FI Typ A umgehen ?
FI Typ A umgehen ?
Hallo zusammen,
jetzt hab eich meinen Elektriker bald soweit, dass er meine Anmeldung unterschreibt und ich meine OpenWB Series 2 angeschlossen bekomme.
Ich habe mich entschieden die Box direkt anzuschliessen und daher meinen CCE Stecker aufzugeben. Weil ich einen Stecker hatte, habe ich die Leitung auch mit einem FI Typ A absichern lassen.
Erste Frage:
Wenn ich die Box jetzt direkt am Kabel anschliessen lasse, muss ich dann auch im Verteiler die Zuleitung vor dem Haus FI Typ A abgreifen, oder kann ich den Typ B hinter einem Typ A betreiben. Der Elektriker warnt mich davor, bei der go-e, die ich zuvor hatte, ist der Typ A wegen dem Stecker aber absichtlich gefordert.
Zweite Frage:
Darf ich eigentlich an die Box einen Stecker machen (lassen) und sie dann einstecken ?
Vielen Dank
Christoph
jetzt hab eich meinen Elektriker bald soweit, dass er meine Anmeldung unterschreibt und ich meine OpenWB Series 2 angeschlossen bekomme.
Ich habe mich entschieden die Box direkt anzuschliessen und daher meinen CCE Stecker aufzugeben. Weil ich einen Stecker hatte, habe ich die Leitung auch mit einem FI Typ A absichern lassen.
Erste Frage:
Wenn ich die Box jetzt direkt am Kabel anschliessen lasse, muss ich dann auch im Verteiler die Zuleitung vor dem Haus FI Typ A abgreifen, oder kann ich den Typ B hinter einem Typ A betreiben. Der Elektriker warnt mich davor, bei der go-e, die ich zuvor hatte, ist der Typ A wegen dem Stecker aber absichtlich gefordert.
Zweite Frage:
Darf ich eigentlich an die Box einen Stecker machen (lassen) und sie dann einstecken ?
Vielen Dank
Christoph
Zuletzt geändert von cjungde am Mi Apr 08, 2020 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
-
- Site Admin
- Beiträge: 8464
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 23 times
Re: FI Typ A umgehen ?
Normativ gesehen muss der typ a raus.
vor der openwb kein anderer fi.
zu 2.
nur wenn der fi typ b statt in der openWB in die Verteilung kommt.
sonst hätte die cee keinen fi vorgeschalten und zwei fi in reihe ohne selektivität sind nicht erlaubt (s.o.)
vor der openwb kein anderer fi.
zu 2.
nur wenn der fi typ b statt in der openWB in die Verteilung kommt.
sonst hätte die cee keinen fi vorgeschalten und zwei fi in reihe ohne selektivität sind nicht erlaubt (s.o.)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: FI Typ A umgehen ?
Ok, danke. Also lass ich es umkabeln!
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
-
- Beiträge: 7711
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 27 times
Re: FI Typ A umgehen ?
Am praktischsten für die Nutzung wird sicher Kevins Hinweis zu 2 sein.
Zumindest könnte dann der CEE auch mal für anderes genutzt und der FiA muss njr gegen FiB getauscht werden (wenig Aufwand).
Normativ soll die WB zwar so angeschlossen werden, dass bei einer Steckertrennung diese automatisch stromlos ist (sonst Abreißfunken), aber wer zieht schon einen roten CEE unter Last? Selbst wenn das 1x passiert, brennt nicht gleich die Hütte ab.
VG aiole
Zumindest könnte dann der CEE auch mal für anderes genutzt und der FiA muss njr gegen FiB getauscht werden (wenig Aufwand).
Normativ soll die WB zwar so angeschlossen werden, dass bei einer Steckertrennung diese automatisch stromlos ist (sonst Abreißfunken), aber wer zieht schon einen roten CEE unter Last? Selbst wenn das 1x passiert, brennt nicht gleich die Hütte ab.
VG aiole
-
- Beiträge: 165
- Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am
Re: FI Typ A umgehen ?
Hallo Zusammen,
in meiner OpenWB series2 ist ein FI Typ B integirert, dennoch hat der Elektriker in Zählerschrank noch einen FI Typ A installiert. Er sagte das wäre um die Leitung bis zur Garage abzusichern, z.B. wenn ich diese bei Erdarbeiten mal beschädigen sollte. Ist das nun falsch?
Viele Grüße,
Christian
in meiner OpenWB series2 ist ein FI Typ B integirert, dennoch hat der Elektriker in Zählerschrank noch einen FI Typ A installiert. Er sagte das wäre um die Leitung bis zur Garage abzusichern, z.B. wenn ich diese bei Erdarbeiten mal beschädigen sollte. Ist das nun falsch?
Viele Grüße,
Christian
-
- Beiträge: 7711
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 27 times
Re: FI Typ A umgehen ?
Wenn noch andere Abgänge als die WB nach dem FiA dran hängen, dann sind diese nicht sicher vor Wechselstromfehlern geschützt, da der FiA durch Gleichstromfehler "erblinden" kann. Letztere können bis zur Abschaltgrenze des FiB auftreten.
