LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
asenden
Beiträge: 6
Registriert: Fr Feb 17, 2023 5:40 pm

LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Beitrag von asenden »

Hallo zusammen,

LP steht auf PV Ladung und die Einstellungen für PV Ladung sind wie folgt:

Einschaltschwelle: 1000W (bei 3 Phasen)
Einschaltverzögerung: 30 sec
Abschaltschwelle: 200W
Abschaltverzögerung: 600 sec

Aus irgendwelchen Gründen oszillieren die Graphen für Speicher SOC (E3DC) und die Ladung auf LP1 sehr stark (siehe screenshot). Gibt es dafür einen Grund ?

Danke im Voraus
Albrecht
Screenshot 2023-02-21 091457.png
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Beitrag von LutzB »

Bestimmt, sonst würde es nicht so schwanken. ;)

viewtopic.php?t=615

[EDIT] Link korrigiert
asenden
Beiträge: 6
Registriert: Fr Feb 17, 2023 5:40 pm

Re: LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Beitrag von asenden »

Danke für die schnelle Antwort

Quote Deiner Referenz:

Probleme folgender Natur bitte direkt an support@openwb.de oder über die Debug / Support Funktion der openWB melden:
- Inbetriebnahme / Anschluss
- Hardwareprobleme mit openWB Hardware

Bin nicht ausgegangen, dass es sich hierbei um einen "Hardware" Fehler hält und in Betrieb ist die OpenWB ja nun auch. Zudem regelt die SW die Ladeleistung des LPs. Daher mein Post unter der Software Cat hier im Forum
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Beitrag von LutzB »

Mein Fehler, falscher Link. Ist korrigiert.
asenden
Beiträge: 6
Registriert: Fr Feb 17, 2023 5:40 pm

Re: LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Beitrag von asenden »

Danke !

openWB Version?

Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.294

openWB Variante? series 2

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? kein Modul eingestellt (siehe Speicher)
Welches EVU Modul? E3DC Speicher
Welches Speichermodul? E3DC Speicher (E3DC S10 Pro Compact 24)
Welches Auto wird geladen? Smart EQ fortwo

