Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Hallo,
Open WB Version: 1.9.291 (auch mit vorherigen der Fall)
Mini Cooper SE
Meine OWB Standard+ lädt nur noch mit 2 Phasen.
Egal ob in Sofortladen oder PV, obwohl 3 Phasig eingestellt.
unter Status in EVU liegen alle 3 Phasen an
Am Ladepunkt selbst sind dann nur noch 2 Phasen an denen Spannung anliegt.
Habe die WB bereits neu gestartet, Stromlos gemacht, Updates installiert - kein Erfolg.
Der Mini lädt an anderen WB mit 3 Phasen
Wo kann ich noch prüfen woran das liegt?
Welches Log könnte hier aussagekräftig sein?
Danke sehr
Open WB Version: 1.9.291 (auch mit vorherigen der Fall)
Mini Cooper SE
Meine OWB Standard+ lädt nur noch mit 2 Phasen.
Egal ob in Sofortladen oder PV, obwohl 3 Phasig eingestellt.
unter Status in EVU liegen alle 3 Phasen an
Am Ladepunkt selbst sind dann nur noch 2 Phasen an denen Spannung anliegt.
Habe die WB bereits neu gestartet, Stromlos gemacht, Updates installiert - kein Erfolg.
Der Mini lädt an anderen WB mit 3 Phasen
Wo kann ich noch prüfen woran das liegt?
Welches Log könnte hier aussagekräftig sein?
Danke sehr
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Ich hatte auch mal ein solches Problem, bin mir allerdings nicht sicher ob dies identisch ist.
Defacto ist es so, dass die openWB NICHT zweiphasig laden kann. Entweder einphasig oder dreiphasig wurde mir erklärt weshalb es auf einen HW-Defekt schließen lässt.
Bei mir wurde damals ein Produktionsfehler festgestellt da intern etwas falsch verkabelt wurde.
Daher wäre natürlich interessant ob dies plötzlich aufegetreten ist oder schon immer so war. Denke aber es wäre gut mal intern die Verkabelung/Anschlüsse zu prüfen ob dort noch alles so ist wie es sein soll, ggf. wurde auch eine Phase vom Ladekabel nicht fest genug verbunden und hat nicht mehr richtig Kontakt.
Defacto ist es so, dass die openWB NICHT zweiphasig laden kann. Entweder einphasig oder dreiphasig wurde mir erklärt weshalb es auf einen HW-Defekt schließen lässt.
Bei mir wurde damals ein Produktionsfehler festgestellt da intern etwas falsch verkabelt wurde.
Daher wäre natürlich interessant ob dies plötzlich aufegetreten ist oder schon immer so war. Denke aber es wäre gut mal intern die Verkabelung/Anschlüsse zu prüfen ob dort noch alles so ist wie es sein soll, ggf. wurde auch eine Phase vom Ladekabel nicht fest genug verbunden und hat nicht mehr richtig Kontakt.
-
- Beiträge: 729
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Wenn am Ladepunkt nur an 2 Phasen Saft anliegt dann ist da offensichtlich irgendwas nicht OK.
Entweder es ist ne Sicherung raus, es ist irgendwo sonst die Verbindung der entsprechenden Phase unterbrochen oder der Zähler in der openWB hat nen Defekt.
Sollte also mal von einem Elektriker alles gemessen werden.
Entweder es ist ne Sicherung raus, es ist irgendwo sonst die Verbindung der entsprechenden Phase unterbrochen oder der Zähler in der openWB hat nen Defekt.
Sollte also mal von einem Elektriker alles gemessen werden.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Bis vor ein paar Wochen lief es noch. Es ist mir auch nicht direkt aufgefallen, da ich primär PV Überschuss lade und da die letzten Wochen kaum mehr als ein paar KW vom Dach kamen.gbggbg hat geschrieben: ↑Di Feb 07, 2023 2:30 pm Ich hatte auch mal ein solches Problem, bin mir allerdings nicht sicher ob dies identisch ist.
Defacto ist es so, dass die openWB NICHT zweiphasig laden kann. Entweder einphasig oder dreiphasig wurde mir erklärt weshalb es auf einen HW-Defekt schließen lässt.
