Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Natürlich kann man das. Der N ist für den Zähler nur nötig für die eigene Versorgung.
Der N kann ansonsten einfach drum herum geführt werden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
HSC hat geschrieben: ↑Mi Mär 09, 2022 4:21 pm
Ich gehe da eher von einer Berechnung im SDM aus, auch wenn der Wert über ein Register ausgegeben werden sollte.
VG
Dann teste es Mal bitte.
Oder der TE, würde mich interessieren.
ich möchte nur einmal anmerken, dass Aussagen von Leuten, die von einem "Null-Leiter" sprechen nicht ganz so ernst genommen werden sollten.
Bei den oben genannten Fragen ist es vielleicht eher besser, wenn das jemand vom Fach macht.
Denn auch dem Neutralleiter kann es schnell zu warm werden!
Ein Stromzähler benötigt den Neutralleiter um darüber die Referenzspannung zur Berechnung zu bekommen. Die üblichen Drehstromzähler haben teilweise keinen N-Ausgang und wenn doch, so sind diese intern "hart" verbunden und ohne Strommessung. Der angezeigte N-Strom auf dem Display oder mittels Auslesung ist lediglich berechnet. Hier eine separate N-Messung einzubauen macht keinen Sinn und kostet den Hersteller nur unnötig Geld.
Wenn ein N-Ausgang vorhanden ist, kann man der "Ordnung halber" diesen auch nutzen, wenn es vom Aufbau Sinn macht. zwingend erforderlich ist nur, dass der N-Eingang auf N-Potential liegt (wie oben geschrieben, wegen der Spannungsmessung).
Den Neutralleiter sozusagen irgendwo abzugreifen mag funktionieren, ist aber nicht elegant. Wenn man ihn nur für die Messung irgendwo abgreift, sollte ein evtl. vorhandener N-Ausgang tunlichst nicht genutzt werden. Das kann zu einer Überlastung des N-Leiters kommen.
Nochmal: Wenn solche Fragen aufkommen, sollte das dringend ein Fachmann installieren.
mein Elektriker war heute bei mir Zuhause um den SDM72D-M anzuschließen.
Dabei stellte er die Frage, ob wohl der Neutral-Leiter Ausgang bei diesem Zähler zwingend anzuschließen ist?
Die Zähler, die er bislang eingebaut hat, hatten lediglich einen durchgeschliffenen N-Leiter. Also nur einen Eingang.
Dieser wurde jeweils von der Neutral-Leiter Schiene abgenommen.
Ja, in der Beschreibung ist N-Eingang und N-Ausgang angegeben.
Aktuell ist bei mir ein Zähler von B+G eingebaut (siehe Anlage). Dieser hat jedoch nur einen S0-Ausgang.
Daher soll der Zähler gegen einen SDM72D-M getauscht werden.
Das Problem: Der B+G Zähler hat nur einen Neutral-Leiter Eingang.
Der SDM72D-M hat jedoch einen Neutral-Leiter Eingang und einen Neutral-Leiter Ausgang.
Daher die Frage: Muss der Ausgang zwingend angeschlossen werden? Ist ja eigentlich nur eine Schleife...