Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
-
- Beiträge: 2425
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Stiebrl hat die Eigenart über die Modbus keine Leistungsaufnahme zu liefern. Wenn du den Verbrauch messen willst, brauchst du noch einen sdm630 und einen Protoss oder elfin. Beidest kriegst du im shop.
Von dem sg ready Seite sieht die Parametrisierung korrekt auf der Stiebel und openwb aus.
Wenn du nun die Einschalrschwelle erfüllst, solltest du in Stiebel Servicewelt den Betriebszustand 3 sehen.
Testeshalber würde ich mal die Einschaltschwelle auf 500 Watt setzen und mal sehen ob dir dann deine Stiebel grün in openwb anzeigt und die Servicewelt dann Betriebszustand 3.
Auf der Ramdisk findest du das Smarthome.log und das Stiebel.log
Deine Ramdisk findest du unter:
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/
Das Smarthome.log findest unter Smarthome.log. das Stiebel log unter smarthome_device_x_stiebel.log wobei x dene Devicenummer.
Dort siehst du mehr Information.
Gruss Oliver
Von dem sg ready Seite sieht die Parametrisierung korrekt auf der Stiebel und openwb aus.
Wenn du nun die Einschalrschwelle erfüllst, solltest du in Stiebel Servicewelt den Betriebszustand 3 sehen.
Testeshalber würde ich mal die Einschaltschwelle auf 500 Watt setzen und mal sehen ob dir dann deine Stiebel grün in openwb anzeigt und die Servicewelt dann Betriebszustand 3.
Auf der Ramdisk findest du das Smarthome.log und das Stiebel.log
Deine Ramdisk findest du unter:
http://192.168.1.240/openWB/ramdisk/
Das Smarthome.log findest unter Smarthome.log. das Stiebel log unter smarthome_device_x_stiebel.log wobei x dene Devicenummer.
Dort siehst du mehr Information.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Danke für die schnelle Antwort!
Leistungsmessung von der WP ist mir momentan nicht wichtig. Da die WP ja ohnehin keine Inverter-Technik hat, könnte ich das ja auch mit dem Trick hier aus dem Threat machen.
Aber vorher wollte ich ohne viele "Extras" sichergestellt wissen, dass es funktioniert.
PV Leistung lag gestern und heute mehrere Stunden über dem eingestellten Schwellenwert, aber grün würde sie nur in der OpenWB. Auch beim umstellen auf manuell habe ich nur gelb hin bekommen.
Im Smarthome Log habe ich mehrfach die Meldung
"2023-01-01 18:20:08,562 INFO (2) Device nicht (länger) definiert"
und
"PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_1_stiebel.log'
2023-01-01 18:20:13,893 INFO (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Ãœbergangsfrist laueft noch 3630 > 0"
Die "smarthome_device_1_stiebel.log" ist vorhanden, aber 0 kB groß und dementsprechend leer.
Helfen die Infos?
Vielen Dank und Grüße
Leistungsmessung von der WP ist mir momentan nicht wichtig. Da die WP ja ohnehin keine Inverter-Technik hat, könnte ich das ja auch mit dem Trick hier aus dem Threat machen.
Aber vorher wollte ich ohne viele "Extras" sichergestellt wissen, dass es funktioniert.
PV Leistung lag gestern und heute mehrere Stunden über dem eingestellten Schwellenwert, aber grün würde sie nur in der OpenWB. Auch beim umstellen auf manuell habe ich nur gelb hin bekommen.
Im Smarthome Log habe ich mehrfach die Meldung
"2023-01-01 18:20:08,562 INFO (2) Device nicht (länger) definiert"
und
"PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_1_stiebel.log'
2023-01-01 18:20:13,893 INFO (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Ãœbergangsfrist laueft noch 3630 > 0"
Die "smarthome_device_1_stiebel.log" ist vorhanden, aber 0 kB groß und dementsprechend leer.
Helfen die Infos?