Der WB-FiB müsste statt des FiA platziert werden.
VG aiole
Der WB-FiB müsste statt des FiA platziert werden.
VG aiole
-
- Beiträge: 165
- Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am
-
- Beiträge: 7711
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 27 times
Re: FI Typ A umgehen ?
Dann stört es nicht, wenn er "blind" wird, da die oWB die Fehler direkt abfängt.
Falls kein DC-Fehler (unterhalb der FiB Auslöseschwelle) anliegt, funktioniert auch der FiA für die Zuleitung.
VG aiole
Falls kein DC-Fehler (unterhalb der FiB Auslöseschwelle) anliegt, funktioniert auch der FiA für die Zuleitung.
VG aiole
-
- Beiträge: 1552
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: FI Typ A umgehen ?
Naja, bei einem AC-Fehler ist halt ein Glückspiel welcher auslöst. Kann dann halt rumgerenne bedeuten (ist ja dann doch meist der letzte wo man schaut )
Wenn einem das nix ausmacht, isses zwar immernoch nicht Normgerecht.... aber was solls.
Alternativ: lass den Typ B aus der openWB in der Verteilung installieren. Selbst wenn du dann eine CEE Dose installierst, ist das ja in Ordnung. Steng genommen darfst due die openWB dann nur an einer mit Typ-B abgesicherten CEE Dose in Betrieb nehmen (weil der aus der openWB ist ja dann nun in der Verteilung. Aber wer schleppt die schon durch die Gegend.
Aber mal ehrlich. Ich kennen KEINEN der ne go-E, Juicebooster oder sonst einen Mobilen 3-Phasigen Lader hat und die Dinger auch wirklich mitnimmt....
Wenn einem das nix ausmacht, isses zwar immernoch nicht Normgerecht.... aber was solls.
Alternativ: lass den Typ B aus der openWB in der Verteilung installieren. Selbst wenn du dann eine CEE Dose installierst, ist das ja in Ordnung. Steng genommen darfst due die openWB dann nur an einer mit Typ-B abgesicherten CEE Dose in Betrieb nehmen (weil der aus der openWB ist ja dann nun in der Verteilung. Aber wer schleppt die schon durch die Gegend.
Aber mal ehrlich. Ich kennen KEINEN der ne go-E, Juicebooster oder sonst einen Mobilen 3-Phasigen Lader hat und die Dinger auch wirklich mitnimmt....
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: FI Typ A umgehen ?
Um jetzt kein neues Thema zu eröffnen....ich habe ein ähnliches Problem.
Ich rüste die Elektrik zu hause gerade um.
Hier die Fakten:
-Haus und Garage sind 60 Meter Kabelweg entfernt.
-Auf die Garage kommt eine 9kWp PV Anlage mit Plenticore plus WR
-Im Haus sitzt der Kostal Energy Meter
-Das Haus und die Garage sind mit 5x16mm² angebunden plus 2 Lan Kabel für Modbus und LAN
-Die Garage (bzw der WR) hängt hinter einem 300mA Fi Typ A und er 32A LS Schalter die sich im Haus befinden
Jetzt möchte ich in der Garage ein OpenWB serie2 einbauen inkl 30mA TypB Fi... also hinter dem Typ A Fi
Geht das so einfach? Denn wenn ich ein Typ2 Fi in der WB habe hätte ich zwischen WR und WB den Typ 2 Fi
Wenn das nicht geht muß ich zwangsläufig ein neues bzw zusätzliches Kabel in die Garage legen (immerhin mit 50 Meter Erdarbeiten und umverkabeln der Hausverteilung verbunden)
Den 300mA TypA Fi der Solaranlage kann ich ja nicht ohne weiteres gegen den TypB Fi mit nur 30mA tauschen.
Ich habe mal ein Skitze angehängt.
Ich rüste die Elektrik zu hause gerade um.
Hier die Fakten:
-Haus und Garage sind 60 Meter Kabelweg entfernt.
-Auf die Garage kommt eine 9kWp PV Anlage mit Plenticore plus WR
-Im Haus sitzt der Kostal Energy Meter
-Das Haus und die Garage sind mit 5x16mm² angebunden plus 2 Lan Kabel für Modbus und LAN
-Die Garage (bzw der WR) hängt hinter einem 300mA Fi Typ A und er 32A LS Schalter die sich im Haus befinden
Jetzt möchte ich in der Garage ein OpenWB serie2 einbauen inkl 30mA TypB Fi... also hinter dem Typ A Fi
Geht das so einfach? Denn wenn ich ein Typ2 Fi in der WB habe hätte ich zwischen WR und WB den Typ 2 Fi
Wenn das nicht geht muß ich zwangsläufig ein neues bzw zusätzliches Kabel in die Garage legen (immerhin mit 50 Meter Erdarbeiten und umverkabeln der Hausverteilung verbunden)
Den 300mA TypA Fi der Solaranlage kann ich ja nicht ohne weiteres gegen den TypB Fi mit nur 30mA tauschen.
Ich habe mal ein Skitze angehängt.
- Dateianhänge
-
- skitze.jpeg
- (679.69 KiB) 540-mal heruntergeladen
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes