Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Hatte ich auch, ein reboot der Box hat Abhilfe geschaffen.
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Danke. Hat geklappt. Musste aber Strom ganz raus machen. Reiner reboot hat nicht funktioniert
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Ich habe mit der Version 1.9.295 (2023-02-16 19:45:58 +0100 [c3807523]) folgendes Problem:
konfiguriert sind PV1 Modul per MQTT und PV2 Modul per MQTT
im MQTT Protokoll werden für beide PV Module korrekte Werte als empfangen angezeigt, in der Anzeige gibt es leider sehr unschöne "PV Rampen" die die Grafiken komplett zerschiessen. Es sieht so aus als ob die PV Leistungswerte aufaddiert werden bis irgendwann ein neuer PV Wert per MQTT kommt. Bisher hatte ich nur ein PV1 Modul konfiguriert (da hat alles funktioniert), jetzt ist noch ein PV2 Wechselrichter dazu gekommen, daher vermute ich daß es im zusammenspiel mit dem PV2 MQTT Modul ein Problem geben könnte...
Die Tagesansichten stimmen fehlerfrei, diese werden aber ja m.W. auch nicht auf den Leistungsdaten basierend aufgebaut sondern auf den Zählerständen. Die Tageszähler und Zählerstandsdaten stimmen auch alle und werden korrekt angezeigt, es ist nur alles was Leistungsbasiert ist falsch (auch die Gesamt PV-Leistungsanzeige stimmt nicht)
Das ganze sieht so aus und scheint auch nicht an den Themes zu hängen:
konfiguriert sind PV1 Modul per MQTT und PV2 Modul per MQTT
im MQTT Protokoll werden für beide PV Module korrekte Werte als empfangen angezeigt, in der Anzeige gibt es leider sehr unschöne "PV Rampen" die die Grafiken komplett zerschiessen. Es sieht so aus als ob die PV Leistungswerte aufaddiert werden bis irgendwann ein neuer PV Wert per MQTT kommt. Bisher hatte ich nur ein PV1 Modul konfiguriert (da hat alles funktioniert), jetzt ist noch ein PV2 Wechselrichter dazu gekommen, daher vermute ich daß es im zusammenspiel mit dem PV2 MQTT Modul ein Problem geben könnte...
Die Tagesansichten stimmen fehlerfrei, diese werden aber ja m.W. auch nicht auf den Leistungsdaten basierend aufgebaut sondern auf den Zählerständen. Die Tageszähler und Zählerstandsdaten stimmen auch alle und werden korrekt angezeigt, es ist nur alles was Leistungsbasiert ist falsch (auch die Gesamt PV-Leistungsanzeige stimmt nicht)
Das ganze sieht so aus und scheint auch nicht an den Themes zu hängen:
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Und was auch noch auffällt: heute Nacht ist die PV Leistung durchgängig im Leistungsgraph mit ca. 886W dargestellt. Die Anzeige auf der Hauptspeise zeigt aktuell auch diese 886W an.
-
- Beiträge: 45
- Registriert: Mi Jan 27, 2021 6:15 am
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
ich habe seit 1.9.294 stable das Problem, dass er 8 Ladepunkte anzeigt, obwohl ich nur einen habe. In der Modulkonfiguration sind sie deaktiviert, ich habe sie auch testhalber mal ein- und wieder ausgeschaltet, rebootet. Leider keine Änderung.
edit: komplettes Herunterfahren und stromlos machen hat geholfen
edit: komplettes Herunterfahren und stromlos machen hat geholfen
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Schalte mal unter Einstellungen Erscheinungsbild Graph die Legende einmal aus und wieder an.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
das Problem hatte ich hier schon mal beschrieben https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 380#p78380Andi hat geschrieben: ↑Mi Feb 22, 2023 4:01 pm Ich habe mit der Version 1.9.295 (2023-02-16 19:45:58 +0100 [c3807523]) folgendes Problem:
konfiguriert sind PV1 Modul per MQTT und PV2 Modul per MQTT
im MQTT Protokoll werden für beide PV Module korrekte Werte als empfangen angezeigt, in der Anzeige gibt es leider sehr unschöne "PV Rampen" die die Grafiken komplett zerschiessen. Es sieht so aus als ob die PV Leistungswerte aufaddiert werden bis irgendwann ein neuer PV Wert per MQTT kommt. Bisher hatte ich nur ein PV1 Modul konfiguriert (da hat alles funktioniert), jetzt ist noch ein PV2 Wechselrichter dazu gekommen, daher vermute ich daß es im zusammenspiel mit dem PV2 MQTT Modul ein Problem geben könnte...
Die Tagesansichten stimmen fehlerfrei, diese werden aber ja m.W. auch nicht auf den Leistungsdaten basierend aufgebaut sondern auf den Zählerständen. Die Tageszähler und Zählerstandsdaten stimmen auch alle und werden korrekt angezeigt, es ist nur alles was Leistungsbasiert ist falsch (auch die Gesamt PV-Leistungsanzeige stimmt nicht)
Das ganze sieht so aus und scheint auch nicht an den Themes zu hängen:
bug_PV2.JPGbug_PV.JPG
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Hi!
Ich habe noch immer das Problem, dass nach jedem Update die Einstellung Weiteres SmartMeter mit auslesen unter PV eingeschaltet ist.
Wenn ich es dann deaktiviere, ist es nach dem nächsten Update wieder aktiviert.
Gruß,
Gerti
Ich habe noch immer das Problem, dass nach jedem Update die Einstellung Weiteres SmartMeter mit auslesen unter PV eingeschaltet ist.
Wenn ich es dann deaktiviere, ist es nach dem nächsten Update wieder aktiviert.
Gruß,
Gerti
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Hi,
was meinst du?
Ich habe einen Solaredge WR mit der OpenWB verbunden.
Gruß
Gerti
was meinst du?
Ich habe einen Solaredge WR mit der OpenWB verbunden.
Gruß
Gerti