Vielen Dank und Grüße
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Gerade nochmal nachgedacht, der eine Eintrag in der Smarthome log ist logisch, weil die Stiebel ja als Smarthome Device 1 definiert ist. 2 - 9 sind "nicht definiert"
Was mir noch auffiel ist:
2023-01-01 18:55:02,675 INFO *** Smarthome mq Start ***
2023-01-01 18:55:02,677 INFO Config reRead start
2023-01-01 18:55:07,818 INFO (1) Neues Devices oder Typänderung: stiebel
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) Sbase überlesen DailyYieldKwh 0
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) Sbase überlesen Watt 0
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2023-01-01 18:55:07,820 INFO (1) Sbase überlesen Wh 0
2023-01-01 18:55:07,820 INFO (1) Sbase überlesen Status 10
2023-01-01 18:55:07,820 INFO (1) Sbase überlesen RelayStatus 0
2023-01-01 18:55:07,821 INFO (1) Sbase überlesen OnCountNor 0
2023-01-01 18:55:07,821 INFO (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 0
2023-01-01 18:55:07,821 INFO (1) aus mqtt übernommen oncountnor 0
Kann es sein, dass von der WP keine Daten kommen? Hat Stiebel vielleicht in Version 12.2.2 was am Protokoll geändert?
Alles wilde Ideen, leider reicht mein Wissen hier nicht aus um mehr zu liefern
Was mir noch auffiel ist:
2023-01-01 18:55:02,675 INFO *** Smarthome mq Start ***
2023-01-01 18:55:02,677 INFO Config reRead start
2023-01-01 18:55:07,818 INFO (1) Neues Devices oder Typänderung: stiebel
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) Sbase überlesen DailyYieldKwh 0
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) Sbase überlesen Watt 0
2023-01-01 18:55:07,819 INFO (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2023-01-01 18:55:07,820 INFO (1) Sbase überlesen Wh 0
2023-01-01 18:55:07,820 INFO (1) Sbase überlesen Status 10
2023-01-01 18:55:07,820 INFO (1) Sbase überlesen RelayStatus 0
2023-01-01 18:55:07,821 INFO (1) Sbase überlesen OnCountNor 0
2023-01-01 18:55:07,821 INFO (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 0
2023-01-01 18:55:07,821 INFO (1) aus mqtt übernommen oncountnor 0
Kann es sein, dass von der WP keine Daten kommen? Hat Stiebel vielleicht in Version 12.2.2 was am Protokoll geändert?
Alles wilde Ideen, leider reicht mein Wissen hier nicht aus um mehr zu liefern
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
-
- Beiträge: 2425
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Mach folgendes :
Der permisson error ist vorlängerer Zeit korrigiert worden.
Bitte mal auf die neugste nightly updaten.
Dann system explizit booten (reboot) übers menu.
Dann sollten die permissions error im smarthome.log weg sein.
Gruss Oliver
Der permisson error ist vorlängerer Zeit korrigiert worden.
Bitte mal auf die neugste nightly updaten.
Dann system explizit booten (reboot) übers menu.
Dann sollten die permissions error im smarthome.log weg sein.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
-
- Beiträge: 2425
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Detail am Rande.
Stiebel hat mein isg web remote upgedatet (habe einen Servicevertrag wegen der verlängerten Garantieperiode). Siehe Anhang.
Bei dem update haben die mir die Sg ready einstellungen zurückgesetzt (ausgestellt) und meine Wp hat nicht mehr auf sg ready reagiert.
Hier meine nochmals eingestellungen für sg ready (unter Einstellungen / Energiemanagement).
Weiss nich ob die das nur in ch gemacht haben, oder generell für Stiebel weltweit.
Habe nun 12.2.3 Version auf dem Isg web und openwb ansteuerung läuft wieder.
Gruss Oliver
Stiebel hat mein isg web remote upgedatet (habe einen Servicevertrag wegen der verlängerten Garantieperiode). Siehe Anhang.
Bei dem update haben die mir die Sg ready einstellungen zurückgesetzt (ausgestellt) und meine Wp hat nicht mehr auf sg ready reagiert.