Code: Alles auswählen

2023-02-21 10:43:12: PID: 14239: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:43:07: PID: 12870: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:43:07: PID: 12870: pv ladung auf 9A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 9A
2023-02-21 10:43:06: PID: 12870: uberschuss 1365 wattbezug 3 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -10986 mindestuberschussphasen 3000 wattkombiniert 4684 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:43:06: PID: 12870: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:43:05: PID: 12870: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:43:05: PID: 12870: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:43:05: PID: 12870: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: EVU 1:V/-10A 2: V/1A 3: V/9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: lla3 7 llv3 233.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: lla2 7 llv2 233.2 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 6302 wattbezug 3 uberschuss 1365 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: lla1 7 llv1 232.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 200 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: pv1watt -10986 pv2watt  pvwatt -10986 ladeleistung 3319 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 12870: speicherleistung 1368 speichersoc 5 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 13104: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Update completed successfully
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=3, currents=[-10.839130434782609, 1.1695652173913043, 9.682608695652174], frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-2493, 269, 2227], imported=67186.29223757665, exported=10346.027534016743)
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.00159579 Wh, exported: 0.0299654 Wh, new state: SimCounterState(power=3, timestamp=1676972584.4487052, imported=67186.29223757665, exported=10346.027534016743)
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.0283696, exported energy: -0.0299654
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00567392, power1: -13, power2: 3
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-13.0, timestamp=1676972564.0225894, imported=67186.29064178636, exported=10345.99756862124)
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: power: 3, powers [-2493, 269, 2227]
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: e3dc no farm detected
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: meters: [0, 0, 0, 0, 2, -3193, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2493, 269, 2227]
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Beginning EVU update
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: reading: 10.0.0.193
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: E3dc Configuration: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc), Component Configuration: E3dcCounterSetup(name=E3DC Zähler, id=1, configuration=E3dcCounterConfiguration(), type=counter)
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc)
2023-02-21 10:43:04: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:43:03: PID: 13072: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10986, exported=136168.61934862967)
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 61.8533 Wh, new state: SimCounterState(power=-10986, timestamp=1676972583.4158425, imported=0.0, exported=136168.61934862967)
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -61.8533
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00567305, power1: -10820, power2: -10986
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-10820.0, timestamp=1676972562.9928594, imported=0.0, exported=136106.76607488032)
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: wr update pv_other False pv_total -10986
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=5.0, power=1368, imported=47847.905461132046, exported=48942.70704825732)
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 2.1661 Wh, exported: 1.35757 Wh, new state: SimCounterState(power=1368, timestamp=1676972583.4017236, imported=47847.905461132046, exported=48942.70704825732)
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: 0.808526, exported energy: -1.35757
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00567386, power1: -1083, power2: 1368
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-1083.0, timestamp=1676972562.9758136, imported=47845.73936463014, exported=48941.34947735942)
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Soc 5 power 1368 pv -7796 pv_external -3190
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Ip: 10.0.0.193, read_external True pv_other False
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: True
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 10.0.0.193
2023-02-21 10:43:03: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:43:02: PID: 12870: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:52: PID: 11386: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:52: PID: 11386: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:52: PID: 11386: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:52: PID: 11386: pv ladung auf 8A bzw. 8A reduziert (LV1) at 361 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
set-currents: setze ladung auf 8A
2023-02-21 10:42:52: PID: 12628: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:52: PID: 11386: uberschuss 13 wattbezug -13 ladestatus 1 llsoll 9 pvwatt -10820 mindestuberschussphasen 3000 wattkombiniert 5348 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11386
2023-02-21 10:42:46: PID: 11386: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:45: PID: 11386: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:45: PID: 11386: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:45: PID: 11386: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: EVU 1:V/-10A 2: V/1A 3: V/9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: lla3 7 llv3 232.5 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: lla2 7 llv2 232.5 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 6555 wattbezug -13 uberschuss 13 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: lla1 7 llv1 232.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 200 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: pv1watt -10820 pv2watt  pvwatt -10820 ladeleistung 5335 llalt 9 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11386: speicherleistung -1083 speichersoc 5 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 11602: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Update completed successfully
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-13, currents=[-10.756521739130434, 1.108695652173913, 9.591304347826087], frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-2474, 255, 2206], imported=67186.29064178636, exported=10345.99756862124)
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.0317712 Wh, new state: SimCounterState(power=-13, timestamp=1676972564.0225894, imported=67186.29064178636, exported=10345.99756862124)
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.0317712
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276271, power1: -10, power2: -13
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-10.0, timestamp=1676972554.076823, imported=67186.29064178636, exported=10345.965797422861)
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: power: -13, powers [-2474, 255, 2206]
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: e3dc no farm detected
2023-02-21 10:42:44: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: meters: [0, 0, 0, 0, 2, -3147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2474, 255, 2206]
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Beginning EVU update
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: reading: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: E3dc Configuration: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc), Component Configuration: E3dcCounterSetup(name=E3DC Zähler, id=1, configuration=E3dcCounterConfiguration(), type=counter)
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc)
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:43: PID: 11570: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:43: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10820, exported=136106.76607488032)
