PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
Antworten
MR42HH
Beiträge: 120
Registriert: Mo Okt 05, 2020 2:00 pm

PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von MR42HH »

Moin,

ich habe hier einen PE11 und einen SDM72, die nicht miteinander reden wollen.
Der SDM soll die Wärmepumpe überwachen. Im Netz erreiche ich den PE11 bzw. sein Webinterface.

Der SDM ist in Werkseinstellung ID1, 9600 Baud, Parity n:
IMG_4027.jpeg
IMG_4028.jpeg
IMG_4029.jpeg
MR42HH
Beiträge: 120
Registriert: Mo Okt 05, 2020 2:00 pm

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von MR42HH »

Aber am PE11 kommt nichts an:
Status.png
Was mache ich falsch? Beim letzten Mal, dass ich sowas eingerichtet habe, war das ohne großes Nachdenken einzurichten, daher liegt's vermutlich an irgendetwas übersehenem.
Hier die PE11-Einstellungen:
System Settings.png
Comm Settings.png
Advanced Settings.png
Viele Grüße und danke für Tipps,

Mirko
noWB
Beiträge: 133
Registriert: Sa Aug 13, 2022 1:09 pm
Has thanked: 1 time

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von noWB »

Ist die Modbus Leitung richtig herum angeschlossen?
=====
Stefan
derNeueDet
Beiträge: 4446
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von derNeueDet »

Bei mir läuft das mit Flow Control Disable. Probier das mal.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
aiole
Beiträge: 7735
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von aiole »

MR42HH
Beiträge: 120
Registriert: Mo Okt 05, 2020 2:00 pm

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von MR42HH »

"Flow Control: Disable" ändert nichts, es muss eigentlich die Leitung sein. Ich schau morgen mal hinter die Abdeckung...
MR42HH
Beiträge: 120
Registriert: Mo Okt 05, 2020 2:00 pm

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von MR42HH »

IMG_4189.jpeg
So sieht's hinter der Abdeckung aus.

Öhm, Wireless-Modbus gibt's nicht oder?
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von okaegi »

Dem b+ würde ich noch zwei Zentimeter Kabel spendieren..
Sonst ist es Wireless...
Gruss Oliver.
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
aiole
Beiträge: 7735
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von aiole »

yupp
A und B korrekt anschließen
GND weglassen
MR42HH
Beiträge: 120
Registriert: Mo Okt 05, 2020 2:00 pm

Re: PE11-SDM72 Modbuskommunikation geht nicht

Beitrag von MR42HH »

Und läuft! Danke an alle!
Antworten