SOC im Lademodus PV Laden

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
HansR
Beiträge: 113
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm
Been thanked: 2 times

SOC im Lademodus PV Laden

Beitrag von HansR »

Hallo an die Runde,
folgendes Problem, ich habe SOC Begrenzung auf 100% eingestellt, siehe Anhang.
Landung stoppt trotzdem bereits vorher wegen Limit 90%.
Gibts noch eine Begrenzung die ich übersehen habe?

Installiert ist Version 1.9.288

2023-02-09 10:35:26: PID: 18181: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32A (LV0)
2023-02-09 10:35:25: PID: 18181: LP1, Lademodus NurPV. Schalte Ladepunkt auf gesperrt da 94 % SoC erreicht, Ziel 90 % (LV0)
2023-02-09 10:14:47: PID: 30623: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-02-09 10:14:37: PID: 29286: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere (LV0)
2023-02-09 10:14:25: PID: 26740: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-02-09 10:12:27: PID: 25397: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 21A (LV0)
2023-02-09 10:12:17: PID: 24035: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 20A (LV0)

Vorab schon mal Danke.

Gruß, Hans
Dateianhänge
171E396C-783D-41BC-9218-3D934B878FCF.png
F04A66B3-3C1A-4DDF-9CD6-CE319FB1426A.png
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Cupra Born
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: SOC im Lademodus PV Laden

Beitrag von LutzB »

Laut Signatur hast Du noch einen LP2 KeContact P30 X-Series. Es gibt unterschiedliche Einstellungen, je nachdem ob noch ein LP2 konfiguriert ist oder nicht. Konfigurier mal den LP2 wieder und sieh dann in den PV-Einstellungen nach. Dort ist noch ein Limit für LP1 aktiviert. Einmal abschalten, speichern, und Du kannst den LP2 wieder rausnehmen.
HansR
Beiträge: 113
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm
Been thanked: 2 times

Re: SOC im Lademodus PV Laden

Beitrag von HansR »

Hallo Lutz,
Dein Tipp hat vermutlich das Problem gelöst. Testen kann ich erst wieder wenn die Bedingungen passen, Mokki ist gerade Randvoll… :lol: :lol:

Und hier die etwas andere Einstellungen wenn 2 Ladepunkte aktiviert sind.

Nochmal vielen Dank.

Gruß, Hans

P.S. Ist m.E. ein Softwarebug, Einstellungen die ich nicht sehe, dürfen nicht aktiv sein…..
Dateianhänge
B7A48225-775F-4AA9-B964-50EF5AD14407.png
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Cupra Born
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: SOC im Lademodus PV Laden

Beitrag von LutzB »

Ist eher ein Feature "Works as designed". Das durchgängig nachzuziehen ist ein Haufen an Arbeit. Die Energie stecken wir lieber in die 2.0, um solche alten Zöpfe endlich loszuwerden. Die Anzahl an Meldungen mit solchen Problemen sind zum Glück sehr überschaubar.
HansR
Beiträge: 113
Registriert: So Jan 09, 2022 6:59 pm
Been thanked: 2 times

Re: SOC im Lademodus PV Laden

Beitrag von HansR »

Alles gut. Das war jetzt kein Wunsch oder gar eine Forderung von mir, dass das angepasst werden muss sondern
meine persönliche Einschätzung.

Und ja, alle Ressourcen in die Entwicklung für 2.0 reinzustecken ist sinnvoller. Freu mich schon
auf die erste Stable.
SolarEdge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE10K
Solarmodul Heckert Nemo 60M 2.0 320 Wp Black
12,8 kWP
BYD BATTERY-BOX PREMIUM LVS 8.0
LP1: openWB series2 standard+ 22KW => Cupra Born
LP2: openWB series2 custom 22KW => Hyundai I5
Antworten