Rückmeldungen Beta 1.9.287
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Auch habe ich nun ab und zu PV Strom obwohl die Sonne schon untergegangen ist.
-
- Beiträge: 1408
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
openWB Series2 DUO,
Victron System mit EM24 und Cerbo GX
der Speicher-SOC bleibt hängen, bzw. wird nicht auf den neuesten Wert ge-updated und weicht damit vom Cerbo GX ab.
Im MQTT Broker des GX stimmen die Werte mit der GX-Konsole überein.
Edit: im Broker der openWB und im WebUI stimmen die Werte ebenfalls überein, aber Cerbo und openWB weichen voneinander ab.
Bisher tritt der Fehler auf, wenn es lange keine Änderung des SoC Wertes gibt.
...typischerweise über Nacht, Abweichung 1% (Hier Cerbo: 40%, openWB 41%)
Ein "reboot" der openWB behebt das "Problem".
Victron System mit EM24 und Cerbo GX
der Speicher-SOC bleibt hängen, bzw. wird nicht auf den neuesten Wert ge-updated und weicht damit vom Cerbo GX ab.
Im MQTT Broker des GX stimmen die Werte mit der GX-Konsole überein.
Edit: im Broker der openWB und im WebUI stimmen die Werte ebenfalls überein, aber Cerbo und openWB weichen voneinander ab.
Bisher tritt der Fehler auf, wenn es lange keine Änderung des SoC Wertes gibt.
...typischerweise über Nacht, Abweichung 1% (Hier Cerbo: 40%, openWB 41%)
Ein "reboot" der openWB behebt das "Problem".
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Die falsche Entladenenergie ist eine Folge, dass bei leerer Batterie eine falsche Leistung ausgelesen wurde. Du kannst dazu ein Ticket erstellen.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Fr Nov 25, 2022 2:21 pm Hallo zusammen,
anbei die Konfiguration:
Seit der Version 1.9.281 habe ich ein Problem, welches auch nicht mit der aktuellen Verion behoben wurde. Die Daten aus der Batterie werden nicht mehr richtig gelesen und ich habe einen falschen Wert für die Entladeleistung (siehe Bild), diese ändert sich auch nicht über den Tag. Ein- und ausschalten der Batterie und auch ein Neustart des Wechselrichters & OpenWB hat nichts geändert. Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.Code: Alles auswählen
LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
LenaK hatte einen Fehler bei der Batterie behoben, denn wenn diese Leer ist, wird ein falscher Wert angezeigt. Dieses wurde im PullRequest #2411 der 1.9.277 behoben.
Anbei der Screenshot und das Debug Log. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Die Entladeleistung ist unabhängig von der Entladeenergie.
Die Steuerung der Batterie erfolgt durch Solaredge, openWB gibt lediglich in Anbhänigkeit von der aktuellen Batterieleistung Strom für die Ladepunkte frei.Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Hallo LenaK,LenaK hat geschrieben: ↑Mi Nov 30, 2022 10:44 amDie falsche Entladenenergie ist eine Folge, dass bei leerer Batterie eine falsche Leistung ausgelesen wurde. Du kannst dazu ein Ticket erstellen.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Fr Nov 25, 2022 2:21 pm Hallo zusammen,
anbei die Konfiguration:
Seit der Version 1.9.281 habe ich ein Problem, welches auch nicht mit der aktuellen Verion behoben wurde. Die Daten aus der Batterie werden nicht mehr richtig gelesen und ich habe einen falschen Wert für die Entladeleistung (siehe Bild), diese ändert sich auch nicht über den Tag. Ein- und ausschalten der Batterie und auch ein Neustart des Wechselrichters & OpenWB hat nichts geändert. Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.Code: Alles auswählen
LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
LenaK hatte einen Fehler bei der Batterie behoben, denn wenn diese Leer ist, wird ein falscher Wert angezeigt. Dieses wurde im PullRequest #2411 der 1.9.277 behoben.
Anbei der Screenshot und das Debug Log. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Die Entladeleistung ist unabhängig von der Entladeenergie.
Die Steuerung der Batterie erfolgt durch Solaredge, openWB gibt lediglich in Anbhänigkeit von der aktuellen Batterieleistung Strom für die Ladepunkte frei.Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.
Du meinst damit ein Ticket bei Solaredge, oder?
VG
Fussi24
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Nein, bei uns. SolarEdge liefert keine Daten für die geladene und entladene Energie, das muss von openWB intern berechnet werden.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Hey,
seit dem Update auf die Beta 287 (von der letzten Stable 281) zeigt meine openWB series2 standard+ keine Monatswerte der einzelnen Tage an, wenn ich im Colours Theme rechts auf das Monatswert-Icon klicke.
Kann das jemand anderes bestätigen, oder hab ich hier ein PEBKAC ?
Er zeigt übrigens alle zurückliegenden Monate nicht mehr an...
VG
seit dem Update auf die Beta 287 (von der letzten Stable 281) zeigt meine openWB series2 standard+ keine Monatswerte der einzelnen Tage an, wenn ich im Colours Theme rechts auf das Monatswert-Icon klicke.
Kann das jemand anderes bestätigen, oder hab ich hier ein PEBKAC ?
Er zeigt übrigens alle zurückliegenden Monate nicht mehr an...
VG
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Browser Cache schon gelöscht?
(Der Jscript Teil hat sich geändert)
(Der Jscript Teil hat sich geändert)
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
heieiei, Asche auf mein Haupt, direkt der erste Tip funktioniert. Ich sach noch pebkac.
Danke Dir hhoefling
Danke Dir hhoefling