openWB nicht erreichbar

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
derNeueDet
Beiträge: 4239
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von derNeueDet »

Gibt es bei dir Schraubsicherungen irgendwo vor den Boxen? Ist da zufällig eine durchgebrannt?
L1 versorgt den Raspi.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
chri1985
Beiträge: 41
Registriert: Do Jan 21, 2021 2:14 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von chri1985 »

Rein optisch ist alles ok.
Zum messen habe ich nichts da
Dateianhänge
6322046F-1EEF-4BB5-A5BC-983786C2B91D.jpeg
derNeueDet
Beiträge: 4239
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von derNeueDet »

Also du könntest mal raus schrauben uns schauen, ob an einer der Sicherungen das Metall Blättchen abfällt, dann ist sie durch.
Oder einfach mal im Kreis eins weiter tauschen. Wäre Zufall, wenn wirklich alle durch sind.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
aiole
Beiträge: 6990
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von aiole »

Die Sicherungen einzeln herausschrauben und außerhalb mit einem Duchgangsprüfer https://www.ebay.de/itm/403383319710?ha ... SwK4ljms3n oder Multimeter https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=1 prüfen.
So ein 10 Eur-Gerät im Haushalt kann nicht schaden.
derNeueDet
Beiträge: 4239
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von derNeueDet »

Wenn du im Aldi Sued Gebiet bist, schau mal da. Ich hab diese Woche in unserem noch Multimeter liegen gesehen, vermute das war in einer der letzten Wochen mal im Angebot.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
chri1985
Beiträge: 41
Registriert: Do Jan 21, 2021 2:14 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von chri1985 »

Das war’s!
Super geil, danke!!!
derNeueDet
Beiträge: 4239
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von derNeueDet »

Hast du nicht gesagt, dass du 2 Boxen hast, die beide plötzlich tot waren?

Da sollte doch dann eine Phasenrotation angeschlossen sein. Also Box1 L1 L2 L3 und Box2 L2 L3 L1.

Wenn jetzt beide wieder gehen ist zum Einen eine Sicherung durch und zum Anderen sind die Boxen beide identisch ohne Phasenrotation angeschlossen.
Welcher Wert steht denn auf der Sicherung drauf?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
chri1985
Beiträge: 41
Registriert: Do Jan 21, 2021 2:14 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von chri1985 »

Ob jetzt beide gehen, habe ich ehrlich gesagt gar nicht geprüft.
Gehe ich aber von aus.

380V, 35A
derNeueDet
Beiträge: 4239
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von derNeueDet »

Also war eine defekt und du jast eine Ersatz Sicherung eingesetzt?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
chri1985
Beiträge: 41
Registriert: Do Jan 21, 2021 2:14 pm

Re: openWB nicht erreichbar

Beitrag von chri1985 »

Durchrotiert.
Muss morgen neue kaufen.
Antworten