Bei mir wurde damals ein Produktionsfehler festgestellt da intern etwas falsch verkabelt wurde.
Daher wäre natürlich interessant ob dies plötzlich aufegetreten ist oder schon immer so war. Denke aber es wäre gut mal intern die Verkabelung/Anschlüsse zu prüfen ob dort noch alles so ist wie es sein soll, ggf. wurde auch eine Phase vom Ladekabel nicht fest genug verbunden und hat nicht mehr richtig Kontakt.
Beim Sofortladen ist es mir letzte Woche bereits aufgefallen, dass nur 7kw Ladeleistung zum Mini gehen und mir nicht weiter Gedanken gemacht.
Letztes Jahr waren die Ladung jedenfalls immer mit 3 Phasen auf 10,6kw - die theoretischen 11kw hab ich nie erreicht
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Hast Du unter "Status" konkret 2 Phasen mit einem Ladestrom von jeweils 16A gesehen?
Die ca. 7kW, die sich mit 2x16A ergeben würden, könnten auch mit 3x10A erreicht werden und durch Software oder einen kalten Akku und/oder fast vollen Akku verursacht werden.
Die ca. 7kW, die sich mit 2x16A ergeben würden, könnten auch mit 3x10A erreicht werden und durch Software oder einen kalten Akku und/oder fast vollen Akku verursacht werden.
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
2 Phasen mit voller LeistungE-lmo hat geschrieben: ↑Di Feb 07, 2023 3:25 pm Hast Du unter "Status" konkret 2 Phasen mit einem Ladestrom von jeweils 16A gesehen?
Die ca. 7kW, die sich mit 2x16A ergeben würden, könnten auch mit 3x10A erreicht werden und durch Software oder einen kalten Akku und/oder fast vollen Akku verursacht werden.
die dritte Phase ist 0V 0A 0W
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Nun habe ich gemeinsam mit einem Elektriker die Sache durch gemessen.gbggbg hat geschrieben: ↑Di Feb 07, 2023 2:30 pm Ich hatte auch mal ein solches Problem, bin mir allerdings nicht sicher ob dies identisch ist.
Defacto ist es so, dass die openWB NICHT zweiphasig laden kann. Entweder einphasig oder dreiphasig wurde mir erklärt weshalb es auf einen HW-Defekt schließen lässt.
Bei mir wurde damals ein Produktionsfehler festgestellt da intern etwas falsch verkabelt wurde.
Daher wäre natürlich interessant ob dies plötzlich aufegetreten ist oder schon immer so war. Denke aber es wäre gut mal intern die Verkabelung/Anschlüsse zu prüfen ob dort noch alles so ist wie es sein soll, ggf. wurde auch eine Phase vom Ladekabel nicht fest genug verbunden und hat nicht mehr richtig Kontakt.
Auch das Laden eines anderen Autos wurde getestet.
Es scheint sich wohl auf den Leistungsmesser in der WB einzugrenzen. Dieser misst auf einer Phase 0V und 0A, obwohl auf allen Phasen 220V anliegen. Analog zu den Werten im Web Interface (siehe Anhang)
Wie gehe ich nun weiter vor?
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
-
- Site Admin
- Beiträge: 8655
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 50 times
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Bitte keine Bilder vom inneren der openWB und bitte an support@openwb.de wenden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Nur noch 2 Phasen Ladung möglich
Update:
Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für den Support von OpenWB
Ticket wurde am Dienstag Abend noch erstellt und am nächsten Tag bekam ich bereits einen Lösungsvorschlag inkl. Versandbnachrichtigung eines Ersatzteils.
Heute kam ein neuer Leistungsmesser und die WB läuft wieder wie sie soll.
Vielen Dank für die Unterstützung, insbesondere an das Support Team.
Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für den Support von OpenWB
Ticket wurde am Dienstag Abend noch erstellt und am nächsten Tag bekam ich bereits einen Lösungsvorschlag inkl. Versandbnachrichtigung eines Ersatzteils.
Heute kam ein neuer Leistungsmesser und die WB läuft wieder wie sie soll.
Vielen Dank für die Unterstützung, insbesondere an das Support Team.
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE
OpenWB Series2 Standard+
EV: Mini Cooper SE