Hier meine nochmals eingestellungen für sg ready (unter Einstellungen / Energiemanagement).
Weiss nich ob die das nur in ch gemacht haben, oder generell für Stiebel weltweit.
Habe nun 12.2.3 Version auf dem Isg web und openwb ansteuerung läuft wieder.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Ich habe heute über Smarthome meine Stiebel Wärmepumpe konfiguriert um SG ready bzw. den PV-Überschuss zu nutzen.
Die Heizanlage besteht aus dem HK1 (Wärmepumpe -> Puffer) und HK2 (Puffer -> Heizkreis).
Eigentlich klappt es gut und Betriebsmodus 3 wird angezeigt, sobald die Einschaltschwelle überschritten wird und die Werte im ISG ändern sich.
Das Problem ist, dass beim Betriebsmodus 3 der HK2 hochgeregelt wird und es sehr schnell zu warm in den Zimmern wird.
Eigentlich sollte ja HK1 hochgeregelt werden, damit die "Wärmepumpe Wärme in den Puffer pumpt" und nicht die Zimmer mit der Wärme des Speichers aufheizt.
Ich dachte die Konfigurationen hinter SG ready und den Betriebsmodi sind fix in der Anlage und es kommen grob gesagt nur die Ein/Ausschalt-Befehle von OpenWB. In diesem Fall wäre der Fehler bei einer falschen Konfiguration der Betriebsmodi in der Heizanlage und ich müsste den Installateur ...
... oder steuert bei SG ready OpenWB die Temperaturen/Heizkreise über direktes Beschreiben der Register über Modbus? In diesem Fall müsste ich ja die Scripte in OpenWB etwas ändern, damit HK1 statt HK2 angesprochen wird.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Die Heizanlage besteht aus dem HK1 (Wärmepumpe -> Puffer) und HK2 (Puffer -> Heizkreis).
Eigentlich klappt es gut und Betriebsmodus 3 wird angezeigt, sobald die Einschaltschwelle überschritten wird und die Werte im ISG ändern sich.
Das Problem ist, dass beim Betriebsmodus 3 der HK2 hochgeregelt wird und es sehr schnell zu warm in den Zimmern wird.
Eigentlich sollte ja HK1 hochgeregelt werden, damit die "Wärmepumpe Wärme in den Puffer pumpt" und nicht die Zimmer mit der Wärme des Speichers aufheizt.
Ich dachte die Konfigurationen hinter SG ready und den Betriebsmodi sind fix in der Anlage und es kommen grob gesagt nur die Ein/Ausschalt-Befehle von OpenWB. In diesem Fall wäre der Fehler bei einer falschen Konfiguration der Betriebsmodi in der Heizanlage und ich müsste den Installateur ...
... oder steuert bei SG ready OpenWB die Temperaturen/Heizkreise über direktes Beschreiben der Register über Modbus? In diesem Fall müsste ich ja die Scripte in OpenWB etwas ändern, damit HK1 statt HK2 angesprochen wird.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
-
- Beiträge: 7927
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 59 times
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
openWB sagt der WP per SG-ready-Kontakt "erhöhte Leistungsaufnahme möglich". openWB ist keine eigenständige Heizungssteuerung.
=> Heizungsfirma kontaktieren, damit der Heizungsregler der WP den richtigen HK hochfährt.
=> Heizungsfirma kontaktieren, damit der Heizungsregler der WP den richtigen HK hochfährt.
-
- Beiträge: 2425
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 30 times
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Ich habe auch Stiebel wp und openwb im Einsatz. Openwb meldet Stiebel nur "sg ready zustand 3" und stiebel macht den Rest.
Hier mal die wichtigsten Parameter aus der servicewelt Stiebel. Die das sg ready Verhalten steuen. Da kannst du die hk differnezieren.
Gruss Oliver
Hier mal die wichtigsten Parameter aus der servicewelt Stiebel. Die das sg ready Verhalten steuen. Da kannst du die hk differnezieren.
Gruss Oliver
- Dateianhänge
-
- Screenshot_20250104_174309_Chrome.jpg
- (380.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923