EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Normalerweise ist l1=br l2=sw l3=gr
Die Spannungen U1-U3 müssen zu den jeweiligen stromwandler gleich sein
U1= I1 Spannung von braun und wandlerstrom von braun
Bei U2 und U3 das gleiche
Die Spannungen U1-U3 müssen zu den jeweiligen stromwandler gleich sein
U1= I1 Spannung von braun und wandlerstrom von braun
Bei U2 und U3 das gleiche
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Die Anschlüsse der Wandler scheinen richtig angeschlossen zu sein.
Mir ist aber aufgefallen, dass LA auf der anderen Seite der Sicherung vom L2 hängt. Kann das die Ursache sein?
Ich habe versucht die Leitungsführung zu zeichen, ich hoffe man kann das erkennen..
Mir ist aber aufgefallen, dass LA auf der anderen Seite der Sicherung vom L2 hängt. Kann das die Ursache sein?
Ich habe versucht die Leitungsführung zu zeichen, ich hoffe man kann das erkennen..
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Wie oben schon geschrieben sind die Wandler auf den falschen Adern.
Bei deinen letzten Bildern ist zb I3 auf der braunen Ader.
Die braune Ader ist aber L1(I1).
Ich denke wenn du die wandler I1 und I3 gegeneinander tauscht müsste es passen.
Bei deinen letzten Bildern ist zb I3 auf der braunen Ader.
Die braune Ader ist aber L1(I1).
Ich denke wenn du die wandler I1 und I3 gegeneinander tauscht müsste es passen.
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Ok, 2 Schritte weiter.
1. Richtung der Wandler umgedreht (danke Gero)
2. Wandler 1 und 3 vertauscht (danke Powersteve)
Generell danke an alle die dabei geholfen haben...
Das sieht viel besser aus...
1. Richtung der Wandler umgedreht (danke Gero)
2. Wandler 1 und 3 vertauscht (danke Powersteve)
Generell danke an alle die dabei geholfen haben...
Das sieht viel besser aus...
Zuletzt geändert von joeapp am Fr Feb 03, 2023 5:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Aber die Gesamtleistung müsste doch in Summe (U*I) irgendetwas bei 4500 W sein oder habe ich einen Denkfehler?
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Bei der Leistung I2 stimmt noch was nicht,es wird 0W Import angezeigt .
Das zusammenzählen der Leistungen funktioniert im drehstromnetz nicht.
P=U*I*wurzel3*cos_phi
Was zeigt der Zähler an?
Das zusammenzählen der Leistungen funktioniert im drehstromnetz nicht.
P=U*I*wurzel3*cos_phi
Was zeigt der Zähler an?
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Die Leistungen unter P sind interessant.
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
-
- Beiträge: 16
- Registriert: Sa Jul 11, 2020 3:08 pm
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Ich würde Werte mal beobachten ob die plausibel sind.
Du kannst noch in den Einstellungen des Zähler schauen, ob da das Anschlussschema 3P4W eingestellt ist.
Ansonsten muss hier nochmal der Elektriker ran und alles durchmessen um auch einen Defekt am Zähler auszuschließen.
Du kannst noch in den Einstellungen des Zähler schauen, ob da das Anschlussschema 3P4W eingestellt ist.
Ansonsten muss hier nochmal der Elektriker ran und alles durchmessen um auch einen Defekt am Zähler auszuschließen.
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash