Nachdem ich dem Chef sicherlich schon auf die Nerven gehe in einem anderen Forum, habe ich mich kurzerhand jetzt hier angemeldet.
Ich habe heute kurzerhand an einer Eigenbau WB mit einem ehemaligen StandAlone OpenWB Raspy die Software 2.0 installiert.
Da meine Anlage etwas umfangreicher ist, kommt mir die neue 2.0 sehr entgegen. Aber mir ist bereits ein Fehler aufgefallen.
Der Hausverbrauch wird bei Speichernutzung falsch berechnet:
Wenn der Speicher entlädt, fließt das nicht in den Hausverbrauch ein
Und wenn er lädt, gehört es eigentlich nicht zum aktuellen Hausverbrauch.
Ansonsten sieht es bereits sehr gut aus, die Werte werden grundsätzlich alle korrekt ermittelt.
Fehler Berechnung Speicher
Fehler Berechnung Speicher
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
Re: Fehler Berechnung Speicher
BETA: 2023-01-02 10:27:48 +0100 [42742496]
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
Re: Fehler Berechnung Speicher
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Re: Fehler Berechnung Speicher
Es ist ja kein Fehler im klassischen Sinn - nur die Berechnung ist in meinen Augen fehlerhaft.
So wie ich das nachvollziehe (ich bin keine Programmierer) wird der Hausverbrauch falsch errechnet.
In meinen Augen wäre folgende Rechnung korrekt:
Hausverbrauch = Erzeugung (Produkt aller Erzeugerzähler) + Einspeisung (Saldo Netzzähler) + Speicher
Da wäre bei Speicherladung (der Speicherwert ist negativ), der Hausverbrauch auch um diesen Wert reduziert
und
bei Speicherentladung (Speicherwert ist positiv) der Hausverbrauch um diesen Wert erhöht
Somit hätte man reele Werte über den tatsächlichen Verbrauch im internen Netz.
Aber wie gesagt, ich bin nur User und habe schon zu kämpfen, wenn ich die Software in Linus zum laufen bringen will....
So wie ich das nachvollziehe (ich bin keine Programmierer) wird der Hausverbrauch falsch errechnet.
In meinen Augen wäre folgende Rechnung korrekt:
Hausverbrauch = Erzeugung (Produkt aller Erzeugerzähler) + Einspeisung (Saldo Netzzähler) + Speicher
Da wäre bei Speicherladung (der Speicherwert ist negativ), der Hausverbrauch auch um diesen Wert reduziert
und
bei Speicherentladung (Speicherwert ist positiv) der Hausverbrauch um diesen Wert erhöht
Somit hätte man reele Werte über den tatsächlichen Verbrauch im internen Netz.
Aber wie gesagt, ich bin nur User und habe schon zu kämpfen, wenn ich die Software in Linus zum laufen bringen will....
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
- mrinas
- Beiträge: 2257
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 29 times
Re: Fehler Berechnung Speicher
In der Theorie ist das auch so, es gibt aber immer wieder Besonderheiten, insbesondere mit DC-gekoppelten Speichern da diese bisweilen in der Leistung des Wechselrichters mit auftauchen. Hier helfen die Logs um zu verstehen was wo wie berechnet wird.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: Fehler Berechnung Speicher
Ich habe heute wieder die 1.9 aufgespielt, da es offenbar noch nicht möglich ist das EVSE und den Zähler direkt anzusprechen.
Kann somit die Logs leider nicht mehr liefern, weil ich den Ladepunkt aktiv nutzen will.
Versuche gerade eine virtuelle OpenWB mit Software 2.0 auf meiner NAS einzurichten - mal sehen ob es klappt.
Dann kann ich vielleicht auch die Logs liefern.
Kann somit die Logs leider nicht mehr liefern, weil ich den Ladepunkt aktiv nutzen will.
Versuche gerade eine virtuelle OpenWB mit Software 2.0 auf meiner NAS einzurichten - mal sehen ob es klappt.
Dann kann ich vielleicht auch die Logs liefern.
Tesla Y - BMW i3 120Ah - BMW i3 94Ah
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID
BHKW Senertec Dachs HeizölR 5,3 kW + Erdgas 5,5 kW
PV EV 49,9 + 16,5 kWp
Batteriespeicher 33,6 kWh + 14,4 kWh
In Betrieb: OpenWB StandAlone + Series2 Custom + DIY
Geplant: Open WB DUO + RFID