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 29.9953 Wh, new state: SimCounterState(power=-10820, timestamp=1676972562.9928594, imported=0.0, exported=136106.76607488032)
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29.9953
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278417, power1: -10727, power2: -10820
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-10727.0, timestamp=1676972552.9698405, imported=0.0, exported=136076.77079892473)
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: wr update pv_other False pv_total -10820
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=5.0, power=-1083, imported=47845.73936463014, exported=48941.34947735942)
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.722652 Wh, exported: 0.764415 Wh, new state: SimCounterState(power=-1083, timestamp=1676972562.9758136, imported=47845.73936463014, exported=48941.34947735942)
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.0417633, exported energy: -0.764415
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278422, power1: 1053, power2: -1083
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=1053.0, timestamp=1676972552.9526193, imported=47845.01671273258, exported=48940.58506215222)
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Soc 5 power -1083 pv -7672 pv_external -3148
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Ip: 10.0.0.193, read_external True pv_other False
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: True
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:42: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:41: PID: 11386: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:36: PID: 10032: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:36: PID: 10032: pv ladung auf 9A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 9A
2023-02-21 10:42:36: PID: 10032: uberschuss 1063 wattbezug -10 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -10727 mindestuberschussphasen 3000 wattkombiniert 4383 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:36: PID: 10032: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:35: PID: 10032: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:35: PID: 10032: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:35: PID: 10032: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: EVU 1:V/-10A 2: V/1A 3: V/9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: lla3 7 llv3 233.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: lla2 7 llv2 233.3 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 6344 wattbezug -10 uberschuss 1063 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: lla1 7 llv1 233.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 200 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: pv1watt -10727 pv2watt  pvwatt -10727 ladeleistung 3320 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10032: speicherleistung 1053 speichersoc 5 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 10248: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Update completed successfully
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-10, currents=[-10.68695652173913, 1.0695652173913044, 9.57391304347826], frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-2458, 246, 2202], imported=67186.29064178636, exported=10345.965797422861)
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.0181499 Wh, new state: SimCounterState(power=-10, timestamp=1676972554.076823, imported=67186.29064178636, exported=10345.965797422861)
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.0181499
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279229, power1: -3, power2: -10
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-3.0, timestamp=1676972544.024574, imported=67186.29064178636, exported=10345.947647528916)
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: power: -10, powers [-2458, 246, 2202]
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: e3dc no farm detected
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: meters: [0, 0, 0, 0, 2, -3124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2458, 246, 2202]
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Beginning EVU update
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-02-21 10:42:34: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: reading: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:33: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: E3dc Configuration: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc), Component Configuration: E3dcCounterSetup(name=E3DC Zähler, id=1, configuration=E3dcCounterConfiguration(), type=counter)
2023-02-21 10:42:33: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc)
2023-02-21 10:42:33: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:32: PID: 10216: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10727, exported=136076.77079892473)
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 29.5613 Wh, new state: SimCounterState(power=-10727, timestamp=1676972552.9698405, imported=0.0, exported=136076.77079892473)
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29.5613
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277103, power1: -10609, power2: -10727
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-10609.0, timestamp=1676972542.9941359, imported=0.0, exported=136047.20946075278)
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: wr update pv_other False pv_total -10727
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=5.0, power=1053, imported=47845.01671273258, exported=48940.58506215222)
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.647425 Wh, exported: 1.01737 Wh, new state: SimCounterState(power=1053, timestamp=1676972552.9526193, imported=47845.01671273258, exported=48940.58506215222)
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.369949, exported energy: -1.01737
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277115, power1: -1320, power2: 1053
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-1320.0, timestamp=1676972542.9764712, imported=47844.36928783499, exported=48939.5676884282)
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Soc 5 power 1053 pv -7609 pv_external -3118
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Ip: 10.0.0.193, read_external True pv_other False
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: True
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:32: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:31: PID: 10032: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:26: PID: 8660: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:26: PID: 8660: pv ladung auf 8A bzw. 8A reduziert (LV1) at 361 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
set-currents: setze ladung auf 8A
2023-02-21 10:42:26: PID: 8660: uberschuss 3 wattbezug -3 ladestatus 1 llsoll 9 pvwatt -10609 mindestuberschussphasen 3000 wattkombiniert 5334 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:26: PID: 8660: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:25: PID: 8660: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:25: PID: 8660: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:25: PID: 8660: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: EVU 1:V/-10A 2: V/1A 3: V/9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: lla3 7 llv3 232.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: lla2 7 llv2 232.3 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 6595 wattbezug -3 uberschuss 3 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: lla1 7 llv1 232.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 200 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: pv1watt -10609 pv2watt  pvwatt -10609 ladeleistung 5331 llalt 9 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8660: speicherleistung -1320 speichersoc 5 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 8877: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Update completed successfully
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-3, currents=[-10.569565217391304, 1.0695652173913044, 9.486956521739131], frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-2431, 246, 2182], imported=67186.29064178636, exported=10345.947647528916)
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.019401 Wh, new state: SimCounterState(power=-3, timestamp=1676972544.024574, imported=67186.29064178636, exported=10345.947647528916)
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.019401
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277157, power1: -11, power2: -3
