen
2022-11-17 13:09:34,575 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27259.9228515625, Ströme[A] [43.38, 37.01, 37.82]
2022-11-17 13:09:44,841 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26611.6611328125, Ströme[A] [42.52, 35.99, 36.87]
2022-11-17 13:09:54,592 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27325.15625, Ströme[A] [43.7, 37.03, 37.78]
2022-11-17 13:10:04,573 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26648.2724609375, Ströme[A] [42.86, 35.88, 36.84]
2022-11-17 13:10:14,646 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26652.1279296875, Ströme[A] [42.97, 35.92, 36.74]
2022-11-17 13:10:24,582 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26736.46875, Ströme[A] [42.81, 36.13, 36.98]
2022-11-17 13:10:34,567 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26977.5625, Ströme[A] [43.15, 36.78, 37.46]
2022-11-17 13:10:44,574 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 42060.8408203125, Ströme[A] [64.84, 58.78, 59.16]
2022-11-17 13:10:54,575 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 25791.50830078125, Ströme[A] [41.21, 35.24, 36.03]
2022-11-17 13:11:04,581 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26415.6171875, Ströme[A] [42.22, 36.07, 36.88]
2022-11-17 13:11:14,578 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27134.8173828125, Ströme[A] [43.21, 37.13, 37.92]
2022-11-17 13:11:24,577 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27145.5703125, Ströme[A] [43.16, 37.18, 37.99]
2022-11-17 13:11:34,575 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27091.251953125, Ströme[A] [43.0, 37.16, 37.92]
2022-11-17 13:11:44,577 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27131.34375, Ströme[A] [42.95, 37.18, 38.05]
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: Feedback Beta 1
Über welchen Zeitraum werden die 65A gezogen? Das ist der 1,3fache Nennstrom der Sicherung, das hält die schon ein wenig aus.
Aber ich bin bei dir, generell sollten wir verstehen ob der Algorithmus sich so verhält wie erwartet oder nicht.
Aber ich bin bei dir, generell sollten wir verstehen ob der Algorithmus sich so verhält wie erwartet oder nicht.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.