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-11.0, timestamp=1676972534.0469298, imported=67186.29064178636, exported=10345.928246554073)
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: power: -3, powers [-2431, 246, 2182]
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: e3dc no farm detected
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: meters: [0, 0, 0, 0, 2, -3089, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2431, 246, 2182]
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Beginning EVU update
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: reading: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:24: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: E3dc Configuration: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc), Component Configuration: E3dcCounterSetup(name=E3DC Zähler, id=1, configuration=E3dcCounterConfiguration(), type=counter)
2023-02-21 10:42:23: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc)
2023-02-21 10:42:23: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:23: PID: 8845: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:23: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:23: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10609, exported=136047.20946075278)
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 29.1569 Wh, new state: SimCounterState(power=-10609, timestamp=1676972542.9941359, imported=0.0, exported=136047.20946075278)
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -29.1569
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277592, power1: -10398, power2: -10609
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-10398.0, timestamp=1676972533.0008297, imported=0.0, exported=136018.05260207187)
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: wr update pv_other False pv_total -10609
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=5.0, power=-1320, imported=47844.36928783498, exported=48939.5676884282)
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.302977 Wh, exported: 1.223 Wh, new state: SimCounterState(power=-1320, timestamp=1676972542.9764712, imported=47844.36928783498, exported=48939.5676884282)
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.920024, exported energy: -1.223
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277534, power1: 657, power2: -1320
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=657.0, timestamp=1676972532.9852552, imported=47844.06631065498, exported=48938.34468677999)
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Soc 5 power -1320 pv -7522 pv_external -3087
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Ip: 10.0.0.193, read_external True pv_other False
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: True
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:22: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:21: PID: 8660: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:16: PID: 7309: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:16: PID: 7309: pv ladung auf 9A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 9A
2023-02-21 10:42:16: PID: 7309: uberschuss 668 wattbezug -11 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt -10398 mindestuberschussphasen 3000 wattkombiniert 3984 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:16: PID: 7309: anzahlphasen 3 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:15: PID: 7309: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:15: PID: 7309: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-21 10:42:15: PID: 7309: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: EVU 1:V/-10A 2: V/0A 3: V/9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: lla3 7 llv3 233.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: lla2 7 llv2 233.3 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 6414 wattbezug -11 uberschuss 668 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: lla1 7 llv1 233.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 200 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: pv1watt -10398 pv2watt  pvwatt -10398 ladeleistung 3316 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7309: speicherleistung 657 speichersoc 5 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 7525: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Update completed successfully
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power=-11, currents=[-10.356521739130434, 0.9695652173913043, 9.339130434782609], frequency=50, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[-2382, 223, 2148], imported=67186.29064178636, exported=10345.928246554073)
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.00653733 Wh, exported: 0.00791017 Wh, new state: SimCounterState(power=-11, timestamp=1676972534.0469298, imported=67186.29064178636, exported=10345.928246554073)
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -0.00137284, exported energy: -0.00791017
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00274568, power1: 10, power2: -11
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=10.0, timestamp=1676972524.162482, imported=67186.28410445315, exported=10345.920336380888)
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: power: -11, powers [-2382, 223, 2148]
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: e3dc no farm detected
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: meters: [0, 0, 0, 0, 2, -3032, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2382, 223, 2148]
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.counter: Beginning EVU update
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: reading: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: E3dc Configuration: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc), Component Configuration: E3dcCounterSetup(name=E3DC Zähler, id=1, configuration=E3dcCounterConfiguration(), type=counter)
2023-02-21 10:42:14: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(name=E3DC, id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=10.0.0.193), type=e3dc)
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","10.0.0.193","1"]
2023-02-21 10:42:13: PID: 7493: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10398, exported=136018.05260207187)
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 28.5864 Wh, new state: SimCounterState(power=-10398, timestamp=1676972533.0008297, imported=0.0, exported=136018.05260207187)
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -28.5864
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277781, power1: -10184, power2: -10398
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-10184.0, timestamp=1676972523.0007205, imported=0.0, exported=135989.4661788127)
2023-02-21 10:42:13: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: wr update pv_other False pv_total -10398
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=5.0, power=657, imported=47844.06631065498, exported=48938.34468677999)
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: imported: 0.273721 Wh, exported: 1.49026 Wh, new state: SimCounterState(power=657, timestamp=1676972532.9852552, imported=47844.06631065498, exported=48938.34468677999)
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: -1.21654, exported energy: -1.49026
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277749, power1: -1533, power2: 657
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-1533.0, timestamp=1676972522.9862967, imported=47843.79258916364, exported=48936.854425327154)
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Soc 5 power 657 pv -7376 pv_external -3022
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: Ip: 10.0.0.193, read_external True pv_other False
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: True
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 10.0.0.193
2023-02-21 10:42:12: PID: 2644: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","10.0.0.193","none","1","none","1"]
2023-02-21 10:42:11: PID: 7309: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
zut
Beiträge: 609
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: LP Ladung und Speicher SOC oszillieren sehr stark

Beitrag von zut »

Die Schwellen sollten mindestens 1400W auseinanderliegen, sonst schwingt es, da ein Zuschalten einen Sprung um mindestens 6A*230V bedeutet.
Allerdings sollte bei 600s Abschaltverzögerung kein so schnelles Schwingen auftreten.